Aha. Danke!!
Werde das mit dem internen KO heute Abend mal probieren.
Danke nochmal,
Janosch
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Frage zur Logik und UZSU
Einklappen
X
-
Mit der Uszu schaltest du jetzt nicht mehr den Antrieb direkt, sondern ein internes KO.
Eine kleine Logik. iKO = 1 & T< 5 = Antrieb.
Einen Kommentar schreiben:
-
Frage zur Logik und UZSU
Hallo an alle!!
Habe mich am Wochenende mal ein wenig mit dem Logikeditor im HS versucht.
Irgendwie komme ich da nicht so ganz weiter.
Ich möchte folgendes tun:
Ein elektromotorischer Stellantrieb soll per Universal-Zeitschaltuhr nur dann
für eine Stunde "auf" gehen, wenn die Aussentemperatur kleiner als 5 Grad Celsius ist.
Die UZSU, die den Stellantrieb steuert, ist angelegt und funktioniert.
Der Antrieb fährt zeitgesteuert.
Wie kriege ich nun den Temperaturwert und den Vergleich (< 5 Grad) noch mit dazu?
D.h. wo muss ich eingreifen, damit die Zeitschaltuhr nur dann die "1" sendet, wenn die Temperatur kleiner als 5 Grad ist?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!
Vielen Dank!
JanoschStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: