Danke für eure Antworten!
LG
Martin
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Falcon KNX Zugriff über TPUART2
Einklappen
X
-
Mein Stand: USB-to-Serial-Wandler packen das (recht enge) Timing nicht und funktionieren deswegen nicht am PC. Wie weit kommst du denn? Seriell-Interfaces erkennt der Falcon-Treiber nach meiner Erinnerung nicht automatisch.Zitat von martkoch Beitrag anzeigenFTDI Virtual COM Port Driver hätte ich schon probiert - mit wenig Erfolg...
Mit einer echten seriellen Schnittstelle und einem Pegelwandler hast du ggf. bessere Chancen.
Max
Einen Kommentar schreiben:
-
vielen dank für eure tipps!
der raspberry würde sich interessant anhören. uC zwischen FT230 und TPUART ist mir etwas zu heftig.
denkt ihr dass es möglich wäre auf dem windows rechner in einer vm eine linux distribution laufen zu lassen auf der der eibd läuft ? und ich greife mittels falcon über KNXnet/IP auf die schnittstelle zu ?
danke!
lg aus wien,
martin
Einen Kommentar schreiben:
-
kauf dir doch einen Raspberry Pi mit ROT-Schnittstelle (kostet nicht die Welt)und pack das fertige RasPi-Image (Smarthome.py mit SmartVisu) Dann hast du einen laufenden EIBD ohne dass du Linuxkenntnisse benötigst.... wird einwandfrei von ETS und Falcon erkannt! ....falls dann mal der Ehrgeiz kommt, kannst du eine nette Visu bauen und OneWIre verwenden
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kenne leider keine Software für Windows, die du nutzen kannst.
Also entweder eine Software entwickeln, die die Daten der USB-Schnittstelle auf z.B. KNXnet/IP wandelt, oder einen uC zwischen TPUART und ft230x setzen, der das dann übernimmt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Stephan
danke für die Antwort!
EIBD fällt leider aus, weil das ganze auf Windows laufen soll ohne einen zusätzlichen Linux Rechner. Und eibd auf Windows dürfte im experimentellen Stadium hängen geblieben sein...
ich habe eine ft230x in verwendung der die umsetzung von usb auf basic uart macht. nur wird dieser vom falcon nicht erkannt.
LG
Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Martin,
die ETS nutzt auch nur Falcon zur Kommunikation mit dem Bus. Du musst also eine unterstützte Schnittstelle implementieren und die Daten, die du vom TPUART erhälst, umsetzen. Eine Möglichkeit wäre
TPUART -> (TPUART-Protokoll) -> EIBD -> (KNXnet/IP) -> ETS bzw. Falcon
Für das TPUART USB Modul von busware gibt es auch eine Firmware, die das FT1.2 Protokoll implementiert
TPUART -> (TPUART-Protokoll) -> uC -> (FT1.2) -> ETS bzw. Falcon
Grüße
Stephan
Einen Kommentar schreiben:
-
Falcon KNX Zugriff über TPUART2
Hallo zusammen,
ich möchte über das Falcon SDK Daten auf den Bus schreiben bzw Daten vom Bus lesen. Das möchte ich nicht über ein Standard USB interface machen sondern über einen TPUART2. (Ähnlich wie es Wiregate mit ihrem TPUART / eibd löst).
Hat jemand Erfahrung damit ? Der Falcon Connection Manager zeigt mir nur jene Verbindungen an die auch in der ETS sichtbar sind. FTDI Virtual COM Port Driver hätte ich schon probiert - mit wenig Erfolg...
Bin für jegliche Tipps dankbar!
Danke!
SG
Martin


Einen Kommentar schreiben: