Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Datentypen verändern sich zwischen ETS3 und HS
Einklappen
X
-
Beim HS gibt es doch beim Import die Funktion, Datentype synchronisieren. Lass diese einfach bei Änderungen weg und stelle neue Datentype selbst ein.
-
Richtig!!! Das steht da, aber wenn ich eben in der ETS das 14er nehme, anschließend via Experte die Daten importiere, steht im Experten wieder
automatisch das 32-Bit Mistding. Das ist das Problem.
Natürlich ist es richtig, wenn ich es MANUELL in ein EIS9 ändere.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da steht doch in der Zeile für DPT 14, dass das = EIS 9 ist, oder nicht?Zitat von confider2 Beitrag anzeigenb) Wo gibt es eine Liste, welcher DPT-Typ welchem EIS entspricht?
Die hier https://knx-user-forum.de/mediawiki/...php/Datentypen
hat es nicht!
Einen Kommentar schreiben:
-
Datentypen verändern sich zwischen ETS3 und HS
Ich habe einen ABB Energiezähler (4180 W+) drin und im ETS den Datentyp "14.056 Leistung" drin, geht prima. Übertrage ich die Adressen an den HS, erscheint dort ein "32-Bit (-2147483647..2147483647/EIS11)"-Typ
und der haut mir die Daten ins Nirvana. Dann muss ich das jedesmal manuell in ein "4-Byte (EIS 9/IEEE-Gleitkomma-Wert)" ändern.
Nun hab ich die elendig lange Liste aller Datentypen aus dem Netz geladen, aber damit komme ich nicht weiter.
a) Welchen Typ muss ich hier angeben, damit der HS die "richtigen "Daten
anzeigt und
b) Wo gibt es eine Liste, welcher DPT-Typ welchem EIS entspricht?
Die hier https://knx-user-forum.de/mediawiki/...php/Datentypen
hat es nicht!Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: