OK, danke Stefan nochmal für den kleinen Exkurs...
wie gesagt.. das war damals mein Plan.. und scheinbar,
ist er gar nicht so verkehrt wie ich dachte.. also bleibt
das so.. und wird dann auch so umgesetzt.. ich werd jetzt
nur noch zusätzlich dafür sorgen, das die Reedkontakte
austauschbar eingebaut werden.. dann kann mir die Lebens-
dauer eh "schnuppe" sein...
Danke an alle für die Tipps
Gruß Martin
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Reedkontakte Fenster falsches Kabel, oder doch nicht ?
Einklappen
X
-
Hi Martin,
der Leitungsdurchmesser spielt in diesem Fall keine Rolle, also egal ob 0,6 oder 0,8 mm Durchmesser.
Die von mir aufgezeigten theoretischen Grundlagen - die auf Angaben von Meder, dem größten Reed-Hersteller beruhen - und zur vorzeitigen Abnutzung von Reed-Kontakten führen, hängen von drei Komponenten ab:
- Die Abfragespannung, diese geht im Quadrat in die Berechnung ein.
- Die Leitungslänge, weil diese den Leitungskondensator sowie die Leitungsinduktivität bildet, welche für die Erzeugung des Lichtbogens ursächlich sind (mit der Spannung)
- Wie der abfragende Sensor diese Abfrage ausführt, mit statischer oder gepulster Spannung.
Letzteres ist der entscheidende Punkt. Ist die Abfrage gepulst, dann kommen die Ereignisse "Reed-Schaltet" sowie "Abfragespannung liegt an" nur äußerst selten absolut gleichzeitig vor. Damit kommt es nur sehr selten zu dem Lichtbogen, der die Kontakte vorzeitig verschleißt.
Bei permanent anliegender Abfragespannung dagegen, würde der Lichtbogen bei jedem Ereignis "Reed-Schaltet" auftreten. Auch hier dauert das Jahre. Bei Makkis Haus waren es zwei bis drei Jahre bis die entferntesten Reeds ausgefallen waren bei einer permanenten Abfragespannung von 24 V.
Die heute üblichen KNX Eingänge arbeiten gepulst, auch um Energie zu sparen, damit treten diese Ereignisse nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von geschätzt 1:100 auf.
Falls Du dennoch Sorgen hast, ein kleiner Widerstand um 1 kOhm direkt in Reihe zu den Kontakten und direkt am Fenster (also dort wo Du die Leitung vom Reed zur Leitung aus dem Keller verbindest) dürfte das Problem zudem massiv entschärfen. Im Keller würde der Widerstand nichts nützen.
lg
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du bzgl. Haltbarkeit auf Nummer sicher gehen möchtest, kannst du ggfs. auch StefanWs Vorschlag folgen und noch einen Widerstand zwischen Reed und Leitung schalten.
Gruß,
Dietmar
Einen Kommentar schreiben:
-
0,6 .. oder 0,8 .. Is scho a zeidl her.. Ok.. Dann bleib ich bei meinem ursprünglichen Plan.. War nur verunsichert...
Danke an alle !!
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir auch kein Problem. Hab auch nur 2x2x0,6mm liegen und funktioniert einwandfrei... Längste Strecke ca. 30m
Einen Kommentar schreiben:
-
0,6 mm2 gibts nicht.
Ansonsten: Mindestens abreißen und neu bauen, geht ja garnicht
Bei mir hängen die Reeds an 0,8 mm, ob die 0,2 Differenz je soooo den Unterschied machen weiß ich nicht, bei mir tut das seit über 10 Jahren ohne einen Ausfall an REG-ABB-BEs.
Längste Strecke gegen 40 Meter.
Einen Kommentar schreiben:
-
Reedkontakte Fenster falsches Kabel, oder doch nicht ?
Hi Leute,
Folgende Situation:
hab bei allen Fenstern mit Rollos kurz bevor der Putzer kam,
schnell ein Kabel hingelegt für Fensterkontakte. Da ich kein Buskabel
mehr hatte hab ich ein normales 4 Adriges 0,6mm² Kabel dort verlegt.
Idee war, die Reedkontakte später dort anzuschließen und in der Verteilung
das ganze an REG BE zu legen. Die Kabel liegen (weils schnell gehen musste)
nicht in Leerrohren, sondern sind direkt im Putz. Leitungslängen sind, bzw.
sollten eigentlich unter 10m sein.. (evlt. mit Ausnahmen)...
Man liest ja jetzt öfter, das Reedkontakte eigentlich nicht an zu lange
Kabel angeschlossen werden sollten.. lieber den BE dezentral und kurz
Leitungswege.
Jetzt hab ich zwei Möglichkeiten: erstens...
Das falsche Kabel als Buskabel missbrauchen und dezentrale BE kaufen die ich
dann an jedem Fenster unterbringe.
zweitens: BE Zentral im Keller, dafür lange Leitungswege zum Reedkontakt
Preislich wär ich fast identisch dran.. 10 x BE 2 Fach 350€
REG 16 fach + REG 4 fach = 360€
So.. jetzt bitte keine Grundsatzdiskussionen starten, wie sie hier schon 100
mal geführt worden sind.. ala EIB an falschem Kabel darfst du nicht..
oder "bitte den verantwortl. Elektr. das zu korrigieren".. usw.
Ich hab das Kabel da reingelegt.. es ist mein Privathaus.. ich weiß bei
beiden Möglichkeiten worauf ich mich einlasse und das das nicht optimal ist.
Ich weiß auch, das eure Vorschläge/Tipps hier nicht rechtsgültig sind und werde
euch nicht auf Schadenersatz verklagen.. versprochen
wie gesagt.. würde von euch nur gern hören, was ihr an meiner Stelle machen
würdet.. beim Ursprünglichen Plan bleiben und die langen Leitungswege
vom Reed in kauf nehmen.. oder 2fach BE kaufen und dafür das falsche
Kabel in kauf nehmen..
ich tendiere immer noch zu 1.. da meine gesammte Installation zentral
aufgebaut ist.. und ich hoffe, das die Reedkontakte gar nicht so anfällig
sind, wie hier mal geschrieben wurde.. (find den Thread grad nicht..
da würde aber von .. ich glaub StefanS eine sehr schöne Abhandlung geschrieben)
Gruß MartinStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: