Nach einem Kontakt mit dem von Rainer empfohlenen Helpdesk und dessen Test das meine Parametrierung richtig und funktionsfähig ist, habe ich am Wochenende die Steckdosenschalter noch einmal komplett gelöscht.
1. Zum einen die Schalter selbst resettet und zum anderen die Konfig aus dem Koppler UP140 gelöscht.
2. Den Koppler ohne S564 programmiert
3. Die S564 im Koppler neuangelegt und mit GA versehen.
4. Den Koppler neu programmiert.
5. Am S564 die Sonderfunktion eingeschaltet
6. Danach in der ETS im Koppler das Gerät eingelernt.
7.funktioniert!
Vorher habe ich meist erst in der ETS das einlernen gestartet und dann erst den S564 in die Sonderfunktion geschaltet. Ob das die endgültige Ursache ist? Aber jetzt läuft es.