    Hi,

    ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema und bin somit sicherlich nicht der Richtige, um Dir Tipps zu geben, aber ich werde mal mit meinem gesunden Halbwissen antworten und hoffe, dass mich die Spezialisten hier entsprechend korrigieren

    Zitat von asisnet Beitrag anzeigen
    Welchen Adressraum muss ich für die "externe" Linie/Bereich verwenden?
    Ich habe hierfür 1.0.x genommen, sah nach dem Topologiediagramm richtig aus, ich kann es aber nicht wirklich begründen, warum...
    Zitat von asisnet Beitrag anzeigen
    Wie kann die Telegramme im Kopple filtern, um nur bestimmte Telegramme von extern nach intern zu transsportieren?
    Der Linienkoppler filtert standardmäßig, lässt also nichts durch. In der ETS kannst Du bei bestimmten GA's das Flag "durch Linienkoppler lassen" (oder ähnlich) ankreuzen, dann werden die durch den LK durchgelassen.
    Zitat von asisnet Beitrag anzeigen
    Können beide Abschnitte (intern/extern) dann über einen LAN-Gateway/Router im internen Bereich programmiert werden?
    Meines Wissens nach nur, indem Du den Koppler als Linienverstärker umprogrammierst. Dann kannst Du linienübergreifend programmieren und musst anschließend den Koppler wieder als LK programmieren. Den LK kannst Du nur von einer Linie aus programmieren, das sollte natürlich die Innenlinie sein.
    Hier bieten die MDT-Koppler ein schönes Feature: Die haben eine Hardwaretaste, mit der Du den LK für eine Stunde in einen LV umschalten kannst. Für Programmierung ganz praktisch, dann kann man das "zurückprogrammieren" nicht vergessen.
    Zitat von asisnet Beitrag anzeigen
    Kann eine Programmierung über den externen Bereich - zumindest für den großen internen Bereich - unterbunden werden?
    Siehe oben - die Außenlinie muss an der "richtigen" Seite des Kopplers angeschlossen sein. Soviel ich weiß, kannst Du nicht verhindern, dass Dir einer die Geräte an der Außenlinie umprogrammiert, wenn er sich da anklemmt.

    Wie gesagt, alles nur gesundes Halbwissen... allerdings habe ich schon mal ein paar Tests in meinem Testaufbau gemacht.

    Gruß, Waldemar

    P.S.: MarkusS war schneller...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarkusS
    antwortet
    Das gibt schon wieder Bruch weil die KNX-Topologie so nicht hergibt.

    Der Weg von einer Linie zu einer weiteren Linie führt über eine übergeordnete Linie (Hauptlinie), d.h. bei einer gegebenen Linie brauchst Du zwei weitere Linienkoppler und Spannungsversorgungen.

    Lexikon -> Topologie

    Ein IP-Interface / Router würde ich dann in der Hauptlinie setzen.

    Man kann natürlich die Hauptlinie für draußen nehmen, schön wäre anders.

    Programmiertelegramme kann man im Linienkoppler filtern, alternativ gibt es spezielle Geräte die physikalisch adressierte Telegramme wegfiltert können (und ggf. eine Meldung geben wenn solche Telegramme auf dem Bus auftauchen), z.B. Von B+B und von Otte (falls es Otte noch gibt, die Webseite ist schon länger down).

    Standardmäßig sind die Linienkoppler dicht, d.h die lassen nur Telegramme durch an Adressen die auf beiden Seiten des Kopplers an Geräten hängen. Ggf. ein Dummy-Device auf die Innenlinie setzen und da alle Außen-GAs verknüpfen, dann klappt's auch mit den Filtertabellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bereichs-/Linienkoppler, um den Außenbereich und den Innenbereich zu trennen

    Ich habe in einer KNX Installation bisher alle Inneninstallationen in einer Linie (1.1.xxx) programmiert. Dabei befindet sich ein Linienkoppler (Gira) als Verstärker verwendet zwischen zwei Geschossen. Dementsprechend sind aktuell auch zwei Spannungsversorgungen installiert.

    Nun sollen KNX Komponenten im Außenbereich angebunden werden.

    Um

    a) eine weitere galvanische Trennung
    b) Schutz vor Sabotage

    zu erreichen, möchte ich nun einen weiteren Bereichs-/Linienkoppler verwenden, um das EIB extern zu entkoppeln. Natürlich wird auch hier wieder ein separates Spannungsversorgungsmodul bereitgestellt.

    Dei folgenden Fragen stellen sich nun
    • Welchen Adressraum muss ich für die "externe" Linie/Bereich verwenden?
    • Wie kann die Telegramme im Kopple filtern, um nur bestimmte Telegramme von extern nach intern zu transsportieren?
    • Können beide Abschnitte (intern/extern) dann über einen LAN-Gateway/Router im internen Bereich programmiert werden?
    • Kann eine Programmierung über den externen Bereich - zumindest für den großen internen Bereich - unterbunden werden?


    Es wäre super, wenn mir hierzu kurzfristig einige Tipps gegeben werden könnten ;-)
Lädt...