- √ - Fragen zur KNX Busspannungsversorgung
Einklappen
X
-
Das ist sicher, der Standard lässt das schon lange zu. Einzig ein Mindestabstand von 200 m war bisher üblich und genau der muss bei den Siemens SVs nicht mehr vorhanden sein. Daher auch der entsprechende Hinweis in der Anleitung zu den neuen Siemens SVs.
-
nur für die SV. :P Du hast quasi den einzig, möglichen Fehler gemacht. XDZitat von Alex2500 Beitrag anzeigenOk. hab die Adresse auf 1.1- gemacht.
Gibt es eine Anordnung für Phy.Adressen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok. hab die Adresse auf 1.1- gemacht.
Gibt es eine Anordnung für Phy.Adressen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
*grml* wer gibt einer SV bitte die Adresse 1.1.3??? Die hat gefälligst die 1.1.- zu bekommen..
Edit: Man braucht sie in der ETS eigentlich gar nicht, auch wenn die ETS dann evtl. meckert beim überprüfen das keine SV vorhanden ist.
edit2: Das macht die ETS btw automatisch, wenn man die SV als 1. hinzufügt, wie es sich auch gehört.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi, das ist auch logisch, ist nur für Spannung da. Aber wie mach ich da weiter bei ETS ? Oder soll ich es löschen ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus,
hab eine Frage zur MDT-Buspannungs Versorger. STV-0640.01
Ich versuche derzeit Phy. Adressen von jedem Aktor, den ich eingebaut hat zu Ermitteln
Nun kommt folgendes Bei ETS-4 steht "Bitte Programmierknopf drücken".
Aber dieser Aktor hat ja kein Prog. Knopf ?!?!
Oder ?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Auf dem letzten Stammtisch in München wurde von einem der Vortragenden eine SV mit 960 mA für den Dezember inkl. Display angekündigt.
Es scheint also möglich sein, das die bisherig als gültig angesehene Grenze von 640 mA durchaus beträchtlich erweitert werden kann.
Gab vor einem halben Jahr bereits eine relativ hitzige Diskussion dazu...
lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Morgen!
Bei mir wird es einerseits knapp mit den Teilnehmern. Sind momentan so um die 50 im Haus und fast 10 außerhalb.
Deswegen werde ich einen Linienverstärker mit Spannungsversorgung für den Außenbereich einsetzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich hab' trotz Siemens-SV einen LV eingeplant. Ich trau' dem Braten nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn Dir die Angaben von Siemens reichen: http://www.siemens.de/buildingtechno...edarf-H271.pdf
Ich gehe mal davon aus, dass Siemens den KNX-Standard korrekt umsetzen kann.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anscheinend ist nicht sicher, kann da jemand was verbindlicheres zu sagen? Denn doppelt so viele Teilnehmer könnte schon interessant werden.Zitat von MarcusF Beitrag anzeigenDas ist mit diesen SV anscheinend standardkonform und kann einen Linienkoppler bzw. Linienverstärker einsparen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mit 2 640 mA Stromversorgungen von Siemens parallel kannst Du eine Linie mit 1280 mA versorgen und damit doppelt so viele Teilnehmer auf der Linie haben. Das ist mit diesen SV anscheinend standardkonform und kann einen Linienkoppler bzw. Linienverstärker einsparen.
Einen Kommentar schreiben:
-
4TE für 640mA wäre schon sehr gut.
Aber ich dachte bislang immer, 640mA ist das Maximum für eine Linie, was nützt mir da parallel schalten?
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: