Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
MDT BE-04024.01 / Welche Magnetschalter für Fenster
Schön, das Du das meinst. Ich bleibe lieber in den Spezifikationen der Kontakthersteller und da sind die Leitungslängen unter 6m (z.B. Siegenia Auba) und 10m (z.B. Honeywell) gefordert. Wenn Du z.B. FeBa-Fenster mit Siegenia-Auba-Kontakten geliefert bekommst, findest Du am Kontaktkabel einen Klebezettel, dass dieses Kabel wegen Kapazitäten und Induktiven Effekten nicht verlängert werden darf und die Erfassungseinheit fensternah montiert werden soll.
Und nur wegen eines Lämpchen riskiere ich keine Herstellergewährleistung, zudem sitzen wir nicht so oft vor der Verteilung und watchen the Blinkinglights. :-)
Die Kapazitäten sind vernachlässigbar gering. MDT gibt 100m Leitungslänge an. Es ist aber weniger Aufwand einen Bus von Fenster zu Fenster zu verlegen, und die FK direkt über das Tasterinterface (Binäreingänge für die Abzweigdose) auf den Bus zu geben. Wenn Du jeden FK zur UV ziehst, hast Du wieder zig Drähte, die Du legen und verdrahten musst. Ausserdem kannst Du dann auch mal u.P. Jaloaktoren in die Abzweigdose am Fenster einsetzen, um Rollladen anzusteuern, ohne dafür wieder Leitungen zu legen. Und falls Du Heizörper an den Fenstern hast, kannst Du die Heizkörperstellventile ebenfalls über die dann dort liegende BUS Leitung einbeziehen, um die Heizung auszuschalten, wenn Fenster offen.
".... das heisst das Du dann große Leitungslängen verbunden mit einer hohen kapazitiven Last für den Kontakt und einer geringen Lebensdauer hast."
Das ist Unfug. Die "hohe kapazitive Last" hat nur wenige nF und spielt keine Rolle für die Lebensdauer der Reedkontakte. Grundsätzlich ist es aber besser den Binäreingang für potentialfreie Kontakte und nicht die 24V Version zu verwenden. Dann wird auch keine extra 24V Versorgung benötigt.
Der Vorteil bei der zentralen Lösung ist eine Led Anzeige des Kanals. Damit wird eine Fehlersuche und Kontrolle wesentlich einfacher. Die Mehrkosten sind bei der Fehlersuche dann schnell wieder drin.
Das Tasterinterface funktioniert genauso. Eine Fehlersuche mit Öffnen von Schalterdosen usw. ist meist aufwendig.
Bei mir ist der MDT BE-04001.01 (4fach) in Planung. Einer Pro Fenster/Balkontür.
3 Kanäle werden dabei letztendlich genutzt. Je einer für Fenster geschlossen/Verriegelt und dann noch einer für den Rollladen, ob dieser ebenfalls geschlossen ist.
Der letzte Kontakt ist dabei vor allem für die Einbruchsüberwachung, sobald einer den Rollladen öffnen will um über das Fenster einzusteigen gibts nen Höllenlärm und sämtlich Lichter sollen angehen. Vorteil zur direkten Überwachung des Fensters: Der Einbrecher wird abgeschreckt bevor er großen Schaden anrichten kann. Nen aufgehebltes Fenster resultiert meistens in einen kompletten Wechsel des Fensterflügels und leider manchmal auch des Rahmens...
Genau das, gibt es auch als 4- und 6-fach. Kannste auch den Sabotagekontakt als weiteren Kanal drauflegen. Bei zweiflügeligen Fenstern dann eben das 4-fach. Und als Auswerteinheit ist das ABB Sicherheitsmodul (ca. 230€) auch nicht falsch ...
Da hat Ralf recht. Den BE möglichst nah an den Fensterkontakt. Wenn Du an jedem Fensterkontakt dann direkt einen BE sitzen hast kannst Du die Zustände der Fenster (auf/zu) frei definieren. Sollte vom Fensterkontakt unabhängig sein.
Ich hab' den Potentialfreien von MDT für meine Fensterkontakte (Reeds).
Der soll durch pulsierende Abfragespannung schonend sein für die Kontakte (Abreissfunke usw.)
Da hat Ralf recht. Den BE möglichst nah an den Fensterkontakt. Wenn Du an jedem Fensterkontakt dann direkt einen BE sitzen hast kannst Du die Zustände der Fenster (auf/zu) frei definieren. Sollte vom Fensterkontakt unabhängig sein.
Kann mir jemand sagen ob die Magnetschalter mit dem Binäreingang BE-04024.01 von MDT zusammenarbeiten?
Ich habe in der verlinkten Broschüre leider den Magentschalter UMS 124 nicht finden können.
Zu dem Binäreingang BE-04024.01 von MDT ist zu sagen, dass es eine zentrale Lösung ist, das heisst das Du dann große Leitungslängen verbunden mit einer hohen kapazitiven Last für den Kontakt und einer geringen Lebensdauer hast.
Besser ist es mit dem MDT UP Tasterinterface eine dezentrale Lösung direkt am Fenster zu schaffen ...
MDT BE-04024.01 / Welche Magnetschalter für Fenster
Hallo,
unser Fensterbauer möchte die folgenden Magnetschalter für
die Verschlussüberwachung unserer Fenster einsetzen:
- Siegenia UMS 124
Mir ist bewusst, das hiermit nur eine Öffnungsüberwachung möglich ist.
Meine Frage: Kann mir jemand sagen ob die Magnetschalter mit dem
Binäreingang BE-04024.01 von MDT zusammenarbeiten?
Der Fensterbauer sagt er hat keine Ahnung von den Binäreingängen, der Elektriker sagt er hat keine Erfahrung mit den Magnetschaltern
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.