- √ - HS2: Die heruntergeladene REM-Datei ist ungültig

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Cindom
    antwortet
    Danke für den abschließenden Tip.

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Abschließend möchte ich hier noch über die Ursache berichten.

    Der Remanentspeicher (Hardware) im HS war defekt. Dies wurde auch durch ein 10 maliges Piepen des Homeservers im Zyklus von 15 Minuten signalisiert. Also immer dann, wenn der HS versuchte, die Remanentdaten abzuspeichern.
    Allerdings fehlten keinerlei Remanentdaten, es wurde alles ordnungsgemäß abgespeichert. Nur das Auslesen funktionierte nicht.

    Wer ein solches Problem hat, kann sich hierfür an den Support von Gira wenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cindom
    antwortet
    Da du ja die letzte offiziellen "Vollversion" (und kein RC) der Software laufen hast, würde ich an deiner Stelle am Montag mal den Gira Support bemühen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    noch immer kein Erfolg

    Habe natürlich gewartet bis die Fertigmeldung kommt.

    Habe auch noch mal den ganzen Experten V2.1 auf einem anderen Rechner installiert und versucht die Daten auszulesen. Es kommt immer diese Fehlermeldung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cindom
    antwortet
    Hast du beim Sichern der Remanentdaten lang genug gewartet, es kann so aussehen alsob nichts her passiert, dem ist allerdings im idealfall nicht so.

    Kann ne ganze Weile dauern bis alles gesichert ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Ich glaube wir reden jetzt aneinander vorbei. Klar, der Remanentspeicher ist im HS noch drin. Ich habe ja das Update noch gar nicht aufgespielt, sondern mein Projekt erst mal in der neuen Experten-Version importiert.
    Jetzt will ich den Remanentspeicher sichern, dann die Firmware und das Projekt in der neuen Version wieder aufspielen. Aber der Remanentspeicher läßt sich eben nicht auslesen und wenn er nach dem Firmwareupdate weg ist, habe ich ein Problem.

    Auszug aus der debug-Seite:

    Laden Speicherplatz1Laden StatusOKLaden Dauer3.026Laden Size2421694Laden Stand vom30.06.2007 16:31:28Speichern Zeit30.06.2007 16:54:10Speichern Speicherplatz1Speichern StatusOKSpeichern Dauer7.531 / 3.563Speichern Size2421755Speichern Anzahl4Abschneiden0

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    @Dundi,

    das Thema hatten wir schon mal im alten Forum. Der Remanentspeicher war bei mir nach dem Firmwareupdate weg und mein gesicherter Remanentspeicher nicht mehr zu gebrauchen, da er sich nicht einspielen ließ. Vielleicht ist meine schwarze Kiste kaputt.

    Auszug aus der Hilfe des Experten: Achtung: Bei einem Programmupdate (Firmware) des HS/FS ist bei der ersten Datenübertragung der Remanentspeicher zu löschen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dundi
    antwortet
    Dann müßten ja deine Remanentdaten noch existieren.

    Grüßerle Dundi.

    Einen Kommentar schreiben:


  • viceversa
    antwortet
    Firmware: 2.1.060505
    Experte: 2.1.2.061109

    (Die anderen Probleme konnte ich erst mal lösen, indem ich das Verzeichnis und die hs3-Datei manuell kopiert habe und den Schreibschutz der client.hsc entfernt habe. Die Diagramme sind jetzt da.)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Dundi
    antwortet
    Ich zitiere aus der GIRA-Anleitung zum Firmwareupdate:

    "Sollten Sie einen Firmware-Stand ab Version 2.0.031201 auf Ihrem HomeServer installiert haben, muss der Remanentspeicher nach der Übertragung der neuen Firmware nicht mehr gelöscht werden!"

    Grüßerle Dundi.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Cindom
    antwortet
    Du hast ja einige Problemchen.

    Welche Firmware- und Expertenversion hattest du vor dem Update?

    Einen Kommentar schreiben:


  • - √ - HS2: Die heruntergeladene REM-Datei ist ungültig

    Weil ich das neue Update aufspielen möchte, wollte ich vorher meinen Remanentspeicher sichern. Jetzt kommt die Fehlermeldung, der Remanentspeicher ist ungültig.

    Habe schon mehrmals versucht. Was nun?
Lädt...
X