Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Probleme mit Topologie. Bereiche statt Linien.....

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • GLT
    antwortet
    Zitat von 00-Schneider Beitrag anzeigen
    1.Linie: (vorhanden)
    1.1.0 - 1.1.104

    2.Linie (vorhanden)
    2.1.0 - 2.1.105

    3.Linie (vorhanden)
    3.1.0 - 3.1.108
    Gehen wirds - vor allem, wenn du die Koppler auf "Durchzug" stellst.

    Meine persönlich Meinung:
    Du machst dann wieder nix ganzes - was auch wieder nur Murks ware.
    Als Fachmann würd ich die ganze Topologie wirklich bereinigen bzw. die Anlage auf ein ordentliches Fundament stellen - das wird von einem Experten auch erwartet

    Einen Kommentar schreiben:


  • BenS
    antwortet
    Zitat von michel38 Beitrag anzeigen
    Funzt auch mit "existierende Adresse überschreiben"



    Die Topologie ist Dir aber bekannt? Entweder hast Du eine Bereichslinie 0.0.xx und an dieser hangen 3 Hauptlinien 1.0.xx , 2.0.xx und 3.0.xx oder eine Hauptlinie 1.0.xx und an dieser hangen 3 Linien 1.1.xx , 1.2.xx und 1.3.xx
    Ich weiß nicht was du mir damit sagen willst. Wie man korekter Weise eine Topologie aufbaut ist gewiss NICHT mein Problem.
    Sondern ich bin mir nicht sicher ob ich die Adressen die bereist von meinem Vorganger (der scheinbar wenig Ahnung von der Materie hat) vergeben wurden mit einem Korekten Topologieaufbau funktionieren.

    Neue Bereichshauptlinie:
    0.0. ...

    1.Linie: (vorhanden)
    1.1.0 - 1.1.104

    2.Linie (vorhanden)
    2.1.0 - 2.1.105

    3.Linie (vorhanden)
    3.1.0 - 3.1.108

    ich vermute jedoch dass es völlig egal ist ob meine Linie jetz (korekter weise) 1.0. oder 1.1. (oder 3.0 oder 3.1) heisst. EINSPRÜCHE ?????

    Einen Kommentar schreiben:


  • michel38
    antwortet
    Zitat von 00-Schneider Beitrag anzeigen
    Klar, kann man immer LED über software an machen und dann programieren,
    Funzt auch mit "existierende Adresse überschreiben"

    Zitat von 00-Schneider Beitrag anzeigen
    frage mich ernsthaft wieso das mit dieser Adressierung nicht funktionieren soll ?????!!!!!??!?!?!?
    Die Topologie ist Dir aber bekannt? Entweder hast Du eine Bereichslinie 0.0.xx und an dieser hängen 3 Hauptlinien 1.0.xx , 2.0.xx und 3.0.xx oder eine Hauptlinie 1.0.xx und an dieser hängen 3 Linien 1.1.xx , 1.2.xx und 1.3.xx

    Einen Kommentar schreiben:


  • BenS
    antwortet
    Das sind n Haufen teilnehmer und nicht jeder ist zuganglich.
    Klar, kann man immer LED über software an machen und dann programieren, jedoch ist das Arbeit ohne ende !!
    Die will ich mir eben sparen und frage mich ernsthaft wieso das mit dieser Adressierung nicht funktionieren soll ?????!!!!!??!?!?!?

    außerdem ist die Anzahl der Koppler und Netzteile nicht das Problem ! Teile sind genug vorhanden !

    Einen Kommentar schreiben:


  • roadflower
    antwortet
    Also da bleibt dir nichts anderes übrig als die adressen zu ändern.
    1.0.nn
    1.1.nn
    1.2.nn
    also so würde ich es machen da brauchst dann kein neues Netzteil und hast noch einen Koppler über.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BenS
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Probleme mit Topologie. Bereiche statt Linien......

    Probleme mit Topologie. Bereiche statt Linien.....

    Hy, ich habe ein Projekt übernommen welches ich teilweise reconstruiren muß.
    In diesem Projekt gibt es 3 Linien (Theoretisch).
    Es gibt haufenweise Fehlfunktionen und Probleme beim auslesen weshalb ich Aufbaufehler in der Topologie vermute.
    Anhand der unvollständigen und veralteten Datenbank die ich bekommen habe, sowie deutlich in einer sehr detalierten Doku niedergeschrieben, wurden die 3 Linien als Bereiche aufgebaut. Alle Teilnehmer sind wie folgt Adressiert:

    1.Linie:
    1.1.0 - 1.1.104

    2.Linie
    2.1.0 - 2.1.105

    3.Linie
    3.1.0 - 3.1.108

    In der Anlage gibt es 3 Linienkoppler, jedoch ist keine Hauptlinie Projektiert.
    Fehlfunktionen ohne Ende.
    D.H. viel Arbeit.

    Ich habe nun vor ersteinmal die verkabelung zu prüfen und 3 Linien sammt Hauptlinie aufzubauen.

    Nun meine Frage:

    Können die Physikalischen Adressen so bleiben ?
    Gibt das evt. Probleme mit den Kopplern ?

    Ich vermute das das so funktioniert..... bin auf eure Antworten gespannt.
Lädt...
X