Zitat von Haxley
JEDE Linie braucht nach KNX Standard zur Kommunikation mit der übergeordneten Bereich/Hauptlinie einen eigenen Kopler und der bekommt IMMER die Adresse mit der 0!
Alles andere funktioniert zwar teilweise aber ist MURKS und kann bei einer Erweiterung zu grossen Problemen führen. Hast du dir mal die Topologie angesehen die von der Konnex vorgegeben wird? Ich lese und scheibe hier schon lange mit und ich habe schon einige Themen gesehen wo Leute sich mit solchen Bastelein selber ein Bein gestellt haben.
Z.B. Linie 1.1.xxx -> LK 1.1.0 -> Linie 1.2.xxx <- MURKS
Mag zwar wenn man die Filtertabellen deaktiviert <- ACHTUNG MURKS funktionieren aber kann zu Problemen beim programmieren führen.
Also nochmal mein Apell an alle! Bitte haltet euch an den Standard! Wenn ihr eine Linie 1.1.xxx habt, dann bekommt der LK oder IP Router an DIESER Linie die 1.1.0 und wenn ihr eine Linie 1.2.xxx habt, dann bekommt der LK oder IP Router die 1.2.0
Habt ihr 2 Linien und noch einen IP Router, dann braucht es 2 LK und 1 IP Router. LK1 bekommt 1.1.0, LK2 beklommt 1.2.0 und der IP Router dann 1.0.0!
Natürlich kann man bei 2 Linien auch 1 Koppler sparen wenn man die einen Geräte auf die Bereichslinie nimmt:
Linie1 auf 1.1.xxx -> LK auf 1.1.0 -> Linie2 auf 1.0.xxx -> IP Router auf 1.0.0 -> IP Geräte dann auf 0.0.xxx
Alles nachzulesen bei der Konnex und hier im Lexikon unter Topologie.




Einen Kommentar schreiben: