Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Adressvergabe im ETS

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Uwe!
    antwortet
    Wo du Recht hast, hast Du Recht! Leider gibt es aber sogar Elektriker und KNX-Partner, die so installieren, ich sprech da aus Erfahrung ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von l0wside Beitrag anzeigen
    Bei nur einer einzigen Linie ohne LK o.ä. funktioniert das praktisch (meine Testgeräte sind alle mit 7.0.xx am Bus unterwegs).
    Normgerecht ist es aber nicht, und mit dem ersten LK funktioniert´s dann nicht mehr.
    Genau. Und deswegen wäre ich zukünftig sehr dankbar, solchen Unfug nicht weiter zu beschönigen mit so Aussagen wie "bei mir funktioniert es aber". Wir haben hier einen gewissen Anspruch, und es ist ohnehin nicht leicht, den aufrecht zu erhalten

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von l0wside Beitrag anzeigen
    Bei nur einer einzigen Linie ohne LK o.ä. funktioniert das praktisch
    Funktionieren tut vieles - so irgendwie.
    Aber spätestens beim ersten Problem wird man auf solcherlei Unfug hängenbleiben.
    Welche Geräteadressen wie "gruppiert" werden ist piepegal, solange zumindest die Topologieregeln eingehalten bleiben - also alle Geräte in einen Bereich u. in eine Linie (solange es keine echten Linien sonst gibt).

    Einen Kommentar schreiben:


  • sven29da
    antwortet
    Nur kurz,
    zum einen ich habe alle Aktoren im Bereich 1.1.1 bis 1.1.100 und alle Sensoren im Bereich 1.1.101 bis 200

    ... dann kann ich nur wärmsten das hier empfehlen, da solche Fragen und Tausend weitere bestens hier er- und geklärt werden
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...st-fertig.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerRenovator
    antwortet
    Hallo,

    die Struktur der physikalischen Adressen ist tatsächlich nicht so wichtig (davon abgesehen, dass sie der Topologie entsprechen, also z.B. alle mit "1.1." anfangen). Ich habe sie trotzdem strukturiert:

    Je Raum 10 Adressen reserviert und diese dann immer in der gleichen Folge: also z.B. "0" für Präsenzmelder, "1" für Luftqualität, "2" für Fenster, "3" für Taster, ..., "9" für sonstige.
    Die zentralen Systemgeräte und Aktoren haben entsprechend ihre eigenen Nummernkreise.

    Gruß,
    Jens.

    Einen Kommentar schreiben:


  • marcusm82
    antwortet
    hallo zusammen,

    bekommt die SV eine Adresse (z.B. 1.1.1)?


    gruß
    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • l0wside
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Die "geplante" Adressstruktur ist völliger Nonsens!
    Topologie beachten!
    Bei nur einer einzigen Linie ohne LK o.ä. funktioniert das praktisch (meine Testgeräte sind alle mit 7.0.xx am Bus unterwegs).
    Normgerecht ist es aber nicht, und mit dem ersten LK funktioniert´s dann nicht mehr.

    Ich habe bei mir Nummernkreise nach Räumen vergeben. Praktischer Nutzen ist gering, hilfreich war, aber, die Aktoren alle mit 1.1.2xx zu benennen. So findet man sie schnell.

    GA-Struktur ist im Zweifelsfall wichtiger, da gibt es aber schon gigantische Threads dazu.

    Max

    Einen Kommentar schreiben:


  • cds
    antwortet
    ... jetzt warte ich dann nur noch auf die Diskussion bezüglich des Schemas für die GA's .....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bainit
    antwortet
    Moin,
    die Geräte kannst du getrost einfach alle durchnummerieren. Ein System, neben den Vorgaben der Topologie, würde ich da nicht nutzen.
    Übersicht bekommt man, wenn man in der ETS nicht in der Topologieansicht sondern in der Gebäudeansicht arbeitet.
    Dort kannst du dann beliebige Strukturen anlegen. Dort gibt es den Gebäudebaum, den Kategoriebaum und zusätzlich noch dynamische Ordner. Damit steht mehr Struktur zur Verfügung, als du über irgendwelche Nummernkreise erreichen kannst.

    In einem einfachen EFH braucht man sich über die Topologie aber auch keine Gedanken machen. Einfach alle Geräte in der Linie 1.1. unterbringen und bei 1.1.1 anfangen zu zählen und gut ist.

    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Die "geplante" Adressstruktur ist völliger Nonsens!
    Topologie beachten!

    Einen Kommentar schreiben:


  • My-Knx-Shop
    antwortet
    Ich denke das hier ist ein wichtiger Hinweis für dich:

    die erste Zahl gibt die Nummer des Bereichs an.
    die zweite Zahl die Nummer der Linie
    und die dritte Zahl die laufende Nummer innerhalb der Linie.

    Bei deiner Version müsstest du diverse Linien aufbauen ...das macht kein Sinn ( es seiden es ist so umfangreich ;-) )

    Einen Kommentar schreiben:


  • mhwaw
    hat ein Thema erstellt Adressvergabe im ETS.

    Adressvergabe im ETS

    Hallo zusammen,

    ich bin etwas unerfahren in der Programmierung.

    Was muss bei der Adressvergabe beachtet werden ?

    Ich habe mir überlegt, alle Geräte die im UV sind mit
    1.1.1 bis 1.1.200 zu belegen.

    Alle Geräte die in den jeweiligen Räumen sind mit "2" beginnen lassen.
    und die Räume dann aufsteigend.

    Bsp:

    Büro 2.4.1 bis 2.4.50
    Küche 2.3.1 bis 2.3.50
    Bad 2.6.1 bis 2.6.50

    Macht das Sinn oder ist das Quatsch ?
    Funktionier das überhaupt ???
    Freue mich von euren Antworten und erfahrungen zu lernen...
Lädt...
X