  • stargesicht
    antwortet
    Sorry, falsch verstanden...
    Also die Programmierung erfolgt ohne Fehlermeldung.
    Diese erscheint erst wenn ich eine GA zugewiesen habe und erneut programmiert habe.
    Dann blinkt die LED.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jumper79
    antwortet
    Ich meine, ob die Fehlermeldung kommt, wenn du in die Applikation ins Gerät programmierst, oder kommt die Fehlermeldung wenn du in der ETS die Gruppenadresse zuweist. Ich habe auch bei der Programmierung der der Wetterstation dauernd eine ehlermeldung bekommen. Bei mir waren der Bustraffic schuld. Nachdem ich fast keine Telegramme mehr hatte ( in der Zeit in der ich das Gerät programmierte) habe ich auch das Gerät programmieren können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • stargesicht
    antwortet
    Nein, bei einer leeren Aplikation ist alles noch in Ordnung....

    Einen Kommentar schreiben:


  • jumper79
    antwortet
    Kommt die fehlermeldung beim Programmieren der Applikation?

    Einen Kommentar schreiben:


  • stargesicht
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Jung Wetterstation 2224 REGW.

    Jung Wetterstation 2224 REGW

    Hi,
    kennt von euch einer die o.g. Wetterstation in Verbindung mit dem Kombisensor??
    Ich versuche gerade eine in Betrieb zu nehmen und würde das Ding am liebsten an die Wand schmeißen.....
    Sobal ich eine Gruppenadresse (in diesem Fall Regenmeldung) vergebe, meldet die Station, das ein Programmierfehler vorliegt.
    Kann mir vielleicht jemand weiter helfen???
    DANKE
Lädt...