Zitat von Elektromeister1986
Beitrag anzeigen
Normalerweise steuert man ja einen Rollladenaktor mit zwei 1-Bit-Objekten an: MOVE und STEP/STOP. Reicht es dem Kunden aber immer nur ganz auf oder ganz zu fahren zu können kann man das STEP/STOP Objekt ohne GA lassen und einen Taster verwenden, der einfach nur EIN und AUS sendet.
In dem Fall könnte man einfach die Treppenlichtfunktion verwenden (wenn der Aktor so konfiguriert ist, das 1=EIN=AUF und 0=AUS=AB/ZU ist), um nach 20min automatisch zu schließen.
Ist der Taster aber als Rollladentaster konfiguriert, so muss man zwei GAs auswerten:
Wenn das letzte Telegramm ein MOVE DOWN war, müssen wir nichts mehr machen, war das letzte Telegramm aber ein MOVE UP oder ein STEP/STOP (Wert/Richtung egal) müssen wir 20min später ein MOVE DOWN senden.
Letzteres ist ungleich aufwändiger und ich bin nicht sicher, ob sich das mit dem Baustein umsetzen lässt. Die Dokumentation lässt da leider einige Fragen offen...
Ebenso sollte darüber nachgedacht werden, wie bei im Falle eines Stromausfalls (oder auch "nur" Busspannungsausfall) bei offenem Oberlicht bei Spannungswiederkehr verfahren werden soll:
Nichts tun? Wahrscheinlich die schlechteste Wahl...
Sofort schließen? Ist am einfachsten, weil das so meist schon im Rollladenaktor konfiguriert werden kann und damit autonom und sicher funktioniert.
Die vollen 20min noch einmal abwarten? Ich weis nicht, ob das mit dem Baustein möglich ist.
Falls seit dem Öffnen jetzt mehr als 20min vergangen sind, sofort schließen, sonst noch die restliche Zeit warten? Geht mit den vorhandenen Komponenten nicht, keine hat eine gepufferte Uhr...