Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Es gibt aber Aktoren, die haben für eine Zentralfunktion extra ein KO, da muß man dann nicht jeden Kanal einzeln in die GA einfügen.
Ja, solche MDT Jalousieaktor habe ich auch. Nur sind eben "alle Kanäle" nicht ein Geschoss, sonst müsste ich 3 Aktoren kaufen :-)
Vielen Dank für den Hinweis, ich konnte es nur als Neuling fast nicht glauben das die bereits erstellten Gruppenadressen nicht in Zentralfunktionen "wiederverwertet" werden können. Ich war der Meinung ich hätte das falsch programmiert.
Hast du das mal ausprobiert, GA in andere GAs einzufügen?
Wir nicht gehen, in GA gehören Kommunikationsobjekte, ist aber egal ob vom Sensor, Aktor oder von sonst welchen Geräten.
Es gibt aber Aktoren, die haben für eine Zentralfunktion extra ein KO, da muß man dann nicht jeden Kanal einzeln in die GA einfügen.
>Ein Sensor kann nur an eine Gruppenadresse senden! >Ein Aktor kann auf mehreren Gruppenadressen empfangen!
----8<-----8<-----
Können Gruppenadressen "wiederverwendet" werden?
Meine eine neue Gruppenadresse 1/1/5 enthält bestehende Gruppenadressen 1/1/1;1/1/2;1/2/3 und 1/1/4?
Oder müssen dort zwingend Aktor Kommunikationsobjekte drinstehen?
Das macht IMHO Zentralfunktionen unnötig kompliziert.
Falls ich nun noch eine Zentralfunktion alle Rollläden Fahren haben möchte,
ist hier _noch_ eine GA 0/1/6 (bzw 2 für stop) anzulegen und _wieder_ alle entsprechenden Aktorkanäle einzutragen?
Ja, genau so wird es gemacht.
Oder kann die GA 0/1/6 die bereits bestehenden GA 0/1/0 + 0/1/2 + 0/1/4 beinhalten bzw kann man an eine Mittelgruppe 0/1 (Rollladensteuerung) senden?
Nein, das geht nicht, ein Sensor sendet nur an eine GA
ich bin ebenfalls Neuling in KNX/ETS und versuche gerade meine Rollladensteuerung zu programmieren. Dazu habe ich einige Fragen bezüglich Gruppenadressen:
Der Sensor ist auf die Funktion Jalousie gestellt und bietet somit zwei Funktionen (KO) pro Taste an: kurz/Fahrt und lang/stop
Ich habe pro Kommunikationsobjekt des Sensor je eine Gruppenadresse konfiguriert, also eine GA Fahren und eine GA Stop in der jeweils auch das KO Fahren des Aktorkanals bzw das KO stop des Aktor verknüpft ist .
Ist dies so korrekt?
Wenn ja wirft das für mich dir Frage auf das ich für 16 Jalousieaktorkanäle mind. 32 GA anlegen muss, jeweils 16 (einzel) Fahren und 16 (einzel) stop GA (funktioniert auch für Einzelfahrt des Rollladens (taste lang) und die stop Funktion (taste kurz)).
Der nächte Schritt ist eine Zentralfunktion
- alle Rollladen Obergeschoss (wieder eine GA 0/1/2)
- alle Rollladen Erdgeschoss (wieder eine GA 0/1/0) und
- alle Rollladen Dachgeschoss ( wieder eine GA 0/1/4)
Falls die oben genannte Logik korrekt ist müssen dann wieder 3 zusätzliche GA erzeugt werden,
- alle Rollladen OG STOP (0/1/3)
- alle Rollladen EG STOP (0/1/1)
- alle Rollladen DG STOP (0/1/5)
Die Aktorkanäle wurden mit den GA verknüft.
Funktioniert ebenfalls für die Zentralfunktion Fahren (EG,OG,DG; Taste lang) und Zentralfunktion STOP (EG,OG,DG; Taste kurz).
Falls ich nun noch eine Zentralfunktion alle Rollläden Fahren haben möchte,
ist hier _noch_ eine GA 0/1/6 (bzw 2 für stop) anzulegen und _wieder_ alle entsprechenden Aktorkanäle einzutragen?
Oder kann die GA 0/1/6 die bereits bestehenden GA 0/1/0 + 0/1/2 + 0/1/4 beinhalten bzw kann man an eine Mittelgruppe 0/1 (Rollladensteuerung) senden?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: