So, hier die Screenshots:
P.S: Ware mal die Aufgabe für einen sinnvollen Logikbaustein: Änderung um X in Zeit Y.Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Meinst Du jetzt eine "Sequenz" im HS??
Oder schon den beschriebenen Ablauf als Logik darstellen?
Wenn Du die Zeit findest, bitte einen Screenshot davon - Danke!
Einen Kommentar schreiben:
-
Klar, mal sehen, ob ich meine Logik exportieren kann.
Deswegen macht man das ja zyklisch mit einer Sequenz:
Wert in Speicher_neu schreiben
vergleichen mit Speicher_alt
Wenn Speicher_neu - Speicher_alt > 1.5 K dann....
sonst Speicher_alt = Speicher_neu
Einen Kommentar schreiben:
-
Theoretisch klar.
Die Hysterese muss aber immer relativ zum gespeicherten Wert sein. Also z.B. immer 0,5° über dem gespeicherten Wert, egal wie hoch der war?!
Jetzt steh ich nurmehr bei der Logik-Umsetzung auf der Leitung...
Du hast sicher einen Tipp
Einen Kommentar schreiben:
-
Teils.
Das wird so nicht gehen. Bei vergleich von temperaturen MUSST du irgendwo eine Hysteres einbauen. Wenn bei dir der Wert um 0,01 Grad hin und herspringt, triggert er ständig deine Logik.
Einen Kommentar schreiben:
-
-
Nein, das macht er nicht.
Ich habe das bei meiner Badewannen-Erkennung so gelöst: Mit einem Telegrammgenerator holst du die im Minutentakt den Messwert und sicherst ihn in ein iKO. Dieses iKO vergleichst du mit dem, das zuletzt gespeichert wurde und bei passender Änderung...
Einen Kommentar schreiben:
-
Beim Schwellenwert gibt man doch einen absoluten Wert als Grenze ein. Über- oder Unterschreiten löst dann (unter Einbeziehung der Hysterese) etwas aus...
Wenn ich jetzt in meinem Beispiel 26°C als Grenzwert einstelle dann ist es zuerst schon Dunkel bis der BWM gesperrt ist, aber es dauert 3 Stunden bis die Sperre aufgehoben wird. Bei 25,5° geht es sich gerade aus das es hell bleibt, aber 5-6 Stunden bis die Sperre aufgehoben wird, und teilweise stöhrt die FBH da auch wieder.
Ich suche etwas das den letzten Temp-Wert und den aktuellen Temp-Wert vergleicht. WENN letzter Wert < aktueller Wert dann SPERREN; WENN letzter Wert > aktueller Wert dann freigeben. Unabhängig von absoluten Zahlen.
Meine Schwierigkeit liegt jetzt darin, den "letzten Temp-Wert" für den Vergleich mit dem aktuellen Wert zu "speichern".
Ich dachte das macht der Flankendetektor?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Schwellwert macht auch nichts anderes als eine Flankenauswertung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Matthias!
Hab mir den Schwellenwert mit Hysterese-Baustein angesehen, aber der ist leider nicht brauchbar für mich:
Der Temp-Sensor im Dusch-Gully liegt leider sehr nahe einer Heizschlange der Fussbodenheizung (Bitte jetzt keine Kommentare zur Heizungstechnischen Ausführung - ich weiß es
)
Dadurch würde bei einem Schwellenwert der BWM subjektiv "komisch" reagieren. Wenn FBH heizt ist er gesperrt, usw...
Ich hab derzeit eh bei der Temp-Sensor auswertung diese Schwellenwerte eingestellt, geht aber nicht. Die Temp steigt beim Duschen um ca 1,5 Grad an, und in den nächsten 6 Stunden (!!) fällt sie wieder auf den Ausgangswert zurück... Und wenn ich nur die Spitze mit dem Schwellenwert abfange, dann dauert es zu lange und ich dusche schon im dunkeln...
Nach reiflicher Überlegung
bin ich zum Schluss gekommen, das da nur eine Flankenauswertung helfen kann...
Oder haben die Profis hier noch andere Ideen.
Anbei noch ein Screenshot der Temperatursensoren um das Problem zu verdeutlichen - der Hellblaue ist der besprochene...Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Nimm' am besten einen "Schwellwertschalter mit Hysterese"
Einen Kommentar schreiben:
-
- √ - Flankenauswertung bei Temperaturwerten...
Hi!
Ich versuche gerade folgendes zu realisieren:
WENN geduscht wird (Temp-Sensor am Bodengully) soll BWM in der Decke gesperrt werden.
Ich dachte an eine Flankenauswertung der Duschwasser-Temperatur?!
-> Steigende Flanke = BWM sperren;
fallende Flanke = BWM freigeben...
In der Hilfe zum Logikbaustein "Flankendetecktor" steht aber nur was von 0/1 die als steigende/fallende Flanke erkannt werden.
Gibts da eine andere Lösung?
Danke für Eure Hilfe!Stichworte: -