Hallo Helmut,
rauf / runter ist auf den Aktoren eigentlich fest definiert.
Wenn Du da Unterschiede hast, solltest Du die Drähte zum Motor tauschen, damit die ETS Logik auch zum Fenster passt.
Dann klappt das auch mit der gemeinsamen Adresse.
Was das Abschalten angeht, wurde der Parameter der maximalen Laufzeit ja schon erwähnt.
Kaputt geht da eher nix, da bei einem Schaltaktor (mechanisch baugleich) ja auch Dauerstrom anliegen kann und das Rollo ja einen Endschalter hat.
Gruß Jürgen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Rolloaktor schaltet nicht ab
Einklappen
X
-
Hallo,
Durch den Fahrzeit-Parameter im Aktor.Zitat von mistaburns Beitrag anzeigenDurch welche Option / Parametereinstellung wird dies ausgelöst ?
Die sollten eigentlich alle in die gleiche Richtung fahren, denn das hoch- oder runterfahren wird vom Taster ausgelöst - und zwar nur in eine Richtung.Zitat von mistaburns Beitrag anzeigenDas war unpraktisch da ich im anderen Stockwerk nicht sah ob das Rollo jetzt gerade hoch oder herunterfährt.
Also wollte ich jetzt eine Taste mit AUF und eine andere mit ZU programmieren. Funktioniert auch sehr gut, nur dass der Aktor den Kanal leider nicht mehr abschaltet und ich denke das dies auf Dauer nicht wirklich gut ist (?).
Zitat von mistaburns Beitrag anzeigenHat jemand einen Tip wo mein Fehler liegt ?
Das klingt schon seltsam - aber ich finde gerade meinen Dongel für die Glaskugel nicht. Hast Du vielleicht ein paar Screenshots (Parameter Aktor, verknüpfte Gruppenadressen, eventuell Gruppenmonitor bzw. Parameter Taster)?
Viele Grüße,
Stefan
Einen Kommentar schreiben:
-
Rolloaktor schaltet nicht ab
Hallo,
Problem ist folgendes. Bei mir wurden seinerzeit zwei Rolläden über einen Hager TXA224 (4-fach Rolloaktor) angesteuert. Diese befinden sich in zwei getrennten Räumen (sprich Kanal 1 und 2). Die Taster in dem Zimmer wurden auf eine 1Tastenbelegung programmiert (mit jedem Tastendruck wechselnd AUF/STOP/ZU).
Wenn das Rollo bis ganz nach unten oder bis ganz nach oben gefahren wurde, schaltete der Aktor nach einer Zeit von ca. 5 Sek. Den Kanal automatisch ab, sprich die LED erlosch.
Durch welche Option / Parametereinstellung wird dies ausgelöst ?
Nachdem ich jeweils eine zentrale Gruppenadresse für "Rollo runter" und "Rollo hoch" eingerichtet hatte, testete ich Variante 1:
eine Taste für AUF/STOP/ZU
Das war unpraktisch da ich im anderen Stockwerk nicht sah ob das Rollo jetzt gerade hoch oder herunterfährt. Also wollte ich jetzt eine Taste mit AUF und eine andere mit ZU programmieren. Funktioniert auch sehr gut, nur dass der Aktor den Kanal leider nicht mehr abschaltet und ich denke das dies auf Dauer nicht wirklich gut ist (?).
Hat jemand einen Tip wo mein Fehler liegt ?
Danke in jedem Fall


Einen Kommentar schreiben: