hab nochmal kurz in "meinen" KNX Grundkurs geschaut und weiß jetzt auch wieso ich mich verwirren lassen hab ;-)
"Um die Gruppenadressen den Objekten zuzuordnen, ist es sinnvoll, zwei Arbeitsfenster gleichzeitig geöffnet zu haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Zuordnung durchzuführen.
Hier die schnelle Möglichkeit per Drag & Drop:
Man zieht mit der Maus – bei gedrückter linker Maustaste – die gewünschte Gruppenadresse auf das entsprechende Objekt (oder das Objekt auf die entsprechende Gruppenadresse) und lässt dann los. Auf diese Weise werden die Gruppenadressen den Objekten zugeordnet."
Ergebnis wie ich schon vermutet hatte das Gleiche
Einen Kommentar schreiben:
-
Und jetzt nimmst Du die nötige GA u. ziehst "andersrum" auf die Wippe des TastersZitat von schic Beitrag anzeigenIch hab ja keine Status GA für den Aktor sondern eine GA für das zu schaltende Licht. Hier hab ich den betroffenen Ausgang des Aktors "sendend" und die Wippe des Taster "hörend" eingefügt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaub ich sollte erstmal verstehen wie man eine GA in eine Wippe einträgt. Scheinbar programmier ich tatsächlich irgendwie andersum
Ich hab ja keine Status GA für den Aktor sondern eine GA für das zu schaltende Licht. Hier hab ich den betroffenen Ausgang des Aktors "sendend" und die Wippe des Taster "hörend" eingefügt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es der Schaltaktor von GIRA Bestell-Nr: 1045 00 ist diese
Funktion: Schaltstatus-Rückmeldung
Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
18, 44, 70, 96,
122, 148, 174,
200 3
Rückmeldung schalten Ausgang 1 – 8 3 1 Bit 1.001 K, -, Ü, L 2
Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Rückmeldung des Schaltzustandes eines Ausgangs
("1" = eingeschaltet / "0" = ausgeschaltet; die parametrierte Betriebsart beachten!)
freischalten und mit den Status GAs verbinden, dann kann die Hörende Adresse des Zentral AUS/Ein entfallen
Einen Kommentar schreiben:
-
Es sollte ebenfalls funktionieren, wenn du die Status GA des Aktors als hörende GA bei der Wippe einträgst (nicht nur auf die LED). Allerdings habe ich im Bild deiner Aktorparametrierung keine Status GA gesehen. Wird diese denn auch vom Aktor gesendet?
Einen Kommentar schreiben:
-
Was ich noch gern verstehen würd ist warum ich überhaupt diese Verknüpfung noch brauch.
Mein Aktor sendet ja über die Status-GA an den Taster. Nach meinem Verständnis müsste also die LED am Taster auch dann angehen wenn ich den Aktor manuell betätige?!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja so hab ich´s mir beigebracht. Aber ist das Ergebnis nicht das Gleiche?
Die Ansicht in der Topologie schaut jedenfalls so aus wie bei Dir ;-)
Einen Kommentar schreiben:
-
Irgendwie parametrierst du von hinten... seit wann bekommen GAs Wippen? Wippen können nur GAs senden und/oder GAs hören.
Einen Kommentar schreiben:
-
Schaut fast so aus als ob es die gleiche GA ist wie bei mir
Hab nun mal die Taster in die Zentral-GA kopiert und werd es nachher gleich mal versuchen ob´s nun funktioniert.
Es wird auf alle Fälle unübersichtlich wenn mal alle Wippen in der GA liegen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich glaub ich steh am Schlauch. Ich kann doch keine GA zu einer anderen GA hinzufügen. Oder meinst du ich soll alle Wippen in die Zentral GA einfügen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Einfach die zentrale GA allen Schalt GAs hinzfügen. Quasi 2 GAs auf einer Wippe.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: