  • EIB-Klaus
    antwortet
    Ich habe das mit dem Telegrammgenerator gelöst.
    So sendet der HS regelmäßig eine 1 an eine GA.
    Damit will ich erreichen, dass bei einem Ausfall diverse Funktionen die über den HS geregelt werden, einen definierten Zustand bekommen.
    Beispiel: Im HS eine komplexe Raumtemperaturlogik - bei Ausfall eine 1 in die GA Komfort. Und keiner Friert.
    Gruß Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianB
    antwortet
    und verräts Du uns noch, was du gemacht hast?
    So haben andere Forums-User evtl. auch was von Deiner Erfahrung

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Klaus
    antwortet
    Danke an alle,
    Ziel Erreicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianB
    antwortet
    wenn du wirklich pollen willst.......
    das iKO Systemstart lasst sich unter Projekteinstellung/Sonstiges/Statusobjekte anderweitig zuweisen. Setze diese auf ein externes KO und setzte das Lese-Flag.

    Anderenfalls nimm eine "Sperre", die den Telegrammgenerator durch das iKO Systemstart frei gibt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jonofe
    antwortet
    Du willst vermutlich nicht pollen, sondern senden.
    Auch als nicht HS'ler meine ich mich zu erinnern dass ich in diesem Zusammenhang immer den Ausdruck Telegrammgenerator gehört habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EIB-Klaus
    hat ein Thema erstellt HS/FS - √ - Pollen HS System=1.

    - √ - Pollen HS System=1

    Hallo,
    ich versuche mich schon einige Tage an einer Sache.
    Wie kann ich das interne KO "System nach Start immer 1" auf den Bus pollen?
    Z.B.: alle 10 Minuten eine 1 auf eine Gruppenadresse senden.
    Habe schon Watchdog etc. Versuch, leider ohne den gewünschten Erfolg.
    Gruß Klaus