Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ITT Szenenaufruf via Dämmerungsschalter
Einklappen
X
-
Hallo Uwe
habe es mit einer ODER Logik des Dämmerungsschalters gelöst.
Werde morgen sehen, obs klappt.
Merci und Gruss moudiAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hoi Uwe
ok. Habe das Nebenstellenobjekt aktiviert (GA 8/1/0).
Der zu sendende Wert ist um 1 niedriger, wie die Szenennummer
im ITT angezeigt wird !
Wie schaffe ich es jetzt, dass der Dämmerungsschalter
eine 1 Byte Adresse mit dem Wert 0 sendet ?
Gruss moudi
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst im "Nebenstellenobjekt" eine GA hinterlegen und an die eine 1 senden. Ist aber ein 8bit Wert, so dass Du nicht direkt die 6/1/2 nehmen kannst.
Was hast Du noch verbaut? Brauchst was, mit Wertgeber, als was 8bit schicken kann. Müsst evtl. Über den Multiplexer vom ITT gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Denkanstoss für Realisierung
Hallo Uwe
habe mal einen Screenshot vom ITT PlugIn gemacht.
Mit der 1 bit GA 6/1/2 vom Dämmerungsschalter möchte ich die Szene Nr 1
auf dem ITT aufrufen.
Sobald der Dämmerungsschalter über 80kLux geht, gibt er am Ausgang eine 1 auf den Bus, die dann im ITT die Szene auslösen soll.
Danke für Tips, wie ich das hinbekomme.
Gruss moudiAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
die Szene an sich ist im ITT hinterlegt und soll von "außen" aufgerufen werden?
Da gibt's ne Einstellung im ITT um Szenen von extern zu aktivieren. An diese GA eine 1 schicken und gut ist.
Wenn Du das schon versucht hast mal ein paar Hardcopys von den entsprechenden Einstellungen im ITT zeigen.
Einen Kommentar schreiben:
-
ITT Szenenaufruf via Dämmerungsschalter
Hallo zusammen
derzeit sind meine Storenszenen zeitgesteuert via ITT.
Möchte die Szenen nun via Elsner Dämmerungsschalter steuern.
Unter 2Lux -> Storen ab. Ich bekomme es nicht hin,
dass die GA 6/1/1 die entsprechende Szene im ITT aufruft.
Hat jemanden einen Tip für mich, wie und wo ich die GA eintragen resp. übergeben muss ?
Merci und Gruss, moudiStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: