Zitat von hjk
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mehrere Geräte im Programmiermodus - angeblich
Einklappen
X
-
Nein einen Linienkoppler habe ich nicht im Einsatz. Ich habe nur eine Linie. Und wie gesagt sind im Mininmalaufbau nur die zuvor genannten Geräte enthalten.
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Es spielt keine Rolle, wieviel Geräte mit 15.15.255 in der Linie sind. Es wird nur das Gerät programmiert, wo die Progtaste gedrückt wurde.
Ist ein falsch eingestellter Linienkoppler an der TP Linie?
Einen Kommentar schreiben:
-
Gelegentlich kam mal (*2) aber nicht gleich zu beginn und auch eher seltener. Hatte es mal so ca 3 Minuten beobachtet.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHi,
steht da noch ein (*2) dahinter?
Nein hier tut sich gar nichts in der ETS. Außer das an der Spannungsversorgung die Prog. LED leuchtet und er im Display anzeigt um welche Firmwarevers. und Hardwarevers. es sich handelt.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWas passiert, wenn Du bei der Spannungsversorgung auf den Programmierknopf drückst? Erscheint da auch 15.15.255? Ich würde mich hier mit enertex in Verbindung setzen.
Ja das hat funktioniert. Habe mehrere Präsenzmelder und Glastaster von MDT sowie Präsenzmelder von Busch-Jäger im Einsatz.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenKannst Du denn in Deiner Minimalkonfiguration andere Geräte Programmieren (also Gira gegen was anderes austauschen und nochmal versuchen)?
Einen Kommentar schreiben:
-
Oder zumindest hier mit Bildern beschreiben, warum auf die Spannungsversorgung keine PA programmiert werden konnte (#118).Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWas passiert, wenn Du bei der Spannungsversorgung auf den Programmierknopf drückst? Erscheint da auch 15.15.255? Ich würde mich hier mit enertex in Verbindung setzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
steht da noch ein (*2) dahinter?Zitat von PanneMax Beitrag anzeigenMit Programmiermodus --> 15.15.255
Was passiert, wenn Du bei der Spannungsversorgung auf den Programmierknopf drückst? Erscheint da auch 15.15.255? Ich würde mich hier mit enertex in Verbindung setzen.Zitat von PanneMax Beitrag anzeigenWas ich noch erwähnen kann ist, dass ich die Spannungsversorgung enertex KNX PowerSupply 960 nie programmieren konnte.
Kannst Du denn in Deiner Minimalkonfiguration andere Geräte Programmieren (also Gira gegen was anderes austauschen und nochmal versuchen)?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Geräte aus meinem Minimalaufbau hatte ich oben aufgelistet:Zitat von hjk Beitrag anzeigenWelche anderen Geräte sind an TP angeschlossen?- Enertex PowerSupply 960
- MDT IP Interface scn-ip000.03
- Gira KNX Modul RWM Dual
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von mumpf Beitrag anzeigenWie ist das Verhalten, wenn Du unter Diagnose->Geräte im Programmiermodus schaust? Und zwar mit und ohne Programmiermodus vom Gira? Wenn bei Deiner Minimalkonfig beim drücken von PROG am Gira gleich 2 Geräte kommen, wüsste ich nicht, wie man da noch remote helfen kann...
Gruß, Waldemar- Ohne Programmiermodus --> keine
- Mit Programmiermodus --> 15.15.255
Was ich noch erwähnen kann ist, dass ich die Spannungsversorgung enertex KNX PowerSupply 960 nie programmieren konnte. Dabei findet er gar keine Geräte im Programmiermodus. Das Ganze war für mich jedoch nicht wichtig, da der Rest funktionierte - also alle anderen Geräte. Die Spannungsversorgung zeigt übrigens eine Busspannung von 29,6 V an.
Ich denke daher das es an der Spannungsversorgung, dem IP Interface oder dem Gira RWM Modul selbst liegt. Leider habe ich kein weiteres IP Interface oder Spanungsversorgung um diese auszutauschen. Um die Fehlerquelle noch weiter Einzuschränken komme ich aber wohl nicht drumherum mir diese anzuschaffen oder gibt es sonst noch weitere Ideen/Vorschläge? Könnt ihr eine andere Spannungsversorgung empfehlen? Ich denke das es sowieso sinnvoll wäre mal eine als Backup zu besitzen falls die vorhandene mal ausfällt.Zuletzt geändert von PanneMax; 17.04.2021, 12:41.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
4 Beiträge weiter oben gibt es ein Gegenbeispiel:Zitat von hjk Beitrag anzeigenVon den normalen TP Geräten geht sowas nicht aus.
Aus "Kaputt" kann eben alles folgen, da ist es egal, ob das Gerät zertifiziert ist oder nicht. Aber ich stimme Dir zu, dass solche Probleme im TP-Bereich bei zertifizierten Geräten seltener auftauchen sollten. Hängt eben immer davon ab, wie sorgfältig der KNX-Stack implementiert wurde.Zitat von oezi Beitrag anzeigenSiehe da der Aktor hatte das ausgelöst, konnte ihn aber in der ETS Diagnose nicht lokalisieren. Gerät (ca 20 Jahre alt) getauscht und seit dem alles wieder in Ordnung.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Raspi u.ä. und auch (namhafte) Visualisierungen/Türkommunikation sowie Router bei falscher Einstellung. Von den normalen TP Geräten geht sowas nicht aus.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es gibt hier im Forum im DIY-Bereich einige Eigenbauten
Einen Kommentar schreiben:
-
was sind das für Geräte. KNX - Geräte sind doch generell zertifiziert, oder ?Zitat von hjk Beitrag anzeigennicht zertifizierten Geräte
oder sind das so Geräte wie der Raspi ?
Einen Kommentar schreiben:
-
Solche Fehler können von der IP Seite oder auch über TP kommen. IP kann man reduzieren und dann ausschließen.
Auf der TP Seite alle nicht zertifizierten Geräte versuchsweise abklemmen, dann Visu abklemmen und Router checken.
Einen Kommentar schreiben:
-
ich hatte auch mal einen solchen Fall mit "Gerät im Programmiermodus".
Ich konnte mit ausschalten der einzelnen Linien (5) das auf die Linie eingrenzen.
Da auch ein Licht in der Linie nicht so reagierte habe ich mir den Aktor angesehen. Siehe da der Aktor hatte das ausgelöst, konnte ihn aber in der ETS Diagnose nicht lokalisieren. Gerät (ca 20 Jahre alt) getauscht und seit dem alles wieder in Ordnung.
War für mich ein gemeiner Fehler.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: