Temperaturerfassung über PT100(0) - wie geht es?
Einklappen
X
-
kannst du dein vorhaben genauer beschreiben? ich bin immer noch verwirrt. warum über 4-20mA?
-
Sorry ein bisschen falsch beschrieben. Der PT100 soll analog eingelesen werden (4-20ma) und dann besteht ja die Möglichkeit am Analogeingang von MDT den eingelesenen Wert zu skalieren.
Also die 4-20ma in einen Temperaturwert zu wandeln.
Da ich den PT100 ja nicht direkt am MDT Analogeingang einlesen kann, ist ja der Messumformer dazwischen.
Das ganze muss auch nicht genau sein
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von altes Beitrag anzeigenIch möchte einen Rohranlegefühler PT100 einlesen und auf den Bus bringen. Ich habe einen MDT Analogeingang einen Messumformer MU-PT100-I420 welcher ein Ausgangssignal von 4-20ma liefert.
räusper.... willst du den temperaturwert nun auf den knx-bus bringen oder auf 4-20mA wandeln?
im ersten fall hättest du das falsche teil von mdt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Abend, Leute ich muss diese Thema noch mal hoch hohlen. Ich glaube ich sehe den Wald voller Bäume nicht mehr.
Ich möchte einen Rohranlegefühler PT100 einlesen und auf den Bus bringen. Ich habe einen MDT Analogeingang einen Messumformer MU-PT100-I420 welcher ein Ausgangssignal von 4-20ma liefert.
Aber ich raffe es gerade nicht wie ich das ganze verdrahten muss. Der PT100 an den Messumformer ist selbst erklären, aber den Ausgang da stehe ich gerade einfach mal voll auf dem Schlauch.
manuel.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Arcus EDS
Hallo!
Schau mal bei Arcus-Eds vorbei. Der SK08-T8 kann 8 Temperaturen verarbeiten. Er besitzt je Kanal Regler, Grenzwerte, Statusobjekte.
Ich finde die Sensorik von Arcus sowieso toll. Hier merkt man, dass die Programmierer eher von der MSR-Seite kommen, als von der Schalter-Lobby.
Der Katalogpreis von €298.-- ist auch tip top.
Ich habe die Feuchte-Temperatursensoren sowie das Microvis Display von Arcus eingesetzt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Anstuerung N670 Analogausgang
Hallo allerseits
Ich möchte mich informieren wie ihr den Analogausgang vom N670 angesteuert habt.
Meinerseits möchte ich gerne mit zwei Tastern, je eine für auf /ab, ähnlich wie ein Zweitasterdimmer, den 0-10V Analogausgang steuern bzw. „dimmen“.
Der N670 stellt folgende Eingangsobjekte zur Verfügung:
a: 8-bit Wert (EIS6) - Prozent 0...100%
b: 16-bit Wert (EIS5020) - Spannung in mV
Könntet ihr mir bitte einen Tipp geben wie ich das angehen soll?
Besten Dank
Freundliche Grüsse
Franco
Einen Kommentar schreiben:
-
Interesse da. :-)Zitat von makki Beitrag anzeigenHmm, da bleibt nur eine Antwort: ja hast Du. AE/S kann nur PT100 oder 0-1000 Ohm, beides für PT1000 ungeeignet.
Ich hab aber eine handvoll (4 oder so) PT100 hierliegen und eine ganze Menge PT500 (die gehen mit etwas fummeln als 0-1000 Ohm), die ich sicher nicht mehr brauche, falls Interesse gegen Porto..
Ich hab auch überlegt, einen 1k parallel zum PT1000 zu schalten, aber dann merkte ich dass meine Messtechnik Vorlesung damals wohl schon zu lange her ist um die Stolperfallen zu erkennen ...
Nun, so viele werden es erst mal nicht, aber ich gehe davon aus, dass ich - wenn wir erst mal eingezogen sind und die grundlegende Einzelraumreglung lauft - dann mal anfange, die Heizung über eine Vorlauftemperaturreglung, Aussentemperatur - oder doch unabhangig (wie in einem anderen Thread langlich aber noch nicth abschliessend abgehandelt), Warmwasser-Zirkulationstemperatur, etc... sicher noch um viele weitere Sensoren zu erweitern.Zitat von makki Beitrag anzeigen[...]
Oder, falls es mehr als 10 Fühler sind wartest noch ein paar Wochen, dann gibts ne richtig gute, ganz andere Lösung
Jan
Einen Kommentar schreiben:
-
Hmm, da bleibt nur eine Antwort: ja hast Du. AE/S kann nur PT100 oder 0-1000 Ohm, beides für PT1000 ungeeignet.Zitat von JaKop Beitrag anzeigenHab ich was übersehen? Geht PT1000 etwa gar nicht daran?
Ich hab aber eine handvoll (4 oder so) PT100 hierliegen und eine ganze Menge PT500 (die gehen mit etwas fummeln als 0-1000 Ohm), die ich sicher nicht mehr brauche, falls Interesse gegen Porto..
Abgleichen geht auch halbwegs, einmal Leitungswiderstand (hin&zurück!) messen und im AE/S eintragen.
Oder, falls es mehr als 10 Fühler sind wartest noch ein paar Wochen, dann gibts ne richtig gute, ganz andere Lösung
Makki
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
auch ich möchten einige Temperaturen abgreifen und auswerten.
Dazu hab ich nen ABB AE/S 4.2 sowie eine Hand voll PT1000 (weil ich dachte, das dann der Leitungswiderstand nicht so ins Gewicht fallen würde).
Nun kann bei dem AE/S 4.2 aber als Messverfahren nur einige Spannungs- und Strommessungen oder halt PT100 eingestellt werden, nicht aber PT1000.
Hab ich was übersehen? Geht PT1000 etwa gar nicht daran?
Gibt es eine schlaue Formel, wie ich PT1000 + ca. 20m Leitung in Raumtemperatur umrechen kann?
Gruss Jan
Einen Kommentar schreiben:
-
Super, dann ist das Teil genau das, was ich brauche!Zitat von HartmutB Beitrag anzeigenDie von Dir genannte Doku zeigt nur ein Beispiel für jeweils einen unterschiedlichen Sensor. Du kannst an beiden Eingängen "normale" PT100 anschließen (und in der ETS parametrisieren).
Danke
Gustav
Einen Kommentar schreiben:
-
Falsch !Zitat von Baubär Beitrag anzeigenBei dem Gerät steht dass der Anschluss A für einen direkten Fühler wie z.B. der PT 100 vorgeshen ist. Anschluss B für einen fremdversorgten Fühler
JA !Zitat von Baubär Beitrag anzeigenKann ich dann nicht einfach 2x PT100 daran anschließen? Was brauche ich denn dann für einen Fühler?
Die von Dir genannte Doku zeigt nur ein Beispiel für jeweils einen unterschiedlichen Sensor. Du kannst an beiden Eingängen "normale" PT100 anschließen (und in der ETS parametrisieren).
Gruß
Hartmut
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich wollte im Badezimmer gerne zwei Temperaturen über Sensoren auslesen:Zitat von DJGockel Beitrag anzeigenWenn die Sensoren dezentral angebracht sind,
wäre evtl. auch dieser Analoge Eingang etwas:
http://www.voltimum.de/news/21420/in...-AE-A-2-1.html
1.) Wassertemperatur - Fühler mit Wärmeleitpaste an der Emailbadewanne)
2) Bodentemperatur - Fühler im Estrich mit wasserführende Bodenheizung
Bei dem Gerät steht dass der Anschluss A für einen direkten Fühler wie z.B. der PT 100 vorgeshen ist. Anschluss B für einen fremdversorgten Fühler
Kann ich dann nicht einfach 2x PT100 daran anschließen? Was brauche ich denn dann für einen Fühler?
Meine Infos zu dem Gerät habe ich von hier:
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/st...04067N0101.PDF
Ich hänge im Bad (aufgrund der vielen Kabel) die Decke ein paar Zentimeter ab, so dass dieser dezentraler Aktor mir räumlich und auch preislich entgegenkommt
By the way. Hat jemand noch einen Tipp, wie ich den Fühler für den Boden am besten in den Estrich einbette? In einer Metallhülse, welche von beiden Seiten versiegelt wird? Einfach so?
CU GUS
Einen Kommentar schreiben:
-
sind das die Fühler für dioe Auswerteeinheit von Möller?
Ich weis zwar nicht, ob dies öfter auftritt, aber ich habe noch 3 Fühler hier rumliegen, die ich nicht benötige, da ich nun 1-wire instelliert habe. Das Möller Gerät hatte ich bislang noch gar nicht gekauft, so dass die Sensoren unbenutz 2 Jahre im Leerrohr lagen. Falls du Bedarf hast, sag Bescheid...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Gemeinde,
lass gerade das Marko bei den F&G Temp. Fühler öfter Ausfälle hat.
Habe selbst 3 im Einsatz, wo nun einer das zeitliche gesegnet hat.
Gibt es eine Alternative zu den original Temp Fühler von F&G?
Danke
Hannes
Einen Kommentar schreiben:
-
Unter Umständen könnte auch das Siemens N670 Universal E/A Modul interessant sein:

- 2 direkte PT1000 Anschlüsse
- 2 binäre Ausgänge 10A
- 2 Universal Ein/Ausgänge, d.h.
- 2 x Analogeingang oder
- 2 x Analogausgang oder
- 2 x Binäreingang oder
- 2 x Binärausgang
War für mich im Gartenhaus eine Optimale Lösung, denn ich konnte Licht, Gartenpumpe, Taster, Temperaturmessung innen und außen mit einem Gerät abdecken.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: