Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Helios EC 200 ECO per Webinterface/KNX ansteuern

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • linux
    antwortet
    Zitat von linux Beitrag anzeigen
    gibt es ausser den loesungen von helios anderen r485 bzw. Interface knx.
    oder muss ich mir die 300 euro teure kaufen?
    Zu Info, falls jemand das gleiche Problem hat.

    Ich habe es jetzt mit dieser Anleitung -> siehe: www.tagol.de - Anschluss Raspberry pi kwl Helios Pro RS485 USB »tagol

    Anschluss der KWL HElios 200 und 300 Pro mittels RS485 Converter.

    Der naechste Schritt ist es meinen Stromzaehler ins smarthome.py einzubauen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Mann.
    Gib dir mal Mühe! Schreib deutlich, inkl Großschreibung und kompletter Sätze. Und dann kümmer dich erst um die Hardware, dann die Software

    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zumindest die 300 Pro und Eco Versionen haben einen analogen Eingang um den Lüfter zu steuern. Dann gibt's noch 1-2 Kontakte die eine Störung etc. signalisieren.

    Somit kannst du zum steuern der Helios-Anlage auch einen Analogaktor (z.b. Gira Analogaktor 4x 1022 00) sowie einen Binäreingang verwenden.

    Wenn du das extra dafür anschaffst ist es vermutlich nicht billiger als das passende KNX Interface. Aber ggf. kannst du den Analog-Aktor noch für andere Dinge verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • linux
    antwortet
    Zitat von albatros Beitrag anzeigen
    ... und haben wohl generell keinen RS485 Bus???!
    habe gestern mal die KWL aufgemacht.

    und was steht da: Helios EC 200 PRO
    auf der rechung/lieferschein steht aber: Helios EC 200 ECO

    dann denke ich, das ich eine PRO erhalten habe.

    gibt es ausser den loesungen von helios anderen r485 bzw. Interface knx.
    oder muss ich mir die 300 euro teure kaufen?

    welche software setzt Ihr ein?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tuxedo
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Nach Auskunft am Helios-Stand auf der L&B sind die 2014er Modelle seit dieser Woche lieferbar.
    Ich glaub das erst wenn die tatsächlich geliefert wurden. Vorherige Aussagen ("kommen im Q3/2013") wurden ja auch nicht gehalten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Nach Auskunft am Helios-Stand auf der L&B sind die 2014er Modelle seit dieser Woche lieferbar.
    Das wäre ja super, dann kann mein Lüftungsbauer ja endlich weitermachen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von albatros Beitrag anzeigen
    Ich warte ja persönlich immer noch auf mein 2014er Modell.
    Nach Auskunft am Helios-Stand auf der L&B sind die 2014er Modelle seit dieser Woche lieferbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Dann hat Linux ja eine Lösung

    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Ich hätte übrigens noch einen Analogaktor herumliegen, den ich wahrscheinlich nicht mehr benötige, da ich auf das neue Modell warte und dann über EibPC gehe oder das KNX Modul dazu kaufe. Hatte ich hier gebraucht im Forum gekauft.

    Sonst stelle ich ihn irgendwann mal in den Marktplatz.

    Gruß
    Flo

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Genau. Kein rs485. Das ist mein thread . In dem von kahler verlinkten thread stellt er seine Lösung vor, die ich auch umsetzen werde. Funktioniert bei 270/370 Eco. Für die 200/300 Eco hat jgerhard oben eine Lösung gepostet . Alle pro können r485 und übers Interface knx.
    Also alles klar, oder? Eco=basteln.

    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Aber die Eco Varianten können nicht ans knx if angeschlossen werden
    ... und haben wohl generell keinen RS485 Bus???!

    Hier ein Projekt aus dem Diy-Bereich
    https://knx-user-forum.de/diy-do-you...s-bringen.html

    Hast du diesen Thread schon durch?

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Aber die Eco Varianten können nicht ans knx if angeschlossen werden

    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk

    Einen Kommentar schreiben:


  • albatros
    antwortet
    Ich warte ja persönlich immer noch auf mein 2014er Modell.

    Aber die alten Modelle sind doch auch mit allen von Helios angebotenen KNX Gateways (alt/neu) kompatibel, jedenfalls mindestens die Pro Modelle.
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ios-kwl-7.html

    Und es gibt noch ein paar andere Threads hier im Forum mit Stichwort "Helios" zu finden in denen meiner Meinung nach auch eine detaillierte Vorgehensweise mit Analogaktor bzw. andere Bastellösungen beschrieben sind.




    Gruß
    Flo

    Einen Kommentar schreiben:


  • linux
    antwortet
    Zitat von Kahler Beitrag anzeigen
    Das Modelljahr spielt für die Steuerung der Modelle keine Rolle.
    Sorry - verstehe langsam nichts mehr.
    Bin jetzt fast noch verwirrter, bevor ich den Threat eroeffnet habe.

    Gibt es nichts "fertiges"

    Ich habe folgende laut g**gle* und Suche herrausgefunden:

    Hardware:
    Ich brauche folgende Hardware:
    - USB-RS485 Interface
    - Dann einen Linux Server bzw. Raspberry Pi,...


    Software:
    z.b.:
    fhem.de mit culfw.de -> siehe

    Leider finde ich keine Infos, ob ich auf dem richtigen Weg bin bzw. ob es was besseres/anderes gibt.
    Und ich finde keinen Schaltplan fuer zb, den Anschluss USB-RS485 Interface.

    Kann mir jemand dazu was sagen?
    Bzw. hat jemand eine HowTO fuer Anfaenger...

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Haben die "ohne 7" im Namen nicht ne andere Steuerung?


    Gesendet von unterwegs

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X