  • eXec
    antwortet
    Soweit mir bekannt ist, wurde mit der Änderung auf die Version 2.1 der Stützkondensator erhöht, um genug Spannung aus dem Bus zu puffern und somit nicht die Batterie zu belasten. Lediglich der Alarmstrom übersteigt mit ca. 80mA die Versorgung via Bus und wird deshalb von der Batterie gezogen. Ziel des Umbaus war ohne den 230V Sockel auszukommen, jedoch ist dieser nach wie vor zusätzlich möglich.

    Gruß
    eXec

    Einen Kommentar schreiben:


  • tkuehne
    antwortet
    Gibt es hier Erfahrungen mit der Batterielebensdauer bei zyklischer Abfrage der Temperatur? Bei den Gira KNX Modulen soll dies ja ziemlich auf die Batterie durchschlagen.

    M.a.W. kann man damit Euer Einschätzung auf Temperatursensoren z.B. in den Tastsensoren verzichten?

    Wie sieht das eigentlich aus, wenn die Rauchmelder noch zusätzlich den 230V Sockel haben (kommt für mich eigentlich nicht in Frage, wegen der Gesamtbauhöhe). Haut dann die Temperaturmessung auch auf die Batterielebensdauer durch?

    Grüße,

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • twi127
    antwortet
    Ich habe ebenfalls die Selfbus Module im Einsatz. Sie funktionieren Prima und liefern alle möglichen Daten über den Bus (siehe: Adapter für GIRA® Rauchmelder - Konfiguration (Selfbus.Rauchmelder:VD) - Selfbus Wiki). Eine Anbindung über Funk ist mit eingebautem Modul nicht möglich. Die Vernetzung habe ich nur über entsprechende GA´s gemacht. Eine zusätzliche Vernetzung über Kabel wie von Gira selbst vorgesehen ist zusätzlich möglich. Allerdings ist dann keine Lokalisierung des Alarmes möglich. Wer Tip für Bauen oder Programmieren braucht kann sich gerne melden. Sollte jemand des Lötkolbens nicht mächtig sein ebenfalls kurze Nachricht. Gegen eine kleinen Unkostenbeitrag kann ich die Bestellung der Teile und das Löten übernehmen.

    Gruß

    Thomas

    Einen Kommentar schreiben:


  • aNoThEr
    antwortet
    Zitat von patricia Beitrag anzeigen
    Hallo
    Wo bzw. Was ist System nach Start?
    Welches Ko ist das ?
    Gruß Udo

    Ist ein Internes System KO.
    Das KO ist nach dem HS-Start immer 1.

    Kannst die Abfrage auch über eine Zeitschaltuhr oder was auch immer starten.
    (z.B. am Tag alle 20 Min. und in der Nacht nur jede Stunde)

    Einen Kommentar schreiben:


  • patricia
    antwortet
    Zitat von aNoThEr Beitrag anzeigen
    Klar!
    Hallo
    Wo bzw. Was ist System nach Start?
    Welches Ko ist das ?
    Gruß Udo

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Zitat von HauCom Beitrag anzeigen
    Hat vielleicht jemand getestet ob 1x knx Rest mit Funk funktioniert?
    Ja funktioniert, habe bei mir sogar "alte" RM mit Funkmodul eingebunden allerdings muss der RM mit Funkmodul der mit dem RM wo das Eibmodul steckt verkabelt ist ein neuer sein!

    Gruß
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von sdominiak Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen!
    Ich hab jetzt ein Rauchmellder KNX-Modul erfolgreich in Betrieb genommen.
    Einen Punkt habe ich aber noch. In Der Anlage gibt es die Auflage das bei auslösen der Rauchmelder die Lüftungsanlage abschalten muss. Nun wird der Rauchalarm ja als "Boolesh" also "wahr oder falsch" ausgegeben und das schalten als "ein oder aus".

    Habt ihr eine Idee wie ich das hinkriege. Ich habe beide Objekte in eine Gruppe gepackt aber das geht nicht. (logischer Weise) unterschiedlicher Datentyp. ...
    Ich verstehe die Problematik ehrlich gesagt nicht - das sind beides 1-Bit Datentypen. Man kann die zwar definieren als bspw. "Schalten" oder "Boolesch", was aber nichts daran ändert, dass der Zustand 1 oder 0 ist. Du kannst den Datentyp auch als "Alarm" oder "Status" definieren und es funzt... M.E. muss der Fehler wo anders liegen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • sdominiak
    antwortet
    Rauchalarm und Lüftung abschalten

    Hallo zusammen!
    Ich hab jetzt ein Rauchmellder KNX-Modul erfolgreich in Betrieb genommen.
    Einen Punkt habe ich aber noch. In Der Anlage gibt es die Auflage das bei auslösen der Rauchmelder die Lüftungsanlage abschalten muss. Nun wird der Rauchalarm ja als "Boolesh" also "wahr oder falsch" ausgegeben und das schalten als "ein oder aus".

    Habt ihr eine Idee wie ich das hinkriege. Ich habe beide Objekte in eine Gruppe gepackt aber das geht nicht. (logischer Weise) unterschiedlicher Datentyp.

    Ich kann das ganze auch im HS über eine Logik lösen hab da aber das Problem das wenn dieser ausfällt die Schaltung nicht mehr geht.

    Habt ihr ne Idee wie ich das nur im Bus lösen kann ohne neue Hardware zu kaufen?


    Danke schon einmal für die Hilfe.

    Gruß Sven

    Einen Kommentar schreiben:


  • HauCom
    antwortet
    Hat vielleicht jemand getestet ob 1x knx Rest mit Funk funktioniert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristophM
    antwortet
    Hallo allerseits,

    da mein Post zu Missverständnissen geführt hat: Ich biete das Selfbus Modul nicht fertig gelötet an; dafür kann ich nicht gut genug löten.

    Infos zu dem Selfbus Ding finden sich hier: Adapter für GIRA® Rauchmelder (Selfbus.Rauchmelder) - Selfbus Wiki
    Und hier: https://knx-user-forum.de/diy-do-you...usloesung.html

    Gruß

    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • aNoThEr
    antwortet
    Klar!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • sifala
    antwortet
    aNoThEr
    "Einfach dem KNX-Modul sooft man möchte ein L-Flag senden."

    So weit klar - kann man das irgendwie automatisieren??

    Einen Kommentar schreiben:


  • spookyt.
    antwortet
    ist im Screenshot (im unteren Teil) zu sehen. KO0 und KO5 aller Rauchmelder zusammen in eine Gruppenadresse.

    Einen Kommentar schreiben:


  • patricia
    antwortet
    @spookyt:welche KOs hast du jetzt in der6/0/200 liegen?
    Kannst du mal ein Bildchen davon machen?
    Gruß Udo

    Einen Kommentar schreiben:


  • spookyt.
    antwortet
    @patricia: ja sieht richtig aus. Alle Alarmausgänge und Nebenstelleneingänge auf eine gemeinsame Gruppenadresse.
    Dass der Melder sich bei Alarm selbst nochmal über den eigenen Nebenstelleneingang aktiviert, dürfte ja vermutlich nicht stören.

    Mich würden in diesem Zusammenhang aber noch 2 Dinge interessieren (die ich leider nicht testen konnte).

    Angenommen ein Melder schlägt Alarm und via Nebenstelleneingang werden alle anderen mit aktiviert:

    1) Was passiert, wenn ich nun per KNX-Telegramm (via Nebenstellenobjekt) den Alarm wieder quittiere? Schalten sich alle Melder aus oder alle bis auf den auslösenden?

    2) Kann man einen echten Alarm auch am Melder selbst quittieren? Dazu finde ich im Handbuch nichts.
    Angehängte Dateien