Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Mehrere Geräte im Programmiermodus - angeblich

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • FoxWhiskey
    antwortet
    Zitat von biertrinker Beitrag anzeigen
    Das Problem kenne ich schon lange vom knxd! Das komische ist nur, das dass nicht immer passiert. Hin und wieder muss ich den knxd stoppen, dann geht es aber auch wieder ein paar mal mit laufendem knxd!
    Da ich gerade über das gleiche Problem gestolpert bin, möchte ich bestätigen, dass der Stop des knxd hilft!
    Bei mir läuft die 0.14.8

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Ja richtig,
    es läuft knxd

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Was war denn auf deinem Raspi an Software aktiv, die auf den Bus zugreift? knxd oder sowas?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Maexle
    antwortet
    Hallo,

    Änliches bei mir.

    Geplante Inbetriebnahme eines Neuen ABB-Aktors --> Meldung mehre Geräte in Prog.Mode
    --> RasPi vom Netz genommen --> Vergabe der Physikalischen Adresse erfolgreich --> Applikation einspielen erfolgreich
    --> RasPi wieder ans Netz --> Änderungen an der Applikation möglich

    Anmerkung: Die Vergabe einer physikalischen Adresse an ein anders Gerät (Gira Tasteschnittstelle) hat am selben "Steckplatz" anstelle des ABB-Aktors funktioniert. Irgendwie komisch oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • wbleek
    antwortet
    Hallo zusammen,

    ich hatte heute dasselbe Problem bei der Inbetriebnahme eines Gira 2040xx Bewegungsmelders. Es ging weder über IPS/S 2.1, IPR/S 3.1.1 noch über Gira USB 108000. Auch das Abziehen der Schnittstellen hat nichts gebracht. Über die Diagnosefunktion wurde die Adresse 15.15.255 einfach, zweifach oder dreifach im Wechsel angezeigt.

    Geholfen hat: Gesamten KNX-Bus stromlos nehmen.

    Alle Spannungsversorgungen waren fehlerfrei. Allerdings ist der rechnerische Stromverbrauch der betroffenen Linie nahe 320mA

    Vielleicht hilft die Information bei der Suche nach der Ursache.

    Schöne Grüße
    ​​​​​​​Wgb

    Einen Kommentar schreiben:


  • 322Farmer
    antwortet
    Hallo an alle,


    ich weiß zwar dass das Thema schon etwas älter ist, aber vielleicht hilft meine Erfahrung dem ein oder anderen bei der Fehlersuche.

    Ich hatte heute nach einem Stromausfall dasselbe Problem - ich konnte ich ein neues Gerät nicht programmieren, da die Physikalische Adresse angeblich mehrfach vergeben war. Die Diagnosefunktion der ETS 5 „Gerät(e) im Programmiermodus“ hat die Adresse im Sekundentakt zwischen 1-fach und 6-fach angezeigt 1.1.3 bis 1.1.3 (*6).
    Zusätzlich hatte ich plötzlich Telegramme von verschiedenen Geräten bis zu 6-fach auf dem Bus.

    Ich habe dann begonnen nach und nach alle „Zuspieler“ abzustecken und dadurch herausgefunden, dass es am WireGate Server lag (V1.4.2). Wenn ich diesen stromlos mache, verschwinden die Mehrfachtelegramme und die Physikalische Adresse 1.1.3. ist auch nur einmal vorhanden.

    Nach einem reset des WireGate hat alles wieder normal funktioniert. Vor ein paar Minuten gingen die Probleme aber wieder los. Ich muss jetzt erst einmal prüfen, ob der WireGate Server eventuell defekt oder falsch eingestellt ist.


    Schönes Wochenende
    Ralph



    PS: Ich werde die Info im Thread "Telegramme mehrfach auf Bus" auch posten, da es dafür genauso relevant ist. Ich hoffe das ist erlaubt…

    Einen Kommentar schreiben:


  • interzone
    antwortet
    Bei mir war's vermutlich eibd - habe gerade meinen Raspi kurz vom Netz genommen und die neuen Geräte wurden "gefressen".

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Alles klar. Beide Möglichkeiten schaue ich mir die Tage an. Ich melde mich dann wieder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Es könnte vielleicht auch mit den Einstellungen des Routers zusammenhängen, auf Durchzug ohne Telegrammbestätigung oder sowas. Dann wird es unnötige Wiederholungen geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Das ist möglicherweise irgendwas in deinem IP Netzwerk, das Multicast verdoppelt. Dann kann der IP Router nix dafür.

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Mangels Erfahrung kann ich es nicht sicher sagen. Ich habe die 03er Version des Router.

    Es ist jedenfalls so, Router am Bus und der Fehler ist sofort da. Router weg vom Bus und der Fehler ist sofort weg. Also kann es eigentlich nur der Router sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • andreasrentz
    antwortet
    Ich hatte das bislang noch mit keinem IP Router keinem IP Interface, und keiner USB Schnittstelle. Habe den MDT IP Router gehabt 02er Version , MDT USB Schnittstelle, X1 (IP Interface) , S1 (IP Interface) , Gira IP Router I14 (Secure) , ProServ (IP Interface) und Peaknx USB Connector (IP Router).
    Aber anscheinend haben ja viele Probleme damit.

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    hjk Alles klar. Wenn ich irgendwelche Informationen sammeln kann, dann bitte melden. Ich werde es die Tage gleich wieder versuchen. Diesmal mit dem in Betrieb nehmen eines MDT Präsenzmelders. Mal sehen ob sich dort wieder die gleichen Probleme zeigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Ist mir nicht bekannt. Ich habe keine Idee dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • droid
    antwortet
    Ich habe zu diesem Problem nun auch etwas beizutragen. Bisher habe ich 36 Geräte ohne Probleme mit der MDT Bus Schnittstelle in Betrieb nehmen können. Seit dem Wochenende habe ich nun den MDT IP Router (SCN-IP100.03) im Non Secure Modus in Betrieb. Diesen verwende ich nun auch in der ETS (Version 5.7.4) als IP Schnittstelle. (IP Tunneling) Normales programmieren funktioniert ohne Probleme.

    Nun wollte ich einen weiteren MDT Glastaster in Betrieb nehmen und bekomme den hier bekannten Fehler "Mehrere Geräte im Programmiermodus" und bei der Diagnose bekomme ich "15.15.255 (*2)" (mal mehr, mal weniger hinter dem Sternchen).

    Dann habe ich versucht wieder mit der USB Schnittstelle zu programmieren und sehe den gleichen Fehler. Dann habe ich den IP Router vom Bus getrennt und nochmal per USB Schnittstelle programmiert. Siehe da es funktioniert. Auch die Diagnose zeigte dann nur noch "15.15.255" an?

    Der MDT IP Router war definitiv nicht im Programmiermodus (auch noch mal im Web Interface und am Gerät selbst geprüft).

    Nachdem der Glastaster nun seine Adresse hatte, bin ich wieder auf den IP Router umgestiegen und das sonstige programmieren klappt wieder ohne Fehler. OpenHab und sonstige waren zu der Zeit ebenfalls nicht am Bus.

    hjk Ich traue mich schon gar nicht mehr fragen. Aber ist dieser "Fehler" bekannt? Oder habe ich wieder was im Handbuch nicht gesehen.

    Einen Kommentar schreiben: