Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Zentral ein/aus gibt keine Rückmeldung an andere Taster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BadSmiley
    antwortet
    Aber wir verstehen es. :-P

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    hab nochmal kurz in "meinen" KNX Grundkurs geschaut und weiß jetzt auch wieso ich mich verwirren lassen hab ;-)

    "Um die Gruppenadressen den Objekten zuzuordnen, ist es sinnvoll, zwei Arbeitsfenster gleichzeitig geöffnet zu haben. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Zuordnung durchzuführen.
    Hier die schnelle Möglichkeit per Drag & Drop:
    Man zieht mit der Maus – bei gedrückter linker Maustaste – die gewünschte Gruppenadresse auf das entsprechende Objekt (oder das Objekt auf die entsprechende Gruppenadresse) und lässt dann los. Auf diese Weise werden die Gruppenadressen den Objekten zugeordnet."

    Ergebnis wie ich schon vermutet hatte das Gleiche

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Ein ETS Grundkurs wäre vielleicht nicht verkehrt

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von schic Beitrag anzeigen
    Ich hab ja keine Status GA für den Aktor sondern eine GA für das zu schaltende Licht. Hier hab ich den betroffenen Ausgang des Aktors "sendend" und die Wippe des Taster "hörend" eingefügt.
    Und jetzt nimmst Du die nötige GA u. ziehst "andersrum" auf die Wippe des Tasters

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    Ich glaub ich sollte erstmal verstehen wie man eine GA in eine Wippe einträgt. Scheinbar programmier ich tatsächlich irgendwie andersum

    Ich hab ja keine Status GA für den Aktor sondern eine GA für das zu schaltende Licht. Hier hab ich den betroffenen Ausgang des Aktors "sendend" und die Wippe des Taster "hörend" eingefügt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Wenn es der Schaltaktor von GIRA Bestell-Nr: 1045 00 ist diese

    Funktion: Schaltstatus-Rückmeldung
    Objekt Funktion Name Typ DP-Type Flag
    18, 44, 70, 96,
    122, 148, 174,
    200 3
    Rückmeldung schalten Ausgang 1 – 8 3 1 Bit 1.001 K, -, Ü, L 2
    Beschreibung: 1 Bit Objekt zur Rückmeldung des Schaltzustandes eines Ausgangs
    ("1" = eingeschaltet / "0" = ausgeschaltet; die parametrierte Betriebsart beachten!)


    freischalten und mit den Status GAs verbinden, dann kann die Hörende Adresse des Zentral AUS/Ein entfallen

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Es sollte ebenfalls funktionieren, wenn du die Status GA des Aktors als hörende GA bei der Wippe einträgst (nicht nur auf die LED). Allerdings habe ich im Bild deiner Aktorparametrierung keine Status GA gesehen. Wird diese denn auch vom Aktor gesendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    Was ich noch gern verstehen würd ist warum ich überhaupt diese Verknüpfung noch brauch.

    Mein Aktor sendet ja über die Status-GA an den Taster. Nach meinem Verständnis müsste also die LED am Taster auch dann angehen wenn ich den Aktor manuell betätige?!?

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    Naja so hab ich´s mir beigebracht. Aber ist das Ergebnis nicht das Gleiche?

    Die Ansicht in der Topologie schaut jedenfalls so aus wie bei Dir ;-)
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Irgendwie parametrierst du von hinten... seit wann bekommen GAs Wippen? Wippen können nur GAs senden und/oder GAs hören.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    Schaut fast so aus als ob es die gleiche GA ist wie bei mir

    Hab nun mal die Taster in die Zentral-GA kopiert und werd es nachher gleich mal versuchen ob´s nun funktioniert.

    Es wird auf alle Fälle unübersichtlich wenn mal alle Wippen in der GA liegen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Klar! Du hast z.b. die Funktion Wippe1 Schalten dann hast du da die GA des Lichts + noch einmal die GA für die Zentrale. Alle meine GAs sehen so aus:

    2 GA.JPG

    Jetzt rate mal was die Zentrale GA ist!

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    Ich glaub ich steh am Schlauch. Ich kann doch keine GA zu einer anderen GA hinzufügen. Oder meinst du ich soll alle Wippen in die Zentral GA einfügen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Einfach die zentrale GA allen Schalt GAs hinzfügen. Quasi 2 GAs auf einer Wippe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schic
    antwortet
    Ok, den Fehler hab ich so verstanden. Die Antwort steht ja auch in Frage 16 der FAQ´s. Was mir aber fehlt ist die Verknüpfung in der ETS.

    Wie hänge ich Zentral-Adresse als hörende Adresse an das Schalt-KO des Tasters?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...