Temperaturerfassung über PT100(0) - wie geht es?
Einklappen
X
-
hjk das wäre durchaus eine Produktanregung für eine .02 Version, da PT1000 Eingänge mit vorzusehen. Ich werde bei mir auch ein UP Gerät verwenden müssen, um im HKV unterhalb der Verteilung die Vor-/Rücklauftemperatur zu messen. Mit einem REG Gerät wäre das eleganter.
-
Klar hat schon seine Vor und Nachteile.... aber wenn der Bus mal abkackt.... gibts glaub wichtigeres als das der Pool läuft.... oder meinst dann einfach in den Pool liegen und den Herrgott nen Guten Mann sein lassen....Zitat von concept Beitrag anzeigenich sehe das anders:
als autarkes system läuft es auch, wenn der bus mal weg ist. mit der knx-schnittstelle hast du die vorzüge beider welten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von hyman Beitrag anzeigenFalls Du damit auf den SCN-RT6REG.01 anspielst, der kann nur regeln, wenn die Temperaturwerte bereits anderweitig auf den Bus gebracht werden. Er hat nämlich keine PT100- oder PT1000-Sensoreingänge. Also leider in diesem Fall nicht zu gebrauchen, weil der Regler ja gerade nicht gebraucht wird, sondern der Sensoreingang.
Mist, Du hast Recht! Hatte ich nicht mehr auf dem Radar. Jetzt fällt mir wieder ein, warum ich SCN-RT2UP.01 in die Verteiler eingebaut habe ;-))
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr gut, wieder was gelernt. Jetzt wo Du es sagst, steht ja auch so im THB:Zitat von hyman Beitrag anzeigenFalls Du damit auf den SCN-RT6REG.01 anspielst, der kann nur regeln, wenn die Temperaturwerte bereits anderweitig auf den Bus gebracht werden. Er hat nämlich keine PT100- oder PT1000-Sensoreingänge.
„..Der Temperatur-Regler SCN-RT6REG erfasst die Temperaturen über separate Bussensoren, wohingegen der SCN-RT2UP.01, SCN-RT4UP.01, SCN-RT6AP.01 mit externen PT1000 Fühlern arbeitet“
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls Du damit auf den SCN-RT6REG.01 anspielst, der kann nur regeln, wenn die Temperaturwerte bereits anderweitig auf den Bus gebracht werden. Er hat nämlich keine PT100- oder PT1000-Sensoreingänge. Also leider in diesem Fall nicht zu gebrauchen, weil der Regler ja gerade nicht gebraucht wird, sondern der Sensoreingang. REG-Sensoreingänge finde ich bei MDT nicht. Man erleuchte mich, wenn ich was übersehen haben sollte. M. W. gibts da nur den ABB AE/S4.1.1.3 zu ca. 160 Euro, was für vier relativ universelle Kanäle samt eingebauter Hilfsspannungsversorgung für aktive Sensoren auf jeden Fall OK ist -- wenn man denn mehr als einen Sensor anschließt.Zitat von concept Beitrag anzeigenklar gibts mdt temperaturregler auch als reg-ausführung, sprich in praktisch
Ja, das haben wir. Für's gleiche Geld wie den AE/S bekommt man auch den MDT AIO0410.V01 mit ein..zwei Messwandlern. Braucht auch nicht mehr Einbaubreite. Warum sollte altes also nicht diese Lösung wählen, wenn er die dazu nötigen Geräte schon hat? Ich verstehe nicht, warum manche hier das für eine minderwertige Lösung halten...Zitat von concept Beitrag anzeigenansonsten denke ich, wir haben unsere unterschiedlichen standpunkte dargestellt für diesen fall.Zuletzt geändert von hyman; 20.12.2020, 13:30.
Einen Kommentar schreiben:
-
doch, klar gibts mdt temperaturregler auch als reg-ausführung, sprich in praktischZitat von hyman Beitrag anzeigenAußerdem sind sie alle keine Reiheneinbaugeräte, also für den vorliegenden Fall eher unpraktisch.
ansonsten denke ich, wir haben unsere unterschiedlichen standpunkte dargestellt für diesen fall.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also die Sachelage hier ist, momentan läuft die Poolsteuerung (Pumpe,Solar,etc..) über die LOGO autark. Da nun die Garage,Carport und Aussenbeleuchtung etc auch in KNX integriert werden sollen liegt es nahe, den Pool auch in KNX mit einzubinden. Die KNX Komponenten für den Aussenbereich brauch ich sowieso. Genug freie Pätze auf der LOGO für den Aussenbereich hat es nicht um alles auf die LOGO zu packen. Bevor ich mir dann Erweiteungsmodule für die LOGO + KNX-Modul anschaffe, dann liegt doch nahe alles auf KNX umzurüsten.
Zu den angeblichen Problemen wurde mir von einem SI davon abgeraten da ich die "alte" BA07 LOGO habe und dafür das alte KNX Modul benötige,und diese teilweise Probleme machen in der Kommunikation, auch die Möglichkeiten seinen sehr begrenzt. Wenn dann sollte ich auf die LOGO 8 umsteigen mit dem neuen KNX Modul das würde problemlos und gut funktionieren. Und dieser Aufwand steht dann in keinem Verhältnis mehr.
Und wie schon oben gesagt läuft Edomi als Visu und Logik Engine.Zuletzt geändert von beauty; 20.12.2020, 11:02.
Einen Kommentar schreiben:
-
beauty Ich kann dir auch nur empfehlen die LOGO an den Bus anzuschließen statt sie raus zu schmeißen.
Ich gehe mal davon aus, dass du die Temperatur des Pool auch über die LOGO regelst. Und genau für solche Aufgaben gibt es das Teil. KNX kann es mMn nicht besser als die LOGO.
Was funktioniert denn nicht richtig bzw. was versprichst du dir von der Aktion?
Einen Kommentar schreiben:
-
beauty: Der ABB Analogeingang AE/S 4.1.1.3 kann direkt PT100-Sensoren.
Nochmal altes und concept:
Ich meine damit sowohl Kosten als auch Genauigkeit. Der Analogeingang ist frei, kostet also irgendwas zwischen nix und 1/4 des AIO, sagen wir mal 30 Euro. Der Messwandler ist auch schon vorhanden und ware nach Aussage von altes "günstig", das übersetze ich mal in klein zweistellig. Der vorgeschlagene Temperaturregler kostet deutlich mehr -- selbst wenn man nur die 2kanalige Version nimmt. Nicht falsch verstehen: Die MDT-Temperaturregler mit PT1000-Eingängen sind preiswert, wenn man zwei oder mehr Temperaturwerte auf dem Bus braucht, aber Overkill für nur einen, vor allem, wenn ja schon alles vorhanden ist, um die Anforderung zu erfüllen. Außerdem sind sie alle keine Reiheneinbaugeräte, also für den vorliegenden Fall eher unpraktisch.Zitat von concept Beitrag anzeigengewaltiger Overkill würde ich das nicht nennen. Ausser du meinst damit die erreichte Genauigkeit
Das stimmt. Und wenn die nicht für andere aktive Sensoren ohnehin schon vorhanden ist, braucht die auch nochmal Platz und ist auch nicht ganz umsonst. Kann aber eine preiswerte mit nur 1TE sein, z. B. von Meanwell.Zitat von concept Beitrag anzeigenBei dem Umweg hier braucht man ausser dem Temperatur-Transmitter noch eine Hilfsstrom-Versorgung
Hat er -- sind aber die ersten Antworten (vor meiner) nicht so recht drauf eingegangen:Zitat von concept Beitrag anzeigenEigentlich hätte der Fragesteller von Anfang an die vorhandenen Komponenten genau benennen können.
Einzig die genaue Version des MDT-Analogeingangs hat gefehlt, deshalb bin ich von der aktuellen ausgegangen. Ob es je eine gab, die kein 4..20mA kann, weiß ich nicht mal. Wenn nicht, wäre diese Auslassung unwichtig.Zitat von altes Beitrag anzeigenRohranlegefühler PT100 ... MDT Analogeingang ... Messumformer MU-PT100-I420 welcher ein Ausgangssignal von 4-20ma liefert
Grüße von HorstZuletzt geändert von hyman; 20.12.2020, 12:18.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von beauty Beitrag anzeigendas KNX Modul hat anscheinend einige Schwachstellen so wie mir berichtet wurde.
ich habe über ein duzend cmk2000 knx schnittstellen in unterschiedlichen anwendungen im einsatz ohne irgendwelche probleme.
das ganze ist auch nur mein persönlicher rat, machen kann man das auch anders,,,
Einen Kommentar schreiben:
-
ich habe über ein duzend cmk2000 knx schnittstellen in unterschiedlichen anwendungen im einsatz ohne irgendwelche probleme.
das ganze ist auch nur mein persönlicher rat, machen kann man das auch anders,,,
Einen Kommentar schreiben:
-
Das einzigste was ich "extra" brauche ist den MDT Analog Aktor oder wie ich nun weiss den MDT Temperaturregler, alles andere wie z.b. Schaltaktor oder Binäreingang, Linienkoppler und Spannungsversorgung brauch ich sowieso für die Aussenanlage. Die LOGO arbeitet autark sehr zuverlässig, aber das KNX Modul hat anscheinend einige Schwachstellen so wie mir berichtet wurde. Also Logik und Visu Engine hab ich Edomi am laufen.Preislich ist ein Temp.Regler günstiger als ein LOGO KNX Modul
Einen Kommentar schreiben:
-
ich sehe das anders:
eine knx-poolsteuerung würde aus einer anzahl komponenten (diverse analog & digitaleingänge, aktoren, logikmodul etc) bestehen. wenn da mal was spinnt, kann das unter umständen ziemlich lästig werden.
eine logo ist aber geradezu prädestiniert für eine solche anwendung und als system hochzuverlässig. du hast alles in einer box und kannst es komfortabler entwickeln & testen als mit irgendeiner knx-logik. als autarkes system läuft es auch, wenn der bus mal weg ist. mit der knx-schnittstelle hast du die vorzüge beider welten.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist mehr schlecht als recht..... da ich sowieso die Aussenlinie machen muss kommt das dann gleich mit. Ich bin jemand der eher 1 System hat und kein Flickenteppich aus zig Systemen.
Einen Kommentar schreiben:
-
kauf dir die logo knx schnittstelle, dann kann deine poolsteuerung mit dem bus kommunizieren.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: