X
-
Klar geht das. Du musst im Experten bei den Kommunikationsobjekten der Gruppenadresse für die direkte Positionierung des Rollladens (0-100%) die Gruppenadresse des Rückmeldeobjekts (0-100%) als Zentraladresse zuordnen. Das machst Du bei jedem Aktorkanal. Dann stimmt auch im QC die angezeigte Rollladenposition wieder mit der tatsächlichen überein.
-
Hi.
Mein Eli mit welchem ich zusammen die Grundprogrammierung mache hat mir nun gesagt, dass der QuadClient das nicht unterstützt für Rollläden sondern nur fürs Dimmen. Hast du noch eine Idee oder geht das bei dir? Die Aktoren geben ein Rückmeldeobjekt aus.
Vg Nils
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der Aktor ein 8-Bit Rückmeldeobjekt für die Rollladenposition liefert, dann muss man dieses im HS als Zentralobjekt zum jeweiligen Objekt für die direkte Positionierung angeben. Das ist ähnlich wie bei den Rückmeldeobjekten fürs Dimmen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schau mal ob dein Aktor den Status auf eine GA ausgeben kann. Dann kannst ja jederzeit den Status anzeigen lassen
Einen Kommentar schreiben:
-
Stand Rollladen in HS aktualisieren
Moin.
Kann der Homeserver eigentlich den Stand eines Rollladen aus den Aktor auslesen und anzeigen? Bei uns wird der Zustand nicht aktualisiert, wenn man diesen manuell fährt über einen Schalter.
Viele Grüße
NilsStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: