Hatte das gleiche Problem und bin so auf diesen Thread gestoßen. Bei mir gab es einen Konflikt mit der physikalischen Adresse, die der Tunneling-Verbindung in der ETS zugewiesen wurde.
Ich denke dass diese Adresse von der ETS selbst belegt wird und nicht vom IP-Gateway. Sie lässt sich in der ETS4 bei den Einstellungen der Verbindung ändern. Dort kann man auch testen, ob die gewählte Adresse noch verfügbar ist.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
- √ - BJ 6108/02: Lässt sich nicht programmieren...
Einklappen
X
-
Mir hat es sehr geholfen. Ich hatte das gleiche Problem und habe die Welt nicht mehr verstanden. Danke!!!!Zitat von ksau Beitrag anzeigenRecht hast Du. Hätte mir ja auch mal jemand in den letzten Tagen erklären können... Naja, vielleicht hilft der Thread ja wenigstens jemand anderem.
Einen Kommentar schreiben:
-
Recht hast Du. Hätte mir ja auch mal jemand in den letzten Tagen erklären können... Naja, vielleicht hilft der Thread ja wenigstens jemand anderem.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der 730 kann sogar 5 Tunneling-Verbindungen (also auch 5 Adressen).
Gruß, Klaus
http://weinzierl.de/download/product...730_BMA_DE.pdf
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann ich Dir erklären: Das Ding hat ZWEI Adressen, die "normale" physikalische und eine weitere, die zum Buszugriff verwendet wird. Ich habe das nicht gewusst. Du?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Keith,
jetzt frage ich mich bloß, warum du geschrieben hast:wenn offenbar die Adresse doch 15.15.250 war...Zitat von ksau Beitrag anzeigenund ein KNX IP-Interface Weinzierl 730 (1.1.3)
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
[Gelöst] BJ 6108/02: Lässt sich nicht programmieren...
Ein freundliches Telefonat mit einem sehr hilfsbereiten Weinzierl-Techniker (danke nochmal dafür!) später: Das Mysterium ist gelöst :-) Sowohl der Taster als auch die KNX/IP-Schnittstelle verwenden bei Auslieferung die gleiche physikalische Adresse 15.15.250. Beim Weinzierl wird diese Adresse für den Buszugriff verwendet wird und kann in den Kommunikationseinstellungen der ETS geändert werden. Adresse hier geändert -> alles geht!
Sorry für die unberechtigte Rücksendung, Amazon...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich bin wirklich ratlos... Gestern noch einen Theben TA2 an genau dieser Dose mit exakt demselben Kabel programmiert - kein Problem. Inzwischen gehe ich von einer irgendwie gearteten Inkompatiblität des Weinzierl IP-Gateways und diesem Tastertyp aus. Ich habe leider keine USB-Schnittstelle o.ä. hier zum Testen :-(
Hat noch jemand von Euch eine Idee? Hat jemand hier diesen Taster im Einsatz?
Dank und Gruß
Keith
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich fasse es nicht: Inzwischen habe ich mit Busch Jäger telefoniert. Der Techniker sagte nach meiner Beschreibung wäre der Taster defekt. Ich ihn also zurückgeschickt und einen neuen bestellt. Der ist mittlerweile da und zeigt DAS SELBE VERHALTEN!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Guck mal im Powertool unten Links da sind deine GA drin oben in der Menüleiste kannst du alles ausklappen und dann kannst du im PT die Adressen verziehen das geht schon.... Is aber wohl nicht dein Problem
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Klaus,Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenHallo Keith,
Beim Programmieren der phys. Adresse wird das Plugin noch gar nicht aktiv. Wenn da also etwas schiefgeht, liegt es nicht am Plugin.
Erzähl mal ein bisschen was über dein System: hast du Linienkoppler drin? Wie ist deine Busanbindung? Was ist die Schnittstellenadresse?
Gruß, Klaus
gerne: keine Linienkoppler, eine Linie. Eine SV/S30.160.5 Spannungsversorgung, ein DG/S1.16.1 DALI-Gateway (1.1.1) und ein KNX IP-Interface Weinzierl 730 (1.1.3). Der Taster soll die 1.1.4 bekommen.
Gruß
Keith
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo!Zitat von Strippezieher Beitrag anzeigenHallo das Powertool ist ein Zusatzprogramm um die Einstellungen in dem Gerät vorzunehmen bei Busch Jäger und ABB und notwendig damit es überhaupt funktioniert.
Wie heißt deine Applikation?
6108/0x müsste es sein
Dann auf Parameter..... Es lädt das Powertool und ein extra Fenster geht auf und dann erste Einstellungen vornehmen beenden mit X und dann Programmiern probiere es mal so
"Busch-Jaeger Elektro 6108/02 Taster-Ankopplung 2-fach, UP" heisst die Applikation. Ich habe es genau so gemacht, wie Du beschrieben hast. Im Powertool ist die Programmierung selber ja garnicht möglich. Ich denke man setzt hier tatsächlich nur Parameter, die mit dem "Applikationsprogramm" über ETS geschrieben werden. Nur komme ich leider nicht so weit. Das Ganze verhält sich, als hätte ich den Programmierknopf nicht gedrückt. Habe ich aber, es leuchtet dann auch die rote LED am Taster.
Unter "Inbetriebnahme" in der ETS gibt es den Punkt "Physikalische Adressen". Hier kann man sich "Gerät(e) im Programmiermodus" anzeigen lassen. Auch dort wird dieses Gerät nicht angezeigt, auch nicht, wenn ich den Knopf gedrückt habe (LED leuchtet). Das sollte doch eigentlich unabhängig vom Powertool immer gehen, oder?
Gruß und Dank
Keith
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Keith,
Beim Programmieren der phys. Adresse wird das Plugin noch gar nicht aktiv. Wenn da also etwas schiefgeht, liegt es nicht am Plugin.
Erzähl mal ein bisschen was über dein System: hast du Linienkoppler drin? Wie ist deine Busanbindung? Was ist die Schnittstellenadresse?
Gruß, Klaus
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo das Powertool ist ein Zusatzprogramm um die Einstellungen in dem Gerät vorzunehmen bei Busch Jäger und ABB und notwendig damit es überhaupt funktioniert.
Wie heißt deine Applikation?
6108/0x müsste es sein
Dann auf Parameter..... Es lädt das Powertool und ein extra Fenster geht auf und dann erste Einstellungen vornehmen beenden mit X und dann Programmiern probiere es mal so
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: