  • pio
    antwortet
    Wie funktioniert denn das Trennrelais?
    Müsste ich da die Bedientasten nicht direkt auflegen?
    Hast Du einen Link auf nen Schaltplan?

    Die Funk-Idee tut natürlich weh .... aber wäre ne Variante!

    Gruss
    Pio

    Einen Kommentar schreiben:


  • Günther
    antwortet
    Hallo Pio... Ich würde niemals in einem 5 pol Kabel EIB und die Zuleitung vereinen (ist auch nicht normgerecht/verboten keine doppelt isolierte Leiter mit 2 unterschiedlichen Spannungen zu verwenden)
    Wenn die beiden Jalousien parallel laufen können (deine Entscheidung) könntest du Motortrennrelais verwenden oder du steigst auf einen Funk um.
    LG
    Günther

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjo
    antwortet
    Zitat von pio Beitrag anzeigen
    Hi Zusammen,

    Vorschlag meines Elektroplaners:
    2 der 5 Adern für KNX nutzen (Distanz ist ja nur ca. 11m zum UV), 2-fach Schaltaktor in UP-Dose unterbringen und schwupps kann man 2 Jalous steuern. Das Kabel läuft natürlich in der Steigzone ca. 7m im Bündel mit einem Haufen anderer 230V/SAT/Ethernet/KNX/DALI/Feko/Klingelkabel.
    das hat der wirklich vorgeschlagen?
    Das ist verboten!

    mir fallen nur zwei legale Varianten ein!



    oder
    KNX Funk mit Funk Aktor!

    Einen Kommentar schreiben:


  • pio
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB 2 Jalous statt einer aber nur ein 5-adriges Kabel ....

    2 Jalous statt einer aber nur ein 5-adriges Kabel ...

    Hi Zusammen,

    heute Nachmittag bei der Elektroabnahme haben wir festgestellt, dass im Dachgeschoss zwar 2 Jalousien mit je einem Elektromotor 230V vorgesehen, aber nur ein 5-adriges 230V-Kabel vom UV hoch gelegt ist.
    Freie Leerrohre und Abzweigmöglichkeiten in der Nähe sind nicht verfügbar , die wurden schon zum Flicken anderer Problemchen benutzt.
    5-adriges durch 7-adriges ersetzten geht auch nicht, da es wohl um ziemlich viele enge Stellen im Rohr gewürgt und was weis ich noch alles ist.

    Vorschlag meines Elektroplaners:
    2 der 5 Adern für KNX nutzen (Distanz ist ja nur ca. 11m zum UV), 2-fach Schaltaktor in UP-Dose unterbringen und schwupps kann man 2 Jalous steuern. Das Kabel läuft natürlich in der Steigzone ca. 7m im Bündel mit einem Haufen anderer 230V/SAT/Ethernet/KNX/DALI/Feko/Klingelkabel.

    Was haltet ihr davon?
    wenn OK, welchen Aktor würdet ihr empfehlen? (Meine schöne Warema hat dann 2 ungenutzte Kanäle (dachte schon, es gibt kein Heul-Smiley))

    Gruss
    Pio
Lädt...