Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Problem mit Gira Wetterstation Standard

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • chrismave
    antwortet
    Zitat von Ralf Engels Beitrag anzeigen
    Hallo chrismave,

    mit welcher ETS Version programmierst Du?
    Die gleiche Frage habe ich heute schon mal von Eurer Hoitline gestellt bekommen, da ich momentan die b Version noch benutzte habe ich wahrscheinlich die falsche Produktdatenbank (21509210.vd2) in benutzung da die b Version ja nicht .vd4 kann?!

    Also werde ich wohl mal updaten müssen!

    Sorry für meine Unwissenheit!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ralf Engels
    antwortet
    Hallo chrismave,

    mit welcher ETS Version programmierst Du?
    Als Applikation nutzt Du die B00901?


    Gruß
    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • eckerbong
    antwortet
    Es sieht so aus, als ob mit der Firmware etwas nicht stimmt, weil unter Seriennummer und Ladezustand "entladen" steht. Wenn solche grundlegenden Infos leer sind, dann stimmt mit der Grundsoftware was nicht.

    Gruß
    Olaf

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    So alles nochmal von vorne gemacht und auf die Ursprungsadresse 15.15.255 zurückgesetzt (Tip Hotline) und auch direkt hinter die Stromversorgung angeschlossen aber alles das gleiche. Folgende Gerateinfo habe ich bekommen (siehe Grafik).

    Ausführungszustand: Gestoppt? Warum?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • roadflower
    antwortet
    kabelquerschnitt beachtet? hatte das bei der auch schon mal allerdings die von berker aber die sind ja gleich da konnte ich die LED gar nicht an bekommen. habe sie dann mit adresse ändern programmiert und sie läuft trotzdem.

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    antwortet
    Zitat von roadflower Beitrag anzeigen
    schon mal mit dem magnetten an die seite ran gehalten zwecks programmierung der adresse oder leuchtet sie danach immer noch.
    Hatte ich doch schon beschrieben:
    Beim Programmieren der Adresse und der anschliessenden Applikationsprogrammierung kommen keine Fehlermeldungen.
    Allerdings ist die LED in der Programmierphase aus, doch kurze Zeit nach beendigung, fängt Sie wieder an zu blinken!

    Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
    was bedeutet den das blinken der LED?
    Das wüsste ich auch gerne einmal, konnte mir aber keiner der Hotline bisher sagen.

    Zitat von Ralf Engels Beitrag anzeigen
    Eventuell kannst du die Wetterstation einmal direkt an die KNX Spannungsversorgung und 24V Versorgung dranhängen
    Das habe ich auch schon gedacht, das die Spannungsversorgung nicht ausreicht, aber wenn ein MicroVisII funktioniert sollte die Spannung doch auch für die Wetterstion reichen, und die 24V Versorgung ist doch nur für den Regensensor vorgesehen. Die 2. und 3. Station war auch gar nicht draussen sondern die habe ich direkt im Haus an den Bus gehangen, ich koppel aber heute mal ein paar Geräte ab und versuche es erneut!

    Danke schonmal
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ralf Engels
    antwortet
    Ich habe von diesem Fehler bisher noch nicht gehört(außer in deiner Mail letzten Monat)
    Eventuell kannst du die Wetterstation einmal direkt an die KNX Spannungsversorgung und 24V Versorgung dranhängen.


    Gruß
    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • roadflower
    antwortet
    schon mal mit dem magnetten an die seite ran gehalten zwecks programmierung der adresse oder leuchtet sie danach immer noch.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ruebezahl71
    antwortet
    Hallo chrismave,
    was bedeutet den das blinken der LED?
    MfG
    Dirk

    Einen Kommentar schreiben:


  • chrismave
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Problem mit Gira Wetterstation Standard.

    Problem mit Gira Wetterstation Standard

    Hallo Forumianer,
    ich habe heute die dritte Gira Wetterstation Standard 2150 04 bekommen
    und auch diese fängt direkt mit ihrer LED an zu blinken sobald sie am Bus angeschlossen wird.
    Beim Programmieren der Adresse und der anschliessenden Applikationsprogrammierung kommen keine Fehlermeldungen.
    Allerdings ist die LED in der Programmierphase aus doch kurze Zeit nach beendigung, fängt Sie wieder an zu blinken!

    Hat einer eine Ahnung was ich falsch machen könnte oder habe ich einfach nur Pech,
    da ich von der Gira-Hotline weis das ich nicht der einzige war.

    Eine Sache noch wie würdet Ihr jetzt vorgehen, da ich eine privat Person bin
    habe ich wohl nicht viele möglichkeiten oder wie seht Ihr das?

    Vielen Dank.

    Christoph
Lädt...