Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Dummy-Logik
Einklappen
X
-
Ich habe einen Jalousieaktor von JUNG, 2316.16 REGHE.
Dort finde ich keine "Sperre", lediglich für die Handbedienung zu unterbinden.
In der Beschreibung habe ich auch nichts gefunden, oder hab ich da was übersehen...
Einen Kommentar schreiben:
-
Dummys werden nur für die linienkoppler benötigt
wenn du die Filterung aktiv hast damit die Adressen durch den Koppler durchkommen.
Werte kannst du keine zuordnen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Fensterkontakt GA mit Sperrobjekt vom Rolladenaktor verbinden.
Aktion beim sperren auf Position anfahren oder nur sperren.
Logikbaustein ist da nicht nötig und ein Dunmy kann da nix leisten.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Dummy-Logik
Hallo,
besteht die Möglichkeit, mit einem "Dummy" eine Logikfunktion zu erzeugen?
Die Jalousie des Fensters darf nur "abfahren", wenn es geschlossen ist.
Im Fenster selbst ist ein Magnetkontakt integriert.
Benötige ich einen Logik-Baustein, oder kann ich das anderweitig lösen?
Grüße...Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: