Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Schalter gibt Kommandos doppelt an BUS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • lobo
    antwortet
    Zitat von oernds Beitrag anzeigen
    es funzt
    ... dann bitte als gelöst markieren ...

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • oernds
    antwortet
    danke an alle beteiligten es funzt

    Einen Kommentar schreiben:


  • ArchieSmith
    antwortet
    Micha ich war leider schneller....

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann musst Du die Status GA als Zentraladresse im Experten eintragen. Rechtsklick auf deine "Schalt-GA" und dann "Zentrladresse (hörende Adresse) hinzufügen" Dort dann deine Status GA eintragen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ArchieSmith
    antwortet
    Du musst die Status GA im HS als "hörende Adresse" eintragen.

    Dazu im HS in den Kommunikationsobjekten auf die schaltende Adresse gehen und dann rechte Maus "Zentral Adresse anlegen" und dort die Status GA auswählen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • oernds
    antwortet
    Hallo,
    habe das Problem jetzt nachgestellt:

    - Wenn ich das "STATUS"-Objekt aus der GA nehme, wird das Kommando nur einmal gesendet
    - Daraufhin funzt aber meine Visu (Homeserver) nicht mehr, da die AN/AUS Knöpfe dann nicht mehr umschalten, wenn ich die entsprechende Funktion am Schalter direkt und nicht in der Visu umgeändert habe... (klassisches STATUS-Problem, der eine weiss nicht was der andere macht)

    - Wenn ich für den STATUS eine eigene GA mache, checkt der HS das auch nicht wirkich, da wird zwar die LED-Signallampe von grün auf rot und andersrum gesetzt, der Knopf "AN/AUS" bleibt aber immer statisch und somit falsch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MuckiLegden
    antwortet
    Moin,

    Üblicherweise nimmt man für den Status eine separate GA.

    Um welche Visu geht es?

    Such mal nach "hörende Adresse"

    Viele Grüße,
    Mucki

    Einen Kommentar schreiben:


  • oernds
    antwortet
    verstehe ich nicht ganz...
    ich habe in der gruppenadresse (siehe anhang) "nur" das statusobjekt zusätzlich mit drin...

    dieses ist für die visu notwendig...

    ich habe allerdings noch nie getestet ob durch entfernen des status-objektes der "Fehler" behoben wäre... allerdings funzt dann meine VISU nimmer wie sie soll...

    Fällt euch bei der GA sonst etwas auf?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • evilg
    antwortet
    Ah Ok. Dann ist das korrekt so.

    Ich würde die Schaltrückmeldung über eine separate Gruppenadresse machen.
    Heißt der Tastesensor sendet Aus auf z.b Gruppenadresse 0/0/1 der Aktor hört darauf. Dieser sendet dann auf z.B Gruppenadresse 0/1/1 das er geschaltet hat. Dies Gruppenadresse muss dann noch am Taster eingetragen werden und alles ist gut.

    Dann sollte auch deine Logik laufen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evilg
    antwortet
    Könnte eventuell 1.1.10 der Taster sein. Und 1.1.100 der Aktor welcher die Schaltrückmeldung sendet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • oernds
    antwortet
    Hey,

    1.1.10 ist der Schaltaktor, 1.1.100 ist der Tastsensor von Jung...

    Nein, ich habe eigentlich nicht bewusst an den Flags rumgespielt..

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Das müssten 2 verschiedene Taster sein - hast Du zufälligerweise an den Flags rumgespielt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • lobo
    antwortet
    Wer ist denn Teilnehmer 1.1.10 und 1.1.100?

    Viele Grüße,

    Stefan

    Einen Kommentar schreiben:


  • oernds
    antwortet
    Sorry, wusste nicht welche Infos benötigt werden

    Es ist/sind ein/mehrere Jung Universal Tastsensor(en)...

    Was bedeutet Entprellzeit und wo kann diese gesetzt werden?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • 2ndsky
    antwortet
    Sorry, Glaskugel derzeit kaputt. Welcher Taster? Oder vielleicht sogar ein Binäreingang? Wenn ja, Entprellzeit vernünftig gewählt?

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...