Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
QC Betriebsmodi
Einklappen
X
-
Muss nachfragen:
Habe das meiste Verstanden. Ich möchte eine zentrale Heizungs-Schaltuhr verwenden. Ich dachte, ich erstelle eine "Heizung zentral" und verknüpfe den Betriebsmode mit allen Betriebsmode der einzelnen
Räumen. Dann hätte ich eine Schaltuhr, die alles gleichzeitig schaltet. Ich bin aber unsicher ob das eine gute Lösung ist und wie ich das per Logik mit den Heizungsthermostaten (Nacht - Komfort) verknüpfe.
Hat jemand eine bessere Idee, oder einen kleinen Tip, wie ich das umsetzen kann?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mir ist gerade ein "Licht" aufgegangen....
Habe die vorherigen Antworten noch mal in Ruhe gelesen...
somit hat sich das erst mal erledigt.
Man kost das nerven...
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab da auch mal ein Problem mit dem QC (nachdem ich das Wochenende
mit sehr wenig schlaf verbracht habe um das Ding zum laufen zu bekommen)
Also möchte im Bad die Betriebsmodi Komfort/Standby über eine Zeituhr steuern. Das geht soweit, bis auf die Tatsache das um xxuhr der Merten RTR in Komfort geht, aber um Zeit yyUhr nicht in Standby.
Die Uhr habe ich im QC eingestellt, als Befehl gibt es da ja auch Komfort und Standby...
Hmm
Einen Kommentar schreiben:
-
@ALL
Laut Gira Hotline ist im Quad CLient ein Fehler, der sich wie folgt auswirkt:
Wenn mann eine Betreibsmodiumschaltung am QC durchführt sendet der QC AUCH eine Sollwertänderrung auf das bei mir eingestellte Basissollwertobjekt.
Damit wird natürlich der Betriebsmodussollwert nochmals überschrieben.
Das heißt z.B. bei folgenden Werten:
Basissollwert im SnapIn = 21 Grad
Betriebsabsenkung bei Nacht = -2 Grad
Bei Umschaltung von QC von Komfort auf Nacht wird zusätzlich (hier der Fehler) der Basissollwert von 18 Grad mitgesendet.
Daraus wird dann nicht wie erwartet 21 -2 = 19 Grad sondern 21 > auf 18 Grad Basissollwert und dann nochmals -2 Grad auf 16 Grad.
Weil ich noch im Heiz und Kühlmodus (siehe Anhang) fahre und eine symmetrische Totzone von 2 Grad habe wird nochmals immer 1 Grad abgezogen.
Ergebnis also 15 Grad !
Hoffe das es bald ein Update der Heizungsvorlage im QC gibt, denn so kann man es nicht einsetzen.
Gruß Darky
Einen Kommentar schreiben:
-
@phibe
Das mit der Zentraladresse war eine gute Idee !
Jetzt habe ich aber ein anderes Problem in Zusammenhang mit der Sollwertvorgabe und dem Betriebsmodi umschalten !
Dei Umschaltung des Betriebsmodi im Quad Client funktioniert einwandfrei.
Aber das setzen des Basissollwertes macht mir Kopfzerbrechen.
Meine TS2+ Parameter im ETS 3.0f siehe Anhang 1.
Ich habe das mal versucht mit dem HS-Monitor zu debuggen um den Quad-Client da raus zu halten.
Wenn ich nun via HSMonitor den Basissollwert bei Betriebsmodi = 1 auf 20 setze wird im TS2+ 19 eingestellt.
Bei Betriebsmodi = 2 und Basissollwert = 20 steht im TS2+ 18. (siehe Anhang 3)
Bei Betriebsmodi = 3 und Basissollwert = 20 steht im TS2+ 17.
Hier sieht es so aus das der TS2+ vom gesendeten Basissollwert immer den Betriebsmodiwert als Integer abzieht, aber warum ?
Vermutlich bin ich ein wenig Betriebsblind > Bitte um Hilfe !
Danke.
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber wird nicht der Sollwert dann auf den Bus gesendet? (wie ein paar Threads weiter oben beschrieben)
Grüße
DoubleU
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Betriebsarten werden doch umgeschaltet.Die Zentraladresse am Basis-Sollwert (Soll-Temperatur) übernimmt ja nur die Anzeige der aktuellen Solltemperatur im QuadClient.Genauso hab ich das mit den Dimmern gemacht.
Bei Helligkeitswert Zentraladresse mit der Rückmeldung Helligkeitswert und Schalt mit Zentraladresse Rückmeldung Schaltstatus.Wenn ich nun vom Taster oder sonst was schalte/dimme, steht der aktuelle Schaltstatus/Dimmwert in meiner Visu.
Es gibt ja kein eigenstandiges Rückmeldeobjekt.Auf diesem Weg geht´s!!!
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber was soll das denn für einen Sinn machen jedes mal den Basis-Sollwert zu verändern, wenn ich nur den Betriebsmodus umschalten will?Zitat von phibe Beitrag anzeigenAlso bei mir läuft der Heizungssteuerung problemlos.Wenn ich am TS2+ die Solltemperatur verändere, ist sie auch im QuadClient aktualisiert.Andersrum genauso.Probier das mal so aus wie ich es gemacht habe.Sollwert in QuadConfig den Basis-Sollwert nehmen, an diesen die eine Zentraladresse mit dem Sollwert anhängen und beim Sollwert das Ü-Flag setzen.
Meiner Meinung nach ist die Funktion einfach nicht schlüssig Implementiert. Will ich nur den Betriebsmodus wechseln, muss doch keine Temperatur gesendet werden. Es sei denn man hat RTRs die keine Betriebsmodi-Umschaltung unterstützen.
Wieso machen die Gira Jungs ihre Applikation nicht einfach konsistent zu ihren eigenen Tastern, das wäre doch naheliegend....
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für Deine Screenshots. Werd das mal aus testen.
Aber ich frag mich warum da seitens Gira kein Beispiel (How to) in der Hilfe beschrieben wurde,
ich mein es sind doch beides Produkte von Gira und da sollte es doch möglich sein, dies zu tun.
Oder lieg ich da jetzt total falsch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also bei mir läuft der Heizungssteuerung problemlos.Wenn ich am TS2+ die Solltemperatur verändere, ist sie auch im QuadClient aktualisiert.Andersrum genauso.Probier das mal so aus wie ich es gemacht habe.Sollwert in QuadConfig den Basis-Sollwert nehmen, an diesen die eine Zentraladresse mit dem Sollwert anhängen und beim Sollwert das Ü-Flag setzen.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr komische Sache mit der Heizungssteuerung im QC....
Wenn man für die Solltemperatur das KO50 "Solltemperatur" verwendet wird die aktuelle Solltemperatur im Client angezeigt, kann aber natürlich nicht geändert werden.
Wechselt man dann zwischen den Betriebsmodien, dann möchte der QC beim setzen des Komfort-Betriebs die Temperatur 22°C, Standby 20°C, Nachtabsenkung 18°C, Frost-/Hitzeschutz 11°C und Partyschaltung 25°C senden. Kann er jedoch nicht, und er springt dann sofort auf die vom TS+ gesendeten Solltemperaturen. Die Betriebsumschaltung erfolgt aber.
Setze ich für die Solltemperatur das KO26 "Basissllwert" wird mir die aktuell eingestellte Temperatur nicht im QC angezeigt. (alle Flags gesetzt). Ich kann zwar Temperaturvorgaben eingeben, jedoch erscheinen dann am TS völlig wirre Werte, da nur Vorgaben zwischen 16°C und 25°C möglich sind.
MFG Andi
Einen Kommentar schreiben:
-
Noch ein Bildschirmfoto, für die Übergabe der Daten Komfort, Nacht etc. an die einzelnen Gruppenadressen der Räume.
Bei dem Bild ist noch eine Besonderheit, im Kinderzimmer schalte ich bei keiner Präsenz auf Standby.
Standby entspricht Komfort=0.
Gruß KlausAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
So, endlich mal Zeit gefunden.
Ich habe für jeden Raum eine GA Komfort.... und GA Nacht.... angelegt.
Meine Umschaltung von Komfort auf Nacht, realisiere ich mit einer Zeitschaltuhr.
Komfort (nicht zu verwechseln mit o.g. GA): setze Komfort = 1, setze Nacht = 0
Nacht (nicht zu verwechseln mit o.g. GA): Setze Komfort = 0, Setze Nacht = 1, GA Riegelkontakt = abfragen (dazu später mehr)
Eine Umschaltung von Komfort und Standby regele ich mit einem Riegelkontakt an der Haustür.
Unter dem Grafikeditor angehängte Logik erstellt.
Fertig.
Die Telegrammverzögerung wird nur benötigt, da bei der Umschaltung auf Nacht , erst Komfort auf 0 gesetzt wird (sprich Standby) und der HS dann nicht korrekt den Nacht Modus anzeigt, sondern den Standby.
Die Funktion Riegelkontakt abfragen wird benötigt um zu entscheiden, ob nach der Nacht, in den Komfort oder Standby Betrieb zu schalten.
Ich hoffe ich konnte Euch helfen.
Ach so, für den Sollwert zu ändern, habe ich mir wie folgt geholfen:
Im QC in jedem Raum eine Funktion Wert setzen hinzugefügt.
Als KO den jeweiligen Basissollwert eingetragen.
Gruß KlausAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, und habe es geschafft.
Ich bin gerade im Büro, hoffe aber heute Abend berichten zu können.
Gruß Klaus
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: