Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Kann auf ABB JRA/S2.230.2.1 keine Aplikation laden. Wer kann helfen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • swiss
    antwortet
    Zitat von Haxley
    Das stimmt so nicht ganz, denn dann wäre ja für jede separate Linie ein neuer (extra) Router notwendig. ;-)
    Öööömmm... Aber genau so ist es!

    JEDE Linie braucht nach KNX Standard zur Kommunikation mit der übergeordneten Bereich/Hauptlinie einen eigenen Kopler und der bekommt IMMER die Adresse mit der 0!

    Alles andere funktioniert zwar teilweise aber ist MURKS und kann bei einer Erweiterung zu grossen Problemen führen. Hast du dir mal die Topologie angesehen die von der Konnex vorgegeben wird? Ich lese und scheibe hier schon lange mit und ich habe schon einige Themen gesehen wo Leute sich mit solchen Bastelein selber ein Bein gestellt haben.

    Z.B. Linie 1.1.xxx -> LK 1.1.0 -> Linie 1.2.xxx <- MURKS

    Mag zwar wenn man die Filtertabellen deaktiviert <- ACHTUNG MURKS funktionieren aber kann zu Problemen beim programmieren führen.

    Also nochmal mein Apell an alle! Bitte haltet euch an den Standard! Wenn ihr eine Linie 1.1.xxx habt, dann bekommt der LK oder IP Router an DIESER Linie die 1.1.0 und wenn ihr eine Linie 1.2.xxx habt, dann bekommt der LK oder IP Router die 1.2.0

    Habt ihr 2 Linien und noch einen IP Router, dann braucht es 2 LK und 1 IP Router. LK1 bekommt 1.1.0, LK2 beklommt 1.2.0 und der IP Router dann 1.0.0!

    Natürlich kann man bei 2 Linien auch 1 Koppler sparen wenn man die einen Geräte auf die Bereichslinie nimmt:

    Linie1 auf 1.1.xxx -> LK auf 1.1.0 -> Linie2 auf 1.0.xxx -> IP Router auf 1.0.0 -> IP Geräte dann auf 0.0.xxx

    Alles nachzulesen bei der Konnex und hier im Lexikon unter Topologie.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Haxley
    antwortet
    @ swiss
    Denn ein IP Router/LK/BK gehört immer an den Eingang der Linie an die er angeschlossen ist. Den Eingang markiert immer die 0!

    Wenn die Geräte also 1.1.1 - 1.1.xxx Adressiert werden und nur der IP Router an der Linie hängt, so muss dieser die Adresse 1.1.0 bekommen. Damit ist er für die Vermittlung der Telegramme von und zu der Linie 1.1 zuständig.
    Das stimmt so nicht ganz, denn dann wäre ja für jede separate Linie ein neuer (extra) Router notwendig. ;-)
    Der Router muss nur unterhalb sitzen, das reicht.

    Früher war das wurscht wo der ist aber neuerdings nehmen einige Geräte keine Infos von "höheren" mehr an. Die Rede ist hier von der Physikalischen IP!
    Warum das so ist??? Erschließt sich mir auch nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Ok... Auch gut

    Dann noch das Thema als gelöst markieren und alles ist gut

    gn8

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinerEisbaer
    antwortet
    Gegen Ende bricht er ab.
    Ich habe aber den Fehler gefunden. Endlich kann ich meine Rolläden wieder schließen. Oh ist ja eh dunkel jetzt 8-)

    Ihr habt mich drauf gebracht. Als ich versuchte die Physikalische Adresse des Datenloggers zu ändern, habe ich mir nochmal das Hanbuch durchgelesen. Und da stand der entscheidende Hinweis. IP-Router benötigt mindestens ETS3.0f und Falcon 2.0. Falcon-Update eingespielt und schon gings.

    Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.

    Wegen dem Problem mit dem Jung Raumcontroller mach ich einen eigenen Thread auf.

    gruß Peter

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Über was programmierst du denn? IP Tunneling oder IP Routing? Und stimmt die PA der ETS? Die muss nämlich auch passen sonnst kann es Probleme beim programmieren geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Erfolgt der Abbruch gleich am Anfang oder eher gegen Ende des Programmiervorgangs?

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinerEisbaer
    antwortet
    so, hat ein wenig gedauert. Die Adresse 1.1.0 war warum auch immer schon mit dem Datenlogger des IP-Routers belegt. Ich habe jetzt den Router auf 1.1.0 gesetzt. Die Applikation für den Jalousie-Aktor läßt sich aber immer noch nicht laden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Wenn die Topologie sauber sein soll, wäre 1.1.0 für den IP Router korrekt. Denn ein IP Router/LK/BK gehört immer an den Eingang der Linie an die er angeschlossen ist. Den Eingang markiert immer die 0!

    Wenn die Geräte also 1.1.1 - 1.1.xxx Adressiert werden und nur der IP Router an der Linie hängt, so muss dieser die Adresse 1.1.0 bekommen. Damit ist er für die Vermittlung der Telegramme von und zu der Linie 1.1 zuständig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Haxley
    antwortet
    Nimm den Router mal auf 1.1.0. (also unterhalb der anderen) dann geht das.
    Oder gar auf 1.0.0.
    Bitte testen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinerEisbaer
    antwortet
    Hallo swiss,

    Meine Aktoren habe ich 1.1.1 - 1.1.3 zugewiesen, der IP-Router hat 1.1.99

    Einen Kommentar schreiben:


  • swiss
    antwortet
    Wiso ist die Physikalische Adresse eigentlich 0.1.1?? Das dürfte nicht sein.

    Wenn du nur einen IP Routerhast, müsste der die PA 1.1.0 und die Geräte dann Adresen nach 1.1.xxx haben. Sonnst wird das nix.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinerEisbaer
    antwortet
    Andere Geräte lassen sich ohne Probleme In Betrieb nehmen. Naja ich habe noch Jung Kompakt-Raumcontroller 4093, da bricht er schon bei der pysikalischen Adressierung ab.
    Ist aber ein anderes Problem denke ich.
    Den Jalousie-Aktoren konnte ich eine physikalische Adresse zuweisen. die Applikation ist gelöscht. Das heist auch die Handbedienung funktioniert momentan nicht.
    Das partielle Programmieren funktioniert momentan nicht, da ja die Applikation gelöscht ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dragonos2000
    antwortet
    Funktioniert das partielle Programmieren? Oder hat er im Moment keine App drauf?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Haxley
    antwortet
    Können denn andere Geräte über die IP Schnittstelle angesprochen werden?

    Kannst Du die IP des JRA/S4.230.2.1 über die IP Schnittelle progn.?

    Versuche mal die Applikation des JRA/S4.230.2.1. zu löschen.


    Bei mir war es nur der Koppler. Über den Router ging das sofort. Aber wie gesagt ich hab einen IP Router! von ABB.

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleinerEisbaer
    antwortet
    Tja dann hab ich doch ein Problem,

    ich habe nur die IP-Schnittstelle im System und diese ist im gleichen Adressbereich.
    Und jetzt? Raketentechnik oder hat noch jemand eine Idee?

    Gruß Peter

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...