    Hallo,

    danke Euch.
    Der Elektriker war ich und wusste nicht, dass es einen "anderen" gibt, der für wenig mehr Geld die Position liefern kann. Ich brauche sowieso noch einige Schaltaktorports, dann werde ich die 1038 bestellen.

    Gruß
    Zoltan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    dito! der 1029 ist eigentlich eine Frechheit vom Elektriker...kostet nur knapp 50 € weniger und kann sogut wie nichts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    der 102900 hat keine % Rückmeldung, deswegen habe ich bei mir alle nach und nach gegen den neuen 103800 ausgetauscht

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zoltan
    antwortet
    Hallo,

    ich habe auch die 16fach Schalt-/8fach Jalousieaktor von Gira.

    Zitat von delta-eib Beitrag anzeigen
    Für die Schaltung sind bei mir (Gira)“ Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A REG“ verbaut. Habe auch für den entsprechenden Ausgang der Jalousie den Flag „Rückmeldung“ aktiviert.
    Leider finde ich nicht die Stelle, wo ich die Rückmeldung aktivieren kann. Beim Doppelklick auf den Sachaltaktor in ETS steht auf dem Tab Allgemein "Programm: Schalten ZF / Jalousie 802602".
    Das gleiche steht aus dem Applikations-InformationTab zu Applikationsprogram.
    Gerätetyp:$8026
    Programmversion:0.2
    Bestellnummer:102900

    Kann das an der Programmversion liegen? Oder wo ist die Enstellung in ETS zu machen?

    Danke für die Tipps.
    Gruß
    Zoltan

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aendu007
    antwortet
    HS ist ein super DING

    Hallo delta-eib
    DAs vertauschen der Drähte fürht dazu, dass der Aufbefehl nicht mehr als aufbefehl interpetriert wird. Somit müssten dann alle Storentaster umprogrammiert werden oder gedreht werden. Hast du eine Wettersation, und die Storen müssten bei Windalarm hochfahren, dann würden diese runter fahren. Ich kenne seinen verwendeten Aktor nicht,daher kann ich nicht sagen was du an diesem alles einstellen kannst um alles richtig parametriert zu haben.
    Aber du hast ja einen HS hier lässt sich ja fast alles machen.
    Du kannst vor der visualisierung den erhalten Wert umrechnen und erst dann anzeigen.
    (100 - Ergebinss = richtiger Wert) müsste man ausprobieren. Vermutlich müsste man aber zuerst noch den Zahlentyp ändern und die Berechnung anpassen.
    Gruss Aendu

    Einen Kommentar schreiben:


  • MasterMike
    antwortet
    Ich habe etwas ähnliches, auch Gira Aktoren aber Dimmer. Und ein BJE Raumpanel 101. Rufe ich eine Szene auf steht dort 30% Helligkeit, bei der anderen Szene 70% ist ja alles richtig, dimme ich aber manuel ändert sich der Wert nicht simultan.
    Kann mir wer da helfen?!

    Mfg und frohes Fest

    Einen Kommentar schreiben:


  • DJGockel
    antwortet
    Kommt auf den Aktor an, aber in den meisten Fällen ist auf dem jeweiligen Kanal die Fahrtrichtung makiert.

    Aber bei machen Aktorn kann auch über die Software die Fahrtrichtung geändert werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • delta-eib
    antwortet
    ..kriege jetzt die Werte angezeigt :-) ..zwar nicht in der ETS über Wert lesen, aber im Homeserver. Bei mir wurden die Werte verdreht angezeigt, also geschlossen 0% und offen 100% - habe die Drähte am Aktor vertauscht und nu werden die Werte korrekt angezeigt - derzeit ist meine Jalousie zu 78% geöffnet *schmunzel*
    ..gibt es auch eine Möglichkeit die Drähte per Software zu tauschen?
    ..ist zwar nicht viel Aufwand die Drähte zu vertauschen, würde mich aber trotzdem interessieren.

    Gruß
    Deltea_Eib

    Einen Kommentar schreiben:


  • delta-eib
    antwortet
    ..kontrolliere eigentlich beide Objekte am entsprechenden Ausgang
    "Position Jalousie" und "Rückmeldung Jalousieposition" das Erste zeigt den Wert 0% an und das Zweite zeigt in der Datenspalte garnix an.
    Die Jalousie habe ich ganz nach oben und ganz nach unten fahren lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DoubleU
    antwortet
    Hallo,

    liest du auch auf dem richtigen Objekt -> Also das für die Rückmeldung?
    Zum zweiten musst du die Jalousien einmal ganz nach oben oder Unten fahren, damit der Aktor die Position kennt...

    Grüße
    DoubleU

    Einen Kommentar schreiben:


  • Position einer Jalousie herausfinden (Behanghöhe)

    Guten Tag,
    ich beschäftige mich seit neuestem mit dem Thema EIB. Die Einrichtung der Geräte und Bedienteile hat ein Elektriker gemacht und es funktioniert auch alles fein. Die Visualisierung möchte ich (Gira Homeserver) selbst versuchen. Der Homeserver ist eingerichtet und ich habe auch schon einige einfache Funktionen (Universalschaltuhren usw.) hin bekommen.

    Derzeit versuche ich den Status der Jalousie in meinem Arbeitszimmer abzufragen, aber irgendwie gelingt mir das nicht.
    Für die Schaltung sind bei mir (Gira)“ Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach 16A REG“ verbaut. Habe auch für den entsprechenden Ausgang der Jalousie den Flag „Rückmeldung“ aktiviert.
    Wenn ich jetzt über ETS versuche die Werte zu lesen wird nix angezeigt. Weiß da jemand was da zu machen ist?
    Gruß
    Delta_Eib
Lädt...
X