Lösung
Der Teufel steckte im Detail.
Im Dimmaktor musste am Knoten "Szenen" die Einstellung "Szenenwerte im Aktor bei Download überschreiben" aktiviert werden.
Jetzt klappt es :-)
@ Christoph: Vielen Dank für die Unterstützung!!!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Mit welchem Gerät Szenen umsetzen?
Einklappen
X
-
Welchen Dimmaktor hast du?
Bei meinem Jung 3602 kannst du das über den Lichtszenennebenstellen Eingang, aber auch hier nur 1-8 deshalb habe ich im Dimmaktor die Szenen mit Helligkeiten belegt, der Szenenaufruf erfolgt per Wert (1-8) aus dem Tastsensor.
Du hinterlegst im Dimmaktor nur was er machen soll bei Szene X mehr nicht!
Ich habe, glaube ich, noch nicht verstanden was du machen möchtest?
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Christoph,
die internen 8 Szenen sind kein Problem. Die kann ich ja über den Szenenabruf ansteuern.
Ich habe aber jetzt in den Aktoren noch Szenen definiert - auch kein Probelm, wenn ich diese über Lichtszenennebenstelle/ -abruf ansteuer.
Aber ich möchte ihn ja über "Zwei Telegramme" ansprechen - also über Wert.
Und obwohl beides 1 Byte-Objekte sind, will der gute Dimmer nicht auf mich hören (und auch nicht auf den BIQ)
Gruß
Uwe
Einen Kommentar schreiben:
-
So,
hier mein Fazit deines Problems.
Du kannst nur acht Szenen im BIQ genau wie im TS2+
definieren, meiner Meinung nach hängt unter beiden derselbe Source Code.
Wie du an den beiden Screendumps sehen kannst ähneln die sich ziemlich! (wer hat da von wem gekauft?
).
Ich habe dir mal den BIQ und meinen TS2+ dabei getan vielleicht siehst du ja schon wie du vorgehen musst.
Gruß
ChristophAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich lade mir morgen mal die VD-Datei und schau mal in den BIQ rein!
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von chrismave Beitrag anzeigenDu musst soweit ich weiß eine Szene (alles Aus) definieren diese kannst du dann mit der Wertreihenfolge abrufen.
Hallo Christoph,
so habe ich es auch gedacht. Wie oben geschildert ist meine Szene "9" die AUS-Szene.
Wenn ich aber als Wert die 9 sende passiert nichts
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass bei anderen Geraten eine Binarzahl gesendet werden muss. Im BIQ lassen sich aber nur 1-255 als Zahl erfassen.
Gruß
Uwe
Einen Kommentar schreiben:
-
Habe vergessen den Anhang anzuhängenZitat von chrismave Beitrag anzeigenWO?
. Habe das jetzt nachgeholt.
Da ich kein Gira sondern Busch Jäger verbaut habe, somit auch kein TS2, ist die Umsetzung der Szenen rein über das Tastermodul auf Grund von zeitlichen Abhängigkeiten usw. sicherlich nicht möglich. Somit muss ich zusätzliche Komponenten einsetzen. Logik-Module usw.. Es ist halt auch die Frage, was ich so für die Beispiel-Szene benötige. Habe hier noch keinen Überblick.
Der HS kommt mehr und mehr als einziges Gerät in betracht
AndreasAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Du musst soweit ich weiß eine Szene (alles Aus) definieren diese kannst du dann mit der Wertreihenfolge abrufen.
Dieses habe ich über einen TS2 von Gira so gemacht.
Ich habe hier eine Taste als Wertgeber definiert wo Sie anfangen soll und in welcher Schrittfolge das heißt du definierst deine Szenen mit 0,1,2,3,4 usw. und die letzte ist die zum Ausschalten, demnach richtest du jeder Taste den entsprechenden Anfangswert zu und die Schrittweite zur Ausschaltszene.
Sollte so funktionieren, falls ich hier was vergessen haben sollte korigiert mich!
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich nutze dieses Thema mal weiter, denn ich stehe vor dem gleichen Problem:
Vorhandene Gerate (noch kein HS!):
Hersteller: Berker
Name: B.IQ Tastsensor 3fach mit RTR + Display
Bestellnummer: 7566359x
Hersteller: Merten
Name: Universal-Dimmaktor REG-K/2x230/300W
Bestellnummer: 649330
Hersteller: EIBMARKT GmbH
Name: KNX Universal Prasenzmelder 360
Bestellnummer: N000501
Bisherige Tastenbelegung B.IQ 3-fach mit RTR:
1x Szene Baden
1x Szene Waschen
1x Szene Duschen
1x Szene Putzen
1x Wippe für Rollladen
Problem:
Die Szenen lassen sich alle über die internen Szenen einschalten – aber nicht mehr aus.
Herausforderung:
Die Tasten so konfigurieren, dass ein langer Tastendruck die Szene einschaltet – ein kurzer Tastendruck schaltet die Szene aus.
Vorgehen B.IQ:
Funktion der Taste: „Zwei Telegramme (Schalten/ Wert)“
Typ des 1. Objektes: Wert
Typ des 2. Objektes: Wert
Bedienkonzpet: Entweder Telegramm1 oder 2
Betatigungsdauer für 2. Telegramm (0,5..60)*60 sek: 2
Wert beim Drücken der Taste für 1. Objekt: 9
Wert beim Drücken der Taste für 2. Objekt: 1
Taste1 [Wert 2-Stufig A]
Objekttyp 1 Byte
Gruppenadresse 5-1-113
Taste2 [Wert 2-Stfuig B]
Objekttyp 1 Byte
Gruppenadresse 5-1-112
Vorgehen Dimmaktor:
- Allgemein:
Szenen: freigegeben
Nebenstelle Szenen: gesperrt
- Szenen:
Szene 1: aktiviert
Szene 1 Szenennummer: 1
Szene Helligkeitswert in %: 50
Szene 8: aktiviert
Szene 8 Szenennummer: 9
Szene 8 Helligkeitswert in %: 0
Szenenobjekt 40 (Lange 1 Byte) ist verbunden mit 5-1-112 und 5-1-113
Analyse:
Busmonitor sh. Anlage
Die Deckenlampe reagiert nicht :-(
Frage:
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe – oder wie es zu lösen ist?
Frage2:
Der Bewegungsmelder ist wahrend der Szenen deaktiviert. Wie kann ich ihn wieder aktivieren (beim Ausschalten der Szenen)?Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
WO?Zitat von Kasselhöfer Beitrag anzeigenIch habe mal meine Gedanken zur Szene "Gute Nacht" als Anhang beigefügt, und möchte euch nach eurer Meinung hierzu fragen. Was ist am Ende unter dem Strich günstiger
Andreas
Ich vermutte mal das du in bestimmten Abhängikeiten bestimmete Sachen aus- bzw. herunterfahren möchtest und andere an- bzw. Positionieren, oder habe ich dich da falsch Verstanden?
Ich habe so etwas mit Szenen in meinem TS2+ gelöst.
Gruß
Christoph
Einen Kommentar schreiben:
-
Versuch doch bei ebay ein altes MT701 (nicht ct) der 2. Generation
zu ersteigern. Die hatten zwar nur ein 8zeiliges Display, konnten aber schon mit PlugIn in der ETS programmiert werden. Die Lichtszenenfunktion war in diesen Geräten schon ganz schön komfortabel. Ich denke da kannst Du für (relativ) wenig Geld (evtl. 200-300 Euronen??keine Ahnung) eine gutes EIB Gerät ergattern, mit dem Du deine Wünsche erfüllen kannst.
Da ist auch gleich eine komfortable Schaltuhr und vieles mehr mit drin...
Vielleicht ist das ja eine Lösung für Dich!
gruss
eibmeier
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
ich habe mal diesen Beitrag aus der Versenkung geholt, da ich mal wieder dabei bin meine Lichtszenen nun endlich umzusetzen.
Ich wollte das eigentlich mit meinen vorhandenen Komponenten machen, bin aber hierbei schnell an meine Grenzen gekommen. Szenen wie "Haus verlassen" oder "Nachhause kommen" lassen sich ohne weiteres mit meinen Bauteilen umsetzen, da hierbei so gut wie keine Abhängigkeiten notwendig sind. Und somit nur "Ein- und Aus-Befehle" gesendet werden. Nun habe ich mir aber Gedanken um die Szene "Gute Nacht" gemacht. Hier sind doch einige Abhängigkeiten vorhanden, wo ich mich doch Frage, ist es richtig alle Szenen über Aktoren bzw. Tastsensoren umzusetzen. Schnell komme ich wieder auf den HS. Aber gleichzeitig habe ich den Preis von ca. 1900€ im Kopf, und stelle mir die Frage ist es sinnvoll für ein EFH so viel geld zu investieren.
Ich habe mal meine Gedanken zur Szene "Gute Nacht" als Anhang beigefügt, und möchte euch nach eurer Meinung hierzu fragen. Was ist am Ende unter dem Strich günstiger
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Lichtszenen
Also wie ich das eben gelesen habe hast du ja schon Schaltaktoren und Dimmaktoren bei denen Du die Lichtszenen gut einstellen kannst. Also um Geld zu sparen würde ich diese auch nutzen.
Falls Du Lichtszenen per 1 Bit Befehl aufrufen willst kannst Du alternativ auch das ABB Logikmodul LM/S 1.1 verwenden.
Hier hast Du die Möglichkeit 18 Teilnehmer in 8 Szenen einzubinden. Falls die Teilnehmerzahl oder die Lichtszenenanzahl nicht ausreichen solltest, kannst Du dieses anhand der Module erweitern. Der Übersicht halber würde ich mir dann allerdings eine Excel Tabelle machen.
Wie gesagt, ist die preiswerteste Möglichkeit die vorhandenen Aktoren zu verwenden. Die Ansteuerung erfolgt dann über eine 1 Byte-Adresse.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
folgende Geräte sind bei mir im Einsatz:
Schaltaktoren: ABB SA/Sx.16.5S
Dimmaktoren (Universal): ABB UD/S2.300.2
Heizungsaktoren: Theben HMTx
Bedienelemente: BJ Tastsensoren Solo; BJ Raumtemperaturregler 6124-84
Ich möchte eine zentrale Steuerung der Szenen. Zusätzliche Software neben der ETS möchte ich eigentlich nicht haben. Der Vorteil der ETS ist ja, dass alles zentral eingestellt und programmiert wird.
Die BJ TP Leitstelle kommt für mich nicht in Frage, da eine serielle Anbindung nur möglich ist. Ich habe keinen PC oder Laptop mehr, welche eine Serielle Schnittstelle hat. So ist die Zeit. Meine Rechner sind per KNX-LAN-Schnistelle (ABB IPR/S 2.1) angebunden.
Gruß
Andreas
Einen Kommentar schreiben:
-
Ohne Bewertung kommen noch folgende Geräte hinzu!Zitat von eibmeier Beitrag anzeigenWenn es Dir hilft, meine Meinung (Bewertung)- HS/FS (*****) 5 Sterne
- Touchpanels Gira, Jung, Berker.. (****)
- BJ Panel (***)
- LZ in Raumtemperaturreglern (**)
- LZ Tastsensoren (**)
- LZ Funktion von Aktoren (***) unübersichtlich aber busschonend
gruss
eibmeier
- EIBport LAN
- EIBport LAN/ISDN
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: