Einer der teuersten ist relativ. Preislich ist Kamstrup eher Mittelfeld.
Der Zenner misst mechanisch mit einem Flügelrad, der Kamstrup Berührungslos per Ultraschall. Keine Querschnittverengung / Druckverlust / Verschleissteile. Das sind mir ein paar Euros Wert.
Abgesehen davon dass der Kamstrup Klimazähler Vorwärts- und Rückwärtsfluss in unterschiedliche Zählwerke zählt.
Die Kamstrup brauchen 230 V Versorgungsspannung.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wärmemengenzähler
Einklappen
X
-
Wärmemengenzähler
Hallo und vielen Dank für die Info's
@Markus das ist auch einer der teuersten, was ist gegen den
Zenner Zelsius zu sagen? Der wäre etwas günstiger.
Werde dann Ende der Woche versuchen den Herrn Ott zu erreichen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der arme Ott ist gerade landunter.
Für Standardanwendungen empfehle ich den Kamstrup Multical Version Klimazähler - der misst in beide Richtungen, sehr gutes Werkzeug um einer falschen Hydraulik auf die Spur zu kommen, Preis gleich wie der Standardzähler.
Dimensionierung anhand Rohrdurchmesser und Durchfluss, speziell den Durchfluss nich signifikant überdimensionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteVersuchs mal Kontakt mit H. Klaus Ott L u J aufzunehmen. Vermutlich Ende der Woche sollte es klappen, da der im Zualuf auf die e.-world ist
Einen Kommentar schreiben:
-
Wärmemengenzähler
Hallo Kollegen,
ich brauche für einen Kunden drei Wärmemengenzähler
deren Daten ich auf den Bus bringen sollte.
Hat da jemand Erfahrung welcher Hersteller zu Empfehlen ist.
Bin auf Lingg&Janke gestossen, kennt diese Geräte jemand?Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: