Stehe zurzeit vor genau der gleichen Aufgabe, ein Lauflicht mittels KNX realisieren. Wie genau würde es mit der Treppenlicht-Funktion funktionieren?
Die Leuchten wären auch Dali fähig und ein Dali Gerät, nämlich das IPAS Dali Control SC16 hätte ich auch. Allerdings besitzt dieses, meines Wissens, nur die Möglichkeit zu dimmen und/oder Szenen zu erstellen. Das Ganze sollte per Taster ein- und ausschaltbar sein.
LG Georg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
KNX Lauflicht
Einklappen
X
-
Hallo Günter,
nein - hab mir das Siemens Teil nicht angeschaut. Hab's mit der Logo Soft hinbekommen. Das ist die günstigste Variante. Mit KNX kommt das ganze viel viel teurer...
Gruß epogo
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo epogo... wollte nur mal nachfragen wies deiner Lauflichtsteuerung geht... hast du dir den Ereignissbaustein von Siemens angeschaut...
einen Vorteil wollte ich noch erwähnen.. du kannst für jeden Step eine eigene Verweilzeit eingeben...
LG
Günther
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo, hab jetzt mit der Logo Soft was gebastelt... scheint mit Zählern zu funktionieren so wie ich will...
Danke für Eure Hilfe !
Gruß epogo
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo am einfachsten löst du dies mit dem Ereignisbaustein 5wg1 341-1AB01 von Siemens. Einfach ein Ereignis schreiben und wenn dies abgelaufen ist wieder neu starten lassen... du hast keine Probleme bezüglich der Leuchtengruppen, kannst beliebig viele Kanäle verwenden... sonst ist der Ereignisbaustein auch für viele Automationen im Haus nützlich.
LG
Günther
Einen Kommentar schreiben:
-
Gar nicht kompliziert. Einfach 13 Zähler 1 Taktgeber. 12 Zähler für die einzelnen Leuchten, der 13. Zähler zum Umschalten zwischen Vor - und Rückwertszählung.
Versuchs mal.
lg. Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Äh ... ok - also Lauflicht mit Logo.
Hab mir mal die LOGO Software angeschaut - kann es sein dass ich mit dem Schieberegister nur 8 Ausgänge bedienen kann...
Brauch leider 12... Das wird irgendwie komplizierter wie gedacht...
Gruß
epogo
Einen Kommentar schreiben:
-
nimm doch eine Logo!
Wenn du über den Bus mit nurmehr 4 Kanälen auf die Logo zugreifen musst, dann geht sich das mit Logo Grundmodul + 1x Erweiterung 8 Eingaänge 8 Ausgänge +KNX Modul aus. Die Logo kann max 16 Ausgänge, wobei die Harwareseitig nicht vorhandenen Module durch das KNX Modul "aufgefüllt" werden. Wenn du das Lauflich lediglich ein und ausschalten möchtest und keine weiteren Stati der 12 Leuchten benötigt werden, kannst du auf das KNX Modul verzichten und das Lauflicht über einen physischen Eingang der Logo mit einem Aktor einschalten. lg. Martin
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es nicht Eib sein muß,nimm doch eine Logo von Siemens oder eine Telemecanice von Schneider.Mit diesen kann man es ohne Probleme lösen.
Gruß Günther
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
bis jetzt ist noch nicht's vorhanden.... Muss eigentlich auch nichteinmal EIB sein - wobei ich's gerne damit machen würde.
Und wegen den Taktzeiten - also das soll nicht im Sekundentakt laufen... schon eher halbe Minute bis Minute...
Gruß
epogo
Einen Kommentar schreiben:
-
Ausstattung
Welche Komponenten stehen denn zur Verfügung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Relais Schaltspiele
Hallo, kleiner Tip , je nach dem wie oft und wie schnell das ganze geht, darf man nicht vergessen das die Relais in den Schaltausgängen nicht für z.B. blinken oder zu häufiges schalten geeignet sind.
MfG
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
melde dich bei der Fa Arcus.
Die haben neben Schnittstellen auch ein Funktionsmodul ... Schätze die sollten das günstig Realisieren können.
Ansonsten würde ich den EisBär empfehlen (um die 500 Euro für die Visu) und einen MiniPC.
Einen Kommentar schreiben:
-
mit einem HS kein Problem, und wieder ein Punkt der dafür spricht.....
Einen Kommentar schreiben:
-
die Treppenhausfunktion wäre eine Idee....
Der Taster wirkt auf die Sperrfunktion der Aktorkanäle und die Kanäle schalten sich gegenseitig nach einander mit der Treppenhausfunktion ein.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: