  • chrismave
    antwortet
    Wie ist den der Stand der dinge mit Misterhouse unter Windows,

    hätte ich reges interesse dran da ich zu dumm bin Ubuntu bei mir Zuhause zu konfigurieren. (auf meinem Firmenrechner gehts).

    Danke für eine Antwort.
    Christoph

    Einen Kommentar schreiben:


  • jef2000
    antwortet
    Zitat von knxwursti Beitrag anzeigen
    die Fehlermeldung "eibd: invalid option -- T" erhalte. Der Parameter -T muss ich ja setzen, da ich den eibd im Tunnelling-Modus laufen lassen möchte. Der KNX/IP-Router hat die Adresse 192.168.1.1, was ich bei der URL mit ipt angegeben habe.
    Hallo,

    In EIBD gibt es ein KnxNet/IP "client" (routing oder tunneling Modus) das du mit Parameter ip:192.168.1.1 oder ipt:192.168.1.1 configurieren kann. Mit client kann eibd z.B. mit ein N148/21 sprechen.

    Parameter -R, -S und/oder -T sind für KnxNet/IP "server". Wenn du z.B. ein USB Schnitstelle und EIBD mit -S und -T hast, kann z.B. ETS durch Netzwerk und EIBD den Bus erreichen.

    hast du eibd mit configure Option "--enable-eibnetipserver" compiliert? Das könnte die Fehlermeldung "eibd: invalid option -- T" erklären.

    Zitat von knxwursti Beitrag anzeigen
    Wenn ich nun den Parameter -T lösche und dann erneut versuche auszuführen, erhalte ich die Fehlermeldung "No listen-address given". Mit -i habe ich angegeben, dass er auf dem lokalen Port 6720 auf ankommende Befehle wartet, oder täusche ich mich da? Wieso weiss er dann nicht wo er hören soll?
    Nach Parameter -e musst du ein KNX teilnemer Addresse geben. z.B. "-e 0.0.1". Vielleicht ist -e für dich nicht nötig.

    Port 6720 ist ein TCP server port, wo Programme wie groupswrite, groupread, vbusmonitor, usw einbinden können.

    MfG,

    Jean-François

    Einen Kommentar schreiben:


  • NetFritz
    antwortet
    Hallo
    Ich habe eibd unter xubuntu als Packet installiert und
    greife auf eine IP-Schnittstelle (Siemen N148 IP) zu.
    Ich starte eibd mit:
    eibd -D -T -S -d -i ipt:192.168.2.7
    Gruß NetFritz

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    Mit CYGWIN kenne ich mich zwar nicht aus, aber unter Linux starte ich eibd mit:
    eibd -d -S -D -T -i ipt:192.168.1.1

    Hauptunterschied ist also, dass bei mir mit -S auch der Server Part gestartet wird und die Option -e fehlt. Warum denkst du das dies nötig ist?

    Gruß,
    Marc

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxwursti
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB eibd unter Windwos.

    eibd unter Windwos

    Hallo,

    ich habe mich vor kurzem daran gemacht eibd mit Cygwin für Windows zu kompilieren, was auch bestens funktioniert hat. Dabei habe ich beim ersten Schritt ./configure mit allen möglichen Treibern mittels --enable-xyz miteinbezogen. Danach mit make ein eibd.exe erzeugt.

    Mein Problem ist nun, dass ich beim Starten des eibd unter Windows mit folgenden Parametern:

    eibd -c -d=log.txt -e -i -T ipt:192.168.1.1

    die Fehlermeldung "eibd: invalid option -- T" erhalte. Der Parameter -T muss ich ja setzen, da ich den eibd im Tunnelling-Modus laufen lassen möchte. Der KNX/IP-Router hat die Adresse 192.168.1.1, was ich bei der URL mit ipt angegeben habe. Wenn ich nun den Parameter -T lösche und dann erneut versuche auszuführen, erhalte ich die Fehlermeldung "No listen-address given". Mit -i habe ich angegeben, dass er auf dem lokalen Port 6720 auf ankommende Befehle wartet, oder tausche ich mich da? Wieso weiss er dann nicht wo er hören soll?

    Nun, auf jedenfall startet der eibd nicht und ich weiss nun eigentlich nicht mehr weiter. Evtl. kann mir da jemand weiterhelfen?

    Bin für jeden Tipp dankbar!

    Besten Dank schon mal zum Voraus.

    Gruss
    knxwursti