Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Verschlußüberwachung einer Hebe-Schiebe-Tür

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von Xynnnn Beitrag anzeigen
    Da diese Tür, quasi das größte Einbruchsrisiko birgt, will ich das nicht einfach so stehen lassen
    Abgesehen davon ist dieser Kontakt auch ein Komfortgewinn, falls Rollladen oder Raffstore geplant sind.

    Bei meinen Nachbarn (Stolze Besitzer einer Zeitschaltuhr für die Raffstore) bricht immer Hektik aus, wenn sie im Sommer auf der Tersasse sitzen.
    Bei denen wird dann immer die Zeitschaltuhr manuell für das ganze Haus deaktivert, sehr smart...

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxodernix
    antwortet
    Bei mir ist der Kontakt gegenüberliegend vom Griff auf der Rückseite von 3 Schiebtüren verbaut.
    Das Gegenstück ist dann im Rahmen verbaut. Wird die HST entriegelt, hebt sich das Element um ca. 3mm an und der Kontakt meldet sofort offen. Funktioniert einwandfrei.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Bei mir funktioniert der Einbau auch nun sein 14 Jahren ohne Fehlfunktion.

    Hier die Türseite mit dem Magnet:

    20201214_200129.jpg
    20201214_200137.jpg

    Und hier die Rahmenseite mit dem Reedkontakt

    20201214_200152.jpg
    20201214_200158.jpg

    Einen Kommentar schreiben:


  • poertner
    antwortet
    Bei mir ist es so gelöst wie bei TheOlli .
    Im beweglichen Teil ist der Magnet mit einem M gekennzeichnet und im Rahmen ist ein kleiner Reedkontakt sichtbar. Erst wenn die Tür abgesenkt ist wird geschlossen angezeigt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    IMG_7860 (2).jpg IMG_7861.jpg IMG_7862.jpg

    Also mein Fensterbauer kann das

    Der Magnet ist im Rahmen mit einem (M) markiert, der Sensor ist so eingebaut, dass er erst schaltet wenn die Türe verriegelt ist.
    Der Sensor sitzt etwas tiefer als der Magnet bei offener Türe.

    Zitat von Xynnnn Beitrag anzeigen
    Da diese Tür, quasi das größte Einbruchsrisiko birgt, will ich das nicht einfach so stehen lassen.
    Genau so sieht es aus. Kannst dem Fensterbauer die Bilder von mir und den anderen ja als "Gedankenstütze" geben...


    Gruß Olli
    Zuletzt geändert von TheOlli; 16.12.2020, 20:37.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Xynnnn
    antwortet
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen

    D.h. aber, dass du von außen nicht entriegeln kannst, oder? Du hast also keinen Schließzylinder.
    Dann sollte es aber mit einem REED Kontakt lösbar sein, denn das funktioniert bei mir heuet auch schon.
    Es ist ein Reedkontakt, der in der Schließseite des Rahmens eingebohrt ist und der erst bei ganz zugeschobener Tür und Hebel oben (verriegelt) schließt.
    Schwenke ich den Hebel nach unten (geöffnet) dann öffnet auch gleichzeitig der Kontakt da sich bei Hebeschiebetüren das Element beim Öffnen immer einige Millimeter in Richtung Öffnung verschiebt.

    Wenn hilfreich kann ich gerne mal ein paar Bilder machen.
    Ich weiß, dass der Thread Asbachuralt ist, aber ich versuche mal mein Glück. Hast du / oder jemand anderes, der das hier ließt die Möglichkeit mir Bilder von einer solchen Schiebetür mit Riegelkontakt zu schicken?

    Hintergrund ist der, dass mein Fensterbauer mir jetzt weiß machen will, dass ein Riegelkontakt bei so einer Tür nicht möglich ist. Die Tür ist natürlich schon eingebaut.
    Meiner Meinung nach muss lediglich der Kontakt höher gesetzt werden, da die Tür aktuell schon geschlossen anzeigt, wenn der Hebel noch nicht umgelegt ist.

    Da diese Tür, quasi das größte Einbruchsrisiko birgt, will ich das nicht einfach so stehen lassen.

    Bilder wären sehr hilfreich.

    Danke und Gruß
    Steffen

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrKNX
    antwortet
    Ich habe an meiner Hebeschiebetüre den Redekontakt bzw. den Magneten so positioniert, dass er wirklich nur geschlossen ist, wenn die Türe ganz zu ist und verriegelt. Das heben der Türe beim öffnen reicht aus, um den Kontakt zu öffnen. Sprich selbst wenn die Türe ganz zugeschoben ist, aber nicht geschlossen (abgesenkt), meldet mein Kontakt "Offen"!

    Mir reicht diese Lösung voll aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • thefunkfreak
    antwortet
    Ich kram jetzt mal diesen 5 Jahre alten Thread wieder aus um nachzufragen, ob sich mittlerweile hier etwas getan hat!

    Bei mir ist ebenfalls die gleiche Einbausituation:
    - 2-flügelige Hebe-Schiebetür
    - außen war eine Griffmulde angebracht, die ich durch einen weitern Drehgriff ersetzen lassen habe
    - Schloß verriegelt nur den Griff
    - wenn man das Schloß jedoch zweimal dreht ist der Griff wieder verriegelt...

    Leider habe ich keinen integrierten Fensterkontakt und habe jetzt einfach einen Reed-Kontakt an der Tür
    angebracht, der mir bis zu einem Spalt von 5cm Öffnung die Tür als geschlossen meldet.

    Ich wüsste jetzt gerne, ob auch der Griff in der Schließ-Stellung ist und das Schloss ihn sperrt...genau genommen
    will ich sogar noch mehr Ihh hätte gerne ein Motorschloss, dass mir von außen den Griff sperrt oder entsperrt!

    KeyMatic und Abus scheiden aus, weil sie zu tief aufbauen. Jetzt habe ich mir das Dana Lock angeschaut und
    finde das ganz nett!

    Probleme dabei:
    - mein Schloss ist nicht flächenbündig mit meinem Türblatt -> müsste ich mir anschauen, wie ich das Dana Lock montiere
    - wie oben beschrieben ist es schwierig die Anzahl der Umdrehungen und damit auch den Zustand zu erfassen
    (es ist sogar möglich den Griff im offenen Zustand zu sperren...)

    Wie habt ihr das jetzt in den letzten 5 Jahren gelöst?

    Viele Grüße,
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • kape147
    antwortet
    Hallo Zusammen,

    da schon lange nichts mehr geschrieben wurde - gibt's hier eigentlich eine Lösung?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tessi
    antwortet
    Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
    Die Abfrage des Zylinderschlosses ist das Problem das gelöst werden soll.
    Genauer, wir brauchen eine Erfassung der Position des Sperrbolzens. Leider kommt der nicht als Riegel an die Oberfläche, kann also nicht so einfach wie bei einen Haustür erfasst werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    @TRex
    Mir erschließt sich der Sinn nicht.
    Mir erschließt sich auch kein Sinn in deiner Antwort.

    Der Sinn ist das die Tür Außen und Innen einen Griff hat.
    Es nützt also nicht die Tür mit dem Griff nur zu verriegeln, das Schloss muss auch noch abgeschlossen sein.
    Die Zustände sollen abgefragt werden.
    Die Abfrage des Zylinderschlosses ist das Problem das gelöst werden soll.
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    gut, und dann stellst Du in der VISU dar, die Türe ist geschlossener zu als nur verriegelt?

    Mir erschließt sich der Sinn nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    @TRex
    Habe ich das jetzt richtig verstanden?
    Ja

    Vielleicht hilft dieser Link.
    Winkhaus BlueChip - elektronisches Schließsystem
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Basti
    antwortet
    Zitat von Tessi Beitrag anzeigen
    NIch habe die Infos aber so verstanden, das es hier nur um die Erfassung geht, welcher Schlüssel wann zur Betätigung benutzt wurde (und welcher Schlüssel wann dazu berechtigt ist), aber nicht um die Erfassung des Schloßstatus. Ich bin dabei davon ausgegangen, das es sich um Türen mit Fallschloß handelt, die sich bei abgezogenem Schlüssel nicht öffnen lassen, so wie auch bei Wohnungs-/Haustüren (von außen) üblich. Da stellt sich die Frage nach dem Verriegelungszustand nicht. Die Tür ist gesperrt, wenn der Zylinder nicht betätigt ist und die Tür zu ist.
    Das ist natürlich ein gutes Argument, aber ich befürchte, dass du ohne die Hersteller zu kontaktieren hier keine Möglichkeit haben wirst weiter zu kommen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • TRex
    antwortet
    hmm, also meine Beschläge haben im Gestänge einen REED-kontakt, damit kann ich erkennen, ob die Türe zur zugeschoben oder auch verriegelt ( also abgesenkt und die Krallen in den Bolzen eingehakt ) ist.

    So, das ist mal die BASIS. damit weiß ich Türe zu. Jetzt willst du noch ein Schloss an dem Beschlag haben und wissen, ob zusätzlich zu verriegelter Türe auch abgeschlossen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X