  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Na dann lese nochmal! Seite 7 :-)

    Ich finde wenn man mal die Richtige Einstiegsseite hat die Doku von Siemens recht übersichtlich.
    Nun, ich habe es wohl immer noch mit den Augen. Ich habe es auf Seite 3 gelesen ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Zitat von HolgiM Beitrag anzeigen
    Wozu ist eigentlich die Applikation für die Schnittstelle selbst gedacht? Ich hatte ja die Applikation für die up114 heruntergeladen. Aber die kann gar nichts.
    Vielleicht ist die nur dazu da das man sie in die ETS laden kann und in der Stückliste erscheint.

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Zitat von HolgiM Beitrag anzeigen
    DANKE!

    Das habe ich in dem Dokumentationshaufen bei Siemens nicht gefunden. Steht das da überhaupt irgendwo. Von allein hätte ich es nicht gefunden.
    Na dann lese nochmal! Seite 7 :-)
    http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvo..._d_2008-03.pdf


    Ich finde wenn man mal die Richtige Einstiegsseite hat die Doku von Siemens recht übersichtlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Hallo Holger,

    Stimmt deine Schnittstellenadresse? Bitte prüfen auf Kollision mit einem am Bus vorhandenen Gerät.

    Gruß, Klaus
    Nein, das war es nicht. Es war die falsche Applikation der Tasten. Siehe andere Antwort.

    Vielen Dank auch an dich.

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von Nord Beitrag anzeigen
    Richtig, wollte ich auch gerade schreiben. Der UP110 ist BCU1 der UP114 BCU2.

    Grüße
    Heiko
    DANKE!

    Das war genau der richtige Tipp. Ich hatte die 245er-Applikation genommen, mit denen ich auch die up110 programmiert habe.

    Das habe ich in dem Dokumentationshaufen bei Siemens nicht gefunden. Steht das da überhaupt irgendwo? Von allein hätte ich es nicht gefunden.

    Also, falls jemand noch einmal das Problem hat:
    Für die up114 muss man die Tastenapplikation BCU2 herunterladen.

    Wozu ist eigentlich die Applikation für die Schnittstelle selbst gedacht? Ich hatte ja die Applikation für die up114 heruntergeladen. Aber die kann gar nichts. Bei den up110 hatte ich auch gleich die Tastaurapplikation heruntergeladen und da wohl per Zufall gleich die richtige entdeckt.

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Holger,

    Stimmt deine Schnittstellenadresse? Bitte prüfen auf Kollision mit einem am Bus vorhandenen Gerät.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Hallo Holger,

    Verrätst du uns auch, welche Fehlermeldung kommt?

    Gruß, Klaus
    Programmierung (Appl.) fehlgeschlagen
    Gerät antwortet nicht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Nord
    antwortet
    Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
    Vorsicht die Applikationen sind unterschiedlich. Hast du auch die Applikation für BCU2 verwendet?
    Richtig, wollte ich auch gerade schreiben. Der UP110 ist BCU1 der UP114 BCU2.

    Grüße
    Heiko

    Einen Kommentar schreiben:


  • heckmannju
    antwortet
    Vorsicht die Applikationen sind unterschiedlich. Hast du auch die Applikation für BCU2 verwendet?

    KNX Produktdatenbanken - GAMMA Gebäudesystemtechnik - Building Technologies - Siemens

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Hallo Holger,

    Zitat von HolgiM Beitrag anzeigen
    Der UP114 meldet Fehler.
    Verrätst du uns auch, welche Fehlermeldung kommt?

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    antwortet
    Zitat von MarkusS Beitrag anzeigen
    Der Taster steckt beim programmieren auf dem BA?

    Der BA ist für den Taster zugelassen?
    Laut Siemens ist der Taster zugelassen. Beim 1. Parametrisieren ist der Taster natürlich ab. Sonst kann man den Programierknopf für die Adresse ja nicht drücken. Danach habe den Taster aufgesteckt und die Applikation aufgespielt. Zumindest habe ich es versucht.

    Beim Modell 110 war der Aufriss nicht nötig. Applikation für Taster (ohne den Taster aufzustecken!) mitsamt Adresse drauf, Taster aufstecken, geht.

    Der 114 scheint trotz der höheren Nummer ein älteres Modell zu sein. Ich hatte hier in der Scuhe einen ähnlichen Thread zum 140 ausgegraben. Hat leider nicht geholfen.

    Achso, ich benutze ETS4.

    Gruß
    Holger

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Der Taster steckt beim programmieren auf dem BA?

    Der BA ist für den Taster zugelassen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • HolgiM
    hat ein Thema erstellt - √ - Siemens Buskoppler 5WG1 114-2AB02.

    - √ - Siemens Buskoppler 5WG1 114-2AB02

    Hallo,
    ich habe einen Siemens Buskoppler 5WG1 114-2AB02 mit einem 4-fach Taster 5WG1 245-2AB1 erworben.
    Leider ist das Ding bei der Programmierung zickig. Ich habe bereits mehrere UP110 von Siemens im Einsatz. Diese ließen sich direkt mit dem Applikationsprogramm für 1-,2- oder 4-fach Taster bespielen. Der UP114 meldet Fehler.
    Daraufhin habe ich mir einen Produktkatalog vom UP114 heruntergeladen. Ließ sich fehlerfrei programmieren. Nur hat diese "Applikation" gar keine Parameter. Ein anschließendes Bespielen mit der Taster-Applikation ging wieder in die Hose.

    Bei Siemens habe ich dazu nichts gefunden. Weiß hier jemand Rat?

    Gruß
    Holger