    antwortet
    Tag/Nacht Umschaltung im Gateway

    Moin,
    das DALI-Gateway bietet auch ein Tag/Nacht Objekt. In wie weit man das dafür benutzen kann, weis ich aber auch nicht. Aber evtl. lohnt sich ja ein Blick in die entsprechenden Parameter.

    Gruß, Sebastian

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukluk
    antwortet
    Super Danke dir! hab meine Logik hinbekommen. Aber ohne die richtigen Bausteine ists halt immer schwer ;-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrDuFF
    antwortet
    Bei mir schaut die Logik wie folgt aus. Evlt. hilfts dir ja ein wenig weiter.

    Bei mir wird das Licht gedimmt wenn , die im Moment anwesenden Personen im Haus
    schlafen.
    Wenn ich und meine Frau zu Hause sind , wird das Licht erst ab dem Zeitpunkt gedimmt wo wir
    beide "schlafen".
    Sollte ich oder meine Frau nicht zu Hause sein , wird das Licht bereits gedimmt wenn einer
    von uns zwei ins Bett geht.




    Unbenannt.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukluk
    antwortet
    ok.Danke! hab die Zeitschaltuhr nicht gefunden

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrDuFF
    antwortet
    Mit ner Wetterstation ?? ,
    Mit dem Sonnenuntergang Baustein??
    Mit einer Zeitschaltuhr??


    Homeserver

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukluk
    antwortet
    Danke genau das was ich gesucht hab ;-)
    Und wie kann ich manuell zeitlich zwischen Tag/Nacht unterscheiden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MrDuFF
    antwortet
    Schau dir mal den Baustein an, der Rest ist ja selbsterklärend ;-)

    13687 Helligkeitswert Tag/Nacht ( liegt in der DB )

    Und der Thread

    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...achtlicht.html

    Einen Kommentar schreiben:


  • lukluk
    hat ein Thema erstellt HS/FS Logik Präsenzmelder in der Nacht gedimmt.

    Logik Präsenzmelder in der Nacht gedimmt

    Hallo. Ich bin absoluter Anfänger in Sachen HS und Logiken und versuche schon die ganze Zeit eine Lösung für mein Anliegen zu finden:
    Im Ankleidezimmer soll das Licht über den Präsenzmelder geschalten werden. Jedoch wenn es Abends nach 23:30 Uhr ist und vor 05:30 ist oder die Szene "Schlafen" noch aktiv ist soll das Licht nur mit 30% gedimmt angehen und gleichzeitig auch im angrenzendem Bade zimmer das Licht auf 30% schalten.
    HS ist vorhanden
    Präsenzmelder ist ein MDT Glaspräsenzmelder ohne Konstantlichtregelung
    Licht wird über ein IPAS Dali Gateway gesteuert