Nochmal vielen Dank. Ja wusste ich... Benutz ich regelmäßig verstehs anscheinend falsch...
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wann aktualisiert HS die Logik?
Einklappen
X
-
Fast geschafft. Du Must den Eingangswert tauschen. Soll so aussehen: "Sende 10% wenn 0" und "sende 0% wenn 1".
Die Kurvenfunktion x1 mit 0 belegen und den Eintrag bei y2 rausslöschen. Dann hast es.
Vom Verständnis her, ist die Art der Programmierung konform mit Steuerungslogik und wenn man das mal kann ist es simpel und verständlich. Wusstest du, dass jeder Baustein auch eine Hilfe hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also verstehen muss ich das immer noch nicht warum das so verstickt sein muss aber gut ich komm aus einer anderen Regelungsprange da ist das nicht so...
Vielleicht deshalb...
Aber ich würde es gerne verstehen warum der HS so umständlich denken muss und immer noch einen Baustein mehr brauch als unser Gehirn... :-)
Vielleicht kann mir das ja bitte mal jemand erklären wenn er lust und zeit hat.
Ich habe es nochmal geändert wie ich meine es verstanden zu haben...
Danke nochmal für alles
FBH min 10% Wohnen_Essen überarbeitet.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Das geht von der RTR auf den HS und dann wieder vom HS auf die Heizungsaktoren
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Mmmh, um es zu verstehen. Ist den die Stellgröße (5/6/0) auch auf der Gruppenadresse Stellgröße des Heizungsaktors, also regelt der RTR auch den Heizungsaktor, oder machst du das Ganze über den HS und verwendest hier nur die Stellgröße des RTR?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Andreas,
Läuft alles über einen 3 Plus von Gira...
Das ist das Eingangssignal das ich durchleite.... Ich will nur meinen Fußboden nicht auskühlen lassen deshalb immer 10% außer die besagten Grenzen. Ich hab eine Beschattung aber ich muss ha nicht heizen wenn die Sonne das für mich macht.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal eine Frage zu der ganzen Regelung. Wie wird bei dir die Raumtemperatur geregelt? Über einen RTR oder steuerst du das Ganze nur über deinen Stellgröße 10% und 0%?Zitat von SuperSonic Beitrag anzeigenNur nochmal zur Verdeutlichung, ich will das die Stellantriebe immer meinen Boden 10% durchströmen lassen das diese nicht auskühlen.... (Energiesparern und Wohlbefinden)
Das aufheizen des Raumes nur über deine Regelung wirst du aber nicht verhindern können. Wie auch. Wenn du große Fensterflächen hast, benötigst du eine außenliegende Beschattung um die Einstrahlungswärme der Sonne aus dem Haus zu verbannenWenn aber wie gestern die Sonne voll durch meine großen Fenster reinbrennt soll oder die Außentemp einen wert überschreitet oder die Innentemp dann egal wie auf jeden Fall 0% sonst hält man es nicht aus zb. gestern ohne Beschattung 27°C. Toll oder
Warum du das Ganze über solche eine Logik umsetzt erschließt sich mir gerade nicht. Aber nach deiner Aussage ist die Logik ja nicht das Problem.
Auch der Hinweis von MatthiasS ist sicherlich wichtig und könnte eine mögliche Fehlerquelle sein
Einen Kommentar schreiben:
-
Die beiden Trigger sollen je nach Zustand des ODER (1/0) einen Wert auf die Kurvenfunktion senden. Also, wenn ODER am Ausgang 1 ist, soll der Trigger den Wert 0 auf y1 geben. Der andere Trigger reagiert auf Wert 0 am Ausgang ODER und sendet den Wert 10 auf deinen y1. Damit die Funktion wie gewünscht funktioniert.
Du musst also die beiden Werte noch im Trigger Baustein eintragen sowie beide Trigger Ausgänge auf y1 legen. y2 und x2 mit 100 fest vorgeben.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ahh ok danke, aber verstehe das immer noch nicht warum...
Wenn 0 ist warum noch ne 0 hinterherschicken? Weil wenn die 1 nichtmehr da is dann kann ja nur 0 sein...
Oder??? Kannst dus mir bitte aufschlüsseln falls es nicht so ist?
Danke nochmal
FBH min 10% Wohnen_Essen überarbeitet.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Wird ein Eingang mit mehreren GA belegt, so zählt nur das letzte Telegramm. Daher das ODER und der eigene Vergleicher.
TRUE = logisch 1
FALSE = logisch 0
Du benötigst zwei Trigger Bausteine. Der ODER Ausgang wird mit E1 des ersten und mit E2 des zweiten Trigger Baustein verbunden. Entsprechend belegst Du E3 des Trigger Baustein mit der gewünschten Stellgröße und steuerst deine Kurve wie geschrieben. Okay
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm blöd... Komm noch nicht darauf....
bitte vielleicht noch nen Tip Axel??
Ich habe alle Belegt bis auf die Fest belegten.Zitat von Axel Beitrag anzeigen1. Regel: Einen Eingang sollte man nun mit einer GA belegen.
Was meinst du mit TRUE und FLASE ?Zitat von Axel Beitrag anzeigen1x mit TRUE und sendet den WERT 0% auf y1
1x mit FALSE und sendet den WERT 10% auf y1
- x1 der Kurvenfunktion auf 100% fest belegen.
Danke Mfg Chris
Einen Kommentar schreiben:
-
Ohne das alles gelesen zu haben. Möglicherweise hat der Stellantrieb/Aktor 10% als Minimalwert?
Einen Kommentar schreiben:
-
Sau cool.... Danke
Habs umgestrickt aber ich verstehe nicht warum es ein Baustein mit "Triggerfunktion" sein muss...
und warum alles einzeln auf ein ODER soll warum können Eingänge das nicht verarbeiten???
Vielen Dank nochmal...
FBH min 10% Wohnen_Essen überarbeitet.png
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Gedanke ist gut (gefällt mir) die Umsetzung in der Logik aber fehlerhaft.
1. Regel: Einen Eingang sollte man nun mit einer GA belegen.
Mal so ein Gedanke für die Umsetzung:
- Packe deine A1 der "größer gleich" auf ein ODER
- erstelle je einen eigenen "größer gleich" für Sonne West und Ost
- anstatt der Pulsweite verwende den Baustein "Triggerfunktion" um die Eingänge der Kurvenfunktion mit einem Wert zu belegen.
- dein erstelltes ODER steuert nun zwei Triggerfunktionen an.
1x mit TRUE und sendet den WERT 0% auf y1
1x mit FALSE und sendet den WERT 10% auf y1
- x1 der Kurvenfunktion auf 100% fest belegen.
- Mess- und Stellgrößen sollten zyklisch gesendet werden.
Damit funktioniert es.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: