Hallo Ingo,
Vorschlag 3 wäre mir auch am Liebsten, doch da läßt der Auftraggeber
nicht mit sich reden.
Die anderen Punkte teste ich morgen mal.
Erstmal Danke
Dirk
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
GRIESSER FlexTool
Einklappen
X
-
Hallo Dirk,
da hast Du 3 Möglichkeiten:
1. Für denn Sektor 1 des FMX-8 kannst Du in der ETS die Standard
Gruppenadressen, incl. des Sicherheitsobjektes einschalten und
benutzen.
2. Lege in der Flextoolsoftware ein Ausgangsprogramm an, welches bei
Windalarm/Regenalarm aktiv wird.
3.Tausche die Aktoren gegen MGX-9 aus und benutze das Griesser-
Objekt.
Gruß vom Niederrhein
Ingo
Einen Kommentar schreiben:
-
GRIESSER FlexTool
Moin aus Rostock,
Heute hab´ ich mal ´ne Frage an die GRIESSER-Spezialisten.
Folgende Situation:
Gebäude 1 ist ausgerüstet mit 1x FMX-8 und 4x MGX-9.
Die MGX-9 bekommen über das GriesserObjekt 39 alle Infos und Befehle und funktionieren einwandfrei.
Gebäude 2 (Anbau/Erweiterung) hat als Jalousie-Aktoren die TXA224 von HAGER.
Nun muß ich das Sicherheitsobjekt für Wind und Regen irgendwie separat auf den
Bus bekommen, damit auch die Hagerteile bei Wind und Regen tun wie sie sollen.
Wer kann helfen? Ich verzweifle angesichts des enormen Umfangs der FlexTool-Software.
Gruß und Dank
DirkStichworte: -


Einen Kommentar schreiben: