Zitat von howdh
Beitrag anzeigen
- Melder Ein/Aus und die drei Leuchten mit der GA 1/2/3 verbinden.
- Taster sendet die GA 1/2/4
- Auf die 1/2/4 hören die zwei Zusatzleuchten
- Die Zwangsführung im Melder auf "Bei Sperrobjekt Wert = 1: ein" und "Bei Sperrobjekt Wert = 0: vorherigen Zustand wiederherstellen" einstellen
- Im Melder die 1/2/4 mit dem KO für Zwangsführung verbinden
Das sollte dann passen. Die GA sind natürlich nur exemplarisch.
Max