Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ist nichts ungewöhnliches. Lösen kannst es eigentlich nur, wenn der Schaltaktor es zulässt nach Busspannungswiederkehr seinen Status zu senden oder wenn Du beim Sensor eine entsprechende Statusabfrage/Aktualisierung einstellen kannst (bei meinen TS3 ging das nicht, z.B. Zennio ZAS macht das).
Ich habe als Lösung in externer Logik (Smarthome.py) ein Initialisierungsskript gebastelt.
Auf das Problem wirst Du nicht nur in Deinem Bespiel stoßen. Irgendwelche Logikfunktionen der Sensoren/Aktoren sind nach einem Busspannungsausfall meist auch undefiniert...
nun muss ich auch mal eine Frage loswerden.
Seit einiger Zeit suche ich nach einer Lösung, damit der Tastsensor den Schaltzustand nicht vergisst...
Nach Ausfall der Busspannung etc. fährt der Tastsensor neu hoch und zeigt dabei an, dass die Beleuchtung ausgeschaltet ist (Rote LED), was aber nicht der Fall ist. Der Kontakt am Schaltaktor ist geschlossen.
Vor dem Ausfall der Spannung ist wurde der korrekte Zustand (gründe LED) angezeigt.
Die Schaltung nehme ich über eine Wippenfunktion vor. Linke Taste schaltet ein (mit grüner LED) und rechte Taste schaltet aus (mit roter LED).
Die Konfiguration der LED wird über "Ansteuerung separates LED-Objekt" gelöst.
Im Schaltaktor ist die GA der LED auf den Zustand gelegt.
Weiß von euch einer Rat oder hatte das gleiche Problem?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: