Wo du Recht hast, hast Du Recht! Leider gibt es aber sogar Elektriker und KNX-Partner, die so installieren, ich sprech da aus Erfahrung ....
-
Genau. Und deswegen wäre ich zukünftig sehr dankbar, solchen Unfug nicht weiter zu beschönigen mit so Aussagen wie "bei mir funktioniert es aber". Wir haben hier einen gewissen Anspruch, und es ist ohnehin nicht leicht, den aufrecht zu erhaltenZitat von l0wside Beitrag anzeigenBei nur einer einzigen Linie ohne LK o.ä. funktioniert das praktisch (meine Testgeräte sind alle mit 7.0.xx am Bus unterwegs).
Normgerecht ist es aber nicht, und mit dem ersten LK funktioniert´s dann nicht mehr.
Einen Kommentar schreiben:
-
Funktionieren tut vieles - so irgendwie.Zitat von l0wside Beitrag anzeigenBei nur einer einzigen Linie ohne LK o.ä. funktioniert das praktisch
Aber spätestens beim ersten Problem wird man auf solcherlei Unfug hängenbleiben.
Welche Geräteadressen wie "gruppiert" werden ist piepegal, solange zumindest die Topologieregeln eingehalten bleiben - also alle Geräte in einen Bereich u. in eine Linie (solange es keine echten Linien sonst gibt).
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur kurz,
zum einen ich habe alle Aktoren im Bereich 1.1.1 bis 1.1.100 und alle Sensoren im Bereich 1.1.101 bis 200
... dann kann ich nur wärmsten das hier empfehlen, da solche Fragen und Tausend weitere bestens hier er- und geklärt werden
https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...st-fertig.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
die Struktur der physikalischen Adressen ist tatsächlich nicht so wichtig (davon abgesehen, dass sie der Topologie entsprechen, also z.B. alle mit "1.1." anfangen). Ich habe sie trotzdem strukturiert:
Je Raum 10 Adressen reserviert und diese dann immer in der gleichen Folge: also z.B. "0" für Präsenzmelder, "1" für Luftqualität, "2" für Fenster, "3" für Taster, ..., "9" für sonstige.
Die zentralen Systemgeräte und Aktoren haben entsprechend ihre eigenen Nummernkreise.
Gruß,
Jens.
Einen Kommentar schreiben:
-
hallo zusammen,
bekommt die SV eine Adresse (z.B. 1.1.1)?
gruß
Marcus
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei nur einer einzigen Linie ohne LK o.ä. funktioniert das praktisch (meine Testgeräte sind alle mit 7.0.xx am Bus unterwegs).Zitat von GLT Beitrag anzeigenDie "geplante" Adressstruktur ist völliger Nonsens!
Topologie beachten!
Normgerecht ist es aber nicht, und mit dem ersten LK funktioniert´s dann nicht mehr.
Ich habe bei mir Nummernkreise nach Räumen vergeben. Praktischer Nutzen ist gering, hilfreich war, aber, die Aktoren alle mit 1.1.2xx zu benennen. So findet man sie schnell.
GA-Struktur ist im Zweifelsfall wichtiger, da gibt es aber schon gigantische Threads dazu.
Max
Einen Kommentar schreiben:
-
... jetzt warte ich dann nur noch auf die Diskussion bezüglich des Schemas für die GA's .....
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
die Geräte kannst du getrost einfach alle durchnummerieren. Ein System, neben den Vorgaben der Topologie, würde ich da nicht nutzen.
Übersicht bekommt man, wenn man in der ETS nicht in der Topologieansicht sondern in der Gebäudeansicht arbeitet.
Dort kannst du dann beliebige Strukturen anlegen. Dort gibt es den Gebäudebaum, den Kategoriebaum und zusätzlich noch dynamische Ordner. Damit steht mehr Struktur zur Verfügung, als du über irgendwelche Nummernkreise erreichen kannst.
In einem einfachen EFH braucht man sich über die Topologie aber auch keine Gedanken machen. Einfach alle Geräte in der Linie 1.1. unterbringen und bei 1.1.1 anfangen zu zählen und gut ist.
Gruß, Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
Die "geplante" Adressstruktur ist völliger Nonsens!
Topologie beachten!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich denke das hier ist ein wichtiger Hinweis für dich:
die erste Zahl gibt die Nummer des Bereichs an.
die zweite Zahl die Nummer der Linie
und die dritte Zahl die laufende Nummer innerhalb der Linie.
Bei deiner Version müsstest du diverse Linien aufbauen ...das macht kein Sinn ( es seiden es ist so umfangreich ;-) )
Einen Kommentar schreiben:
-
Adressvergabe im ETS
Hallo zusammen,
ich bin etwas unerfahren in der Programmierung.
Was muss bei der Adressvergabe beachtet werden ?
Ich habe mir überlegt, alle Geräte die im UV sind mit
1.1.1 bis 1.1.200 zu belegen.
Alle Geräte die in den jeweiligen Räumen sind mit "2" beginnen lassen.
und die Räume dann aufsteigend.
Bsp:
Büro 2.4.1 bis 2.4.50
Küche 2.3.1 bis 2.3.50
Bad 2.6.1 bis 2.6.50
Macht das Sinn oder ist das Quatsch ?