Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ITT Szenenaufruf via Dämmerungsschalter

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • moudi
    antwortet
    Problem gelöst....Frau zufrieden.....TipTop !

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    prima! Berichte mal, ob klappt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Hallo Uwe
    habe es mit einer ODER Logik des Dämmerungsschalters gelöst.
    Werde morgen sehen, obs klappt.
    Merci und Gruss moudi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Hoi Uwe
    ok. Habe das Nebenstellenobjekt aktiviert (GA 8/1/0).
    Der zu sendende Wert ist um 1 niedriger, wie die Szenennummer
    im ITT angezeigt wird !

    Wie schaffe ich es jetzt, dass der Dämmerungsschalter
    eine 1 Byte Adresse mit dem Wert 0 sendet ?

    Gruss moudi

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    Du musst im "Nebenstellenobjekt" eine GA hinterlegen und an die eine 1 senden. Ist aber ein 8bit Wert, so dass Du nicht direkt die 6/1/2 nehmen kannst.

    Was hast Du noch verbaut? Brauchst was, mit Wertgeber, als was 8bit schicken kann. Müsst evtl. Über den Multiplexer vom ITT gehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    antwortet
    Denkanstoss für Realisierung

    Hallo Uwe
    habe mal einen Screenshot vom ITT PlugIn gemacht.
    Mit der 1 bit GA 6/1/2 vom Dämmerungsschalter möchte ich die Szene Nr 1
    auf dem ITT aufrufen.
    Sobald der Dämmerungsschalter über 80kLux geht, gibt er am Ausgang eine 1 auf den Bus, die dann im ITT die Szene auslösen soll.
    Danke für Tips, wie ich das hinbekomme.
    Gruss moudi
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    die Szene an sich ist im ITT hinterlegt und soll von "außen" aufgerufen werden?

    Da gibt's ne Einstellung im ITT um Szenen von extern zu aktivieren. An diese GA eine 1 schicken und gut ist.

    Wenn Du das schon versucht hast mal ein paar Hardcopys von den entsprechenden Einstellungen im ITT zeigen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • moudi
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB ITT Szenenaufruf via Dämmerungsschalter.

    ITT Szenenaufruf via Dämmerungsschalter

    Hallo zusammen
    derzeit sind meine Storenszenen zeitgesteuert via ITT.
    Möchte die Szenen nun via Elsner Dämmerungsschalter steuern.
    Unter 2Lux -> Storen ab. Ich bekomme es nicht hin,
    dass die GA 6/1/1 die entsprechende Szene im ITT aufruft.
    Hat jemanden einen Tip für mich, wie und wo ich die GA eintragen resp. übergeben muss ?
    Merci und Gruss, moudi
Lädt...
X