Zur Info:
Es ist möglich ohne EIB 400 er Modul!
Ich habe es nun geschafft, die Eingänge der Telenot mittels einem MOXA RS232 IP Adapters auf den Bus zu bringen über den HS....
Leider ist hier das Problem, dass die Schnittstellenbeschreibung seitens Telenot nicht öffentlich ist.... und ich werde daher meine Lösung nicht veröffentlichen dürfen...
Gruß
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Telenot complex 400h mit EIB 400
Einklappen
X
-
Ein Gast antwortete
-
Ein Gast antwortete
Einen Kommentar schreiben:
-
Hintergrund ist, das das Modul erwartet mit ACK zu bestätigen. Erfolgt das nicht, verweigert es seinen Dienst und geht auf Störung. Erst nach einem Rest funktioniert es wieder.
Der 24h Reset deutet daraufhin, dass eben dieses ACK nicht vorhanden ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antwortete@tohnmacher: achso.... :-)Zitat von Axel Beitrag anzeigenBestätigst Du die Telegramme von Telenot mit einem ACK?
@Axel: Ack? Bestätigen? Die Frage kann ich dir nicht beantworten....ich habe nur von einigen Errichten gehört , dass dieses Telenot Modul nur dann "einigermassen" funktioniert , wenn man die Anlage alle 24 Std per Transistorausgang resetet...
Einen Kommentar schreiben:
-
War ein bisschen missverständlich geschrieben, das Helios Modul ist natürlich nur für deren Lüftungsgeräte.
Wollte damit nur aufzeigen das auch andere Hersteller Nischenprodukte zu einem akzeptablen Preis anbieten können die funktionieren und KNX konform sind.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bestätigst Du die Telegramme von Telenot mit einem ACK?Zitat von macgyver Beitrag anzeigenIch kenne nur die Möglichkeit, dass bei dem Telenot KNX Modul alle 24 Std die Anlage "resetet" werden muss, damit es halbwegs vernünftig läuft.....
Einen Kommentar schreiben:
-
Ein Gast antworteteKannst du mir da etwas mehr darüber erzählen?? Wie sieht die Programmierung aus? umständlich?Zitat von tohnmacher Beitrag anzeigenEs gibt andere Nischenhersteller ( z.b. Das Helios KNX Modul für rund 400eur ) die für einen ...
Ich kenne nur die Möglichkeit, dass bei dem Telenot KNX Modul alle 24 Std die Anlage "resetet" werden muss, damit es halbwegs vernünftig läuft.....
Einen Kommentar schreiben:
-
@sipiyou
Über Sinn und Unsinn brauchen wir nicht diskutieren, selbstverständlich wäre das Modul grundsätzlich super wenn es zuverlässig funktionieren würde, tut es aber nicht.
Der Kunde erwartet eine 100%tig funktionierende Anlage, und die kann man ihm mit dem Modul nicht ernsthaft errichten.
Bei 100 statis wird's natürlich mühselig mit der Relais/binäreingang Variante.
Es gibt andere Nischenhersteller ( z.b. Das Helios KNX Modul für rund 400eur ) die für einen angemessenen Preis eine passable Lösung anbieten, ich weiß nicht wieso Telenot sich da so stur stellt und es fleißig ignoriert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich melde mich hier auch mal zu Wort, habe auch das KNX Modul. Es ist Katastrophal. Bei Unscharf schalten wird das Motorschloss am KNX angesprochen, von 20 x Unscharf schalten, geht 2 x die Tür nicht auf, echt ärgerlich.
Das ist absoluter Schrott, Telenot sollte mal überlegen ob damit nicht der Ruf einen Schaden nimmt. Die Alarmanlage selbst läuft zu 100%, nur das KNX Modul macht diese Probleme.
Zitat von sipiyou Beitrag anzeigenDas ist ja sehr interessant. @DanielE hast du das Problem bei Telenot reklamiert ? Ich hab am Telefon zu hören bekommen, dass ich mit diesem Problem allein bin.
Wer hat sonst noch Probleme mit diesem Modul, vielleicht können sich auch paar melden, die die Anlagen installieren.
@tohnmacher: Gebe ich dir im Nachhin völlig recht, aber eigentlich kann es nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein, dort 30 Binäreingänge zu installieren, genau hierfür gibt es ja Bussysteme und wir leben - eigentlich - im Jahr 2014 (eigentlich ist das Modul schon sinnvoll, wäre es bloss sauber entwickelt... - beim preis kann man sich streiten, hier musst du irgendwann die ganzen BE's gegen rechnen, die du brauchst, um das ganze wieder auf KNX zu legen, ausserdem zahlt doch keiner die UVP, oder ?!
)
Ich entwickle selbst Hard und Software seit 15 Jahren, wenn ich mir dieses EIB-Modul anschaue, dann sieht es nach einer zweckentfremdeten Leiterplatte aus - oder der jeweilige Entwickler hat absolut keine Ahnung von Hardwarelayout und was hier benötigt wird.
Um so ein Produkt zu realisieren ist ein Materialaufwand von maximal (!!!) 30 Euro vonnöten und bei weitem nicht das, was dort alles auf dieser Leiterplatte drauf ist.
Die Software sollte wenn die entsprechende Dokumentation der UART-Schnittstelle seitens Telenot vorliegt binnen maximal 2-3 Monaten Serienreif sein.
Hat hier irgendjemand die Schnittstellendokumentation ? Wenn ja, bitte einmal per PN bei mir melden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ja sehr interessant. @DanielE hast du das Problem bei Telenot reklamiert ? Ich hab am Telefon zu hören bekommen, dass ich mit diesem Problem allein bin.
Wer hat sonst noch Probleme mit diesem Modul, vielleicht können sich auch paar melden, die die Anlagen installieren.
@tohnmacher: Gebe ich dir im Nachhin völlig recht, aber eigentlich kann es nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein, dort 30 Binäreingänge zu installieren, genau hierfür gibt es ja Bussysteme und wir leben - eigentlich - im Jahr 2014 (eigentlich ist das Modul schon sinnvoll, wäre es bloss sauber entwickelt... - beim preis kann man sich streiten, hier musst du irgendwann die ganzen BE's gegen rechnen, die du brauchst, um das ganze wieder auf KNX zu legen, ausserdem zahlt doch keiner die UVP, oder ?!
)
Ich entwickle selbst Hard und Software seit 15 Jahren, wenn ich mir dieses EIB-Modul anschaue, dann sieht es nach einer zweckentfremdeten Leiterplatte aus - oder der jeweilige Entwickler hat absolut keine Ahnung von Hardwarelayout und was hier benötigt wird.
Um so ein Produkt zu realisieren ist ein Materialaufwand von maximal (!!!) 30 Euro vonnöten und bei weitem nicht das, was dort alles auf dieser Leiterplatte drauf ist.
Die Software sollte wenn die entsprechende Dokumentation der UART-Schnittstelle seitens Telenot vorliegt binnen maximal 2-3 Monaten Serienreif sein.
Hat hier irgendjemand die Schnittstellendokumentation ? Wenn ja, bitte einmal per PN bei mir melden.
Einen Kommentar schreiben:
-
@max99
Lass dir von deinem alarmmensch eine zusätzliche Relaiskarte einbauen und greif dir deine Zustände von dort ab.
Kostet nur ein Bruchteil, und funktioniert zu 100%
Sämtliche gewünschte Zustände kann man über die Telenotsoftware (compas) auf die Relais legen.
Simpel, preiswert, funktioniert.
Das KNX Modul ist für den Preis eine Frechheit .
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann die Probleme mit den verlorenen Telegrammen bestätigen.
Bei einer Sequenz über einen Homeserver, die aus 7 Elementen bestand (Befehle an das EIB400 und Rückmeldungen zurück), war es absolut notwendig 3 Sekunden (bin mir nicht mehr 100%ig sicher ob 2, glaube aber es mussten 3 sein) Abstand zu wählen. Nach 10 Versuchen konnte man dann halbwegs sicher sein, dass bei jedem Durchlaufen der Sequenz auch alle Telegramme kamen und gingen.
Keine Lösung auch von Telenot dafür.
Auch ihre USB-RS232-Schnittstelle scheiterte bei mir am EIB400, so dass man immer einen alten Laptop mitschleppen musste. Kann evtl. auch am neuen Laptop gelegen haben aber vom Wählen unterschiedlicher Treiber bis hin zum Probieren so gut wie aller möglichen Einstellungen im COM-Treiber ließ sich keine Verbindung aufbauen. Auch ein anderer USB-RS232-Stick funktionierte nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei der EIB400 Doku, die ich gestern von Telenot per Email bekommen habe, kommt nach Punkt 4.3 Punkt 5... da gibts kein 4.4.3...Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDas ist aus der Doku vom EIB 400..
Dank deiner Info bin ich jetzt im Bilde...
Ich will von der Anlage nur die Infos haben nichts über Knx scharf oder unscharf schalten...
Mal schauen obs bei der Ibn dann noch Überraschungen gibt...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier auch nochmal ein kurzer Zwischenstand von mir:
Das EIB-Modul taugt nicht wirklich viel und ist fehlerhaft. Das EIB-Modul stammt nicht direkt von Telenot, sondern wird über die Firma Faller Sicherheitstechnik vertrieben, der "Hersteller" ist wiederrum bh-informativ.
Lange Rede, kurzer Sinn, diese Probleme gibt es:
- Wenn mehere Zonen scharf/unscharf geschaltet werden, dann reicht die Verzögerung, wie oben erwähnt auch nicht aus, hier gehen von Zeit zu Zeit Pakete verloren, sprich:
Sollen 3 Zonen scharfgeschaltet werden, dann gibt es solche Phänomene, dass nur 2 Zonenen scharfgeschaltet werden.
- Weiterhin gibt es hier noch das Problem, dass manchmal Status-Meldungen nicht richtig übertragen werden, sprich: Zonen sind alle unscharf, aber die Anlage meldet trotzdem noch eine Zone scharf - Dieses Problem hab ich bisher insgesamt nur 2x gehabt.
- Statusmeldungen werden teilweise verzögert ausgegeben, hier dauert es im schlimmsten Fall ca. 5-6 Sekunden, bis die Meldung dann über KNX ausgegeben wird. Problem ist da dann, wenn z.B. eine zusätzliche Aktion ausgeführt werden soll wie wenn Fenster aufgemacht wird, dass die Jalousie hochfährt. Da steht man dann ersteinmal ziemlich blöd vorm Fenster, bis sich was tut.
Imgrossen und ganzen hab ich bisher eine Beta-Version erhalten, die überhaupt nicht funktioniert hat und seitdem eskaliert die Sache, da gibts ganz wilde Vermutungen, dass etwas an der KNX-Installation nicht funktioniert, wollen jetzt nach langem hin und her sich das Problem im Haus anschauen und ich soll auf eigene Kosten einen Urlaubstag nehmen usw...
Das "lustige" an dieser Geschichte ist, dass ein Freund von mir ebenfalls die gleiche Konfiguration laufen hat - einziger Unterscheid: er schaltet nicht über KNX scharf/unscharf - und dort gehen hin und wieder auch Statusmeldungen verloren. Aber gut, wahrscheinlich liegts dort auch an der KNX-Installation...
Für Telenot eine wirkliche Schande.
Noch paar Sachen zum EIB-Modul:
- nicht updatefähig
- nicht wirklich ETS-Konform - die verwendeten Adressen müssen per Hand eingetragen werden
- es sollten NUR die Adressen aktiviert werden, die auch verwendet werden, ansonsten legt das Modul das komplette Haus lahm.
- Konfiguration erfolgt über RS232, sprich: Laptop mit serieller Schnittstelle ist zwingend erforderlich um das Modul zu konfigurieren, hierzu gibt es ein Java-Programm, worüber die Adressen und auch die Broadcastadresse eingestellt wird.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: