Zennio zn1di-rgbx3 lumento x3
Hallo,
ich denke, da wirst du Schwierigkeiten haben. Das Problem ist der Spannungsabfall durch die doch recht lange Zuleitung.
Kannst ja mal hier nachrechnen:
Spannungsfall Online | Die Leitungsberechnung
Auch beachten: Die Lumentos benötigen Konstant-Spannungs-LED´s
mit gemeinsamer Anode.
Liebe Grüße, S
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Zennio zn1di-rgbx3 lumento x3
Einklappen
X
-
Zennio zn1di-rgbx3 lumento x3
Hallo zusammen,
ich möchte den oben genannten RGB Kontroller gerne
verwenden, um bei meinem Outdoor Poll eine RGB Beleuchtung anzusteuern.
Nun ist es so das ich den Kontroller samt Netzteil gerne immen in der Wohnung in einer Verteilerdose einsetzen möchte
und dann mit schwachstrom rausfahren will.
der Pool steht ca. 5,5 Meter entfernt vom Kontroller.
Und dann würde die Erste LED quasi anfangen.
Die LED Kette hat dann eine Länge von ca. 10 Meter.
Weitere LED ist also ca. 16 Meter vom Kontroller entfernt.
im Handbuch von Zennio steht das die Zuleitung "so kurz wie möglich"
sein sollte.
Nun die Frage, hat jemand erfahrungen - geht mein Vorhaben ?Stichworte: -