Dali-Adresse in Vorschaltgerät und Gateway

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • ChristianB
    antwortet
    Jedes Dali-Vorschaltgerät hat vom Hersteller aus eine eindeutige ID (so wie die MAC-Addr. bei PCs). Diese werden im Dali-GW bei der Erstinbetriebnahme im GW fest zugeordnet und remanent gespeichert. Bei einem Spannungsaufall vergisst das Gateway nichts.
    Fällt nun durch was auch immer eine Gurppe von Adressen weg, bleibt dieser einfach offen. Dieser ist ja für das Dali-GW nur temporär nicht auffindbar (Bsp. Wartungsarbeiten) aber dennoch bleibt ja die Zuordnung bestehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jumper79
    hat ein Thema erstellt DALI Dali-Adresse in Vorschaltgerät und Gateway.

    Dali-Adresse in Vorschaltgerät und Gateway

    Hallo,

    ich habe eine Frage bezüglich der Adressvergabe in der "Dali-Welt".

    Wie verhalt sich ein Gateway wenn z.B. alle 64 Adressplatze vergeben sind. Nun werden zwei Stromkreise ausgesichert, auf denen die Leuchten z.B. 10-45 einprogrammiert sind. Wenn jetzt aufgrund eines Spannungsausfall das Gateway einen neuscann durchführt, werden jetzt die Leuchten 46-64 auf die Platze 11... verschoben, da diese ja jetzt frei sind?


    Vielen Dank für die Antworten.