Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Fall-Prüfung Logik E-Mail Alamierung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • tgwd
    antwortet
    Ich hab die Lösung!!

    Der Fall Prüfer sendet immer nur eine 1 wenn ein Fall zutrifft.
    Er sendet aber keine 0 wenn das nicht mehr so ist.

    Das heißt für den und Baustein bleibt die 1 stehen.
    Negiert die anderen Ausgänge des Prüfers verbunden löst das Problem,
    denn dann wird bei jedem anderem Zustand der Eingang des und mit 0
    neu beschrieben.

    Oh mann... aber danke für eure Hilfe!
    Bin begeistert wie schnell man hier Antworten bekommt
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tgwd
    antwortet
    Zitat von juecat Beitrag anzeigen
    Wozu dient die Fall Prüfung? Welche spezielle Funktion willst du damit realisieren?
    Die wertet meine Anwesenheit / Abwesenheit / Nacht Zustände aus.
    Wenn ich das Haus verlasse drück ich auf Abwesend (der hier verbundene Fall).

    Dann sollen Alarme per Mail gesendet werden. Bei den anderen Fällen Nacht und Anwesend nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • juecat
    antwortet
    Wozu dient die Fall Prüfung? Welche spezielle Funktion willst du damit realisieren?

    Ich habe meine ODER Gatter hinterher so wie du mit einem UND Gatter mit einem Flag " Alarmanlage EIN" verknüpft. Ist diese 1 gehen die Alarme der Meldekontakte auf den Befehl durch.

    lg
    Jürgen

    Einen Kommentar schreiben:


  • tgwd
    antwortet
    Leider keine Veränderung, habe mal den aktuellen Stand angehangen.
    Meinst du das so?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tgwd
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Belege mal die Eingänge am und
    Ahso... am UND Baustein...

    Dachte der Fixwert wäre dann immer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Belege mal die Eingänge am und standardmäßig mit 0. Eingang doppelklicken!


    Sent from my iPhone using Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • tgwd
    hat ein Thema erstellt HS/FS - √ - Fall-Prüfung Logik E-Mail Alamierung.

    - √ - Fall-Prüfung Logik E-Mail Alamierung

    Hallo!

    Ich bin dabei meinen Homeserver 3 etwas mit Logik auszustatten.
    Leider hänge ich gerade an einer E-Mail Alamierung.

    Bestimmt sehe ich den Wald vor Bäumen nicht.

    Die Auswertung der Betriebsart Zentral,
    sowie das "Oder" Konstrukt für die Fensterkontakte funkioniert
    einzeln einwandfrei.

    Nur hier ist das Problem das die Betriebsart gar nicht beachtet wird.
    Es wird immer eine E-Mail versendet. Egal ob die gewünschte Betriebsart gewählt ist oder nicht.

    Hoffe Ihr könnt mir dabei helfen.

    Grüße

    TGWD
    Angehängte Dateien
Lädt...
X