Ring kann ich ausschließen, das KNX-Modul ist an einer Stichleitung angeschlossen und sonst hat sich in der Linie seit 3 Monaten nichts geändert, seit der gesamten Inbetriebnahme...
-
Habe jetzt gerade mal noch einen neuen PM an den Bus gehängt, dieser ließ sich einwandfrei programmieren.
KNX-Modul des Rauchwarnmelders defekt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehrere Geräte im Programmiermodus - angeblich
Hallo Leute,
meine Installation läuft nun seit knapp 3 Monaten ohne Probleme.
Heute habe ich versuchteinen Rauchwarnmelder von GIRA, mit dem dazugehörigen KNX-Modul 2343 00 in Betrieb zu nehmen.
Jetzt habe ich ein Problem, was ich mir nicht erklären kann. Sobald ich die Programmiertaste am Modul drücke und mit der ETS die physikalische Adresse vergeben will, bricht der Vorgang mit dem Fehler "Mehr als ein Gerät ist im Programmiermodus." ab!
Im Gruppenmonitor sieht man, dass auf den "Individual Address Read" 2x ein "Response" kommt! Wenn ich das KNX-Modul des RWM abstecke oder Programmiermodus abschalte, kommt gar kein Response, also ist definitiv kein anderes Gerät im Programmiermodus, oder???
Kann mir jemand helfen?
danke und Gruß,
ChristophStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: